编号 | 污染物质 | 污水原水水质 | 单位 |
1 | PH | 6-9 | |
2 | SS | 150-300 | mg/l |
3 | CODCr | 300-450 | mg/l |
4 | BOD5 | 120-230 | mg/l |
5 | NH3-N | ≤50 | mg/l |
6 | TP | ≤4 | mg/l |
7 | 细菌总数 | >16000 | 个/l |
编号 | 污染物质 | 污水出水水质 | 单位 |
1 | PH | 6-9 | |
2 | SS | ≤70 | mg/l |
3 | CODCr | ≤100 | mg/l |
4 | BOD5 | ≤30 | mg/l |
5 | NH3-N | ≤15 | mg/l |
6 | 磷酸盐 | ≤0.5 | mg/l |
7 | 动植物油 | ≤20 | mg/l |
8 | 粪大肠菌群 | ≤100 | 个/l |
9 | 总余氯 | ≤0.5 | mg/l |
编号 | 污染物质 | 厕所冲洗、绿化 | 洗车、扫除 | 单位 | |
1 | PH | 6.5-9 | 6.5-9 | ||
2 | SS | ≤10 | ≤5 | mg/l | |
3 | CODCr | ≤50 | ≤50 | mg/l | |
4 | BOD5 | ≤10 | ≤10 | mg/l | |
5 | NH3-N | ≤20 | ≤10 | mg/l | |
6 | 总硬度 | ≤450 | ≤450 | mg/l | |
7 | 臭 | 无不快感觉 | 无不快感觉 | ||
8 | 总大肠菌群 | ≤3 | ≤2 | 个/l | |
9 | 游离余氯 | 管网末端水不小于0.2 | mg/l | ||
处理单元名称 | CODcr(mg/L) | BOD5(mg/L) | SS(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 磷酸盐(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |
进水 | 450 | 200 | 200 | 50 | 4 | 50 | |
调节池 | 去除率 | 20% | 20% | 40% | 29% | 25% | 25% |
出水 | 360 | 160 | 120 | 35.5 | 2.8 | 37.5 | |
水解池 | 去除率 | 30% | 30% | 25% | 30 % | 25 % | 25 % |
出水 | 252 | 112 | 90 | 25 | 2.1 | 28.1 | |
生物接触氧化池 | 去除率 | 70% | 80% | 10 % | 20% | 70% | 45% |
出水 | 75.6 | 22.4 | 81 | 20 | 0.63 | 15.5 | |
沉淀池 | 去除率 | 5% | 5% | 80 % | 10 % | 30% | 20 % |
出水 | 71.8 | 21.3 | 16.2 | 18 | 0.44 | 12.4 | |
消毒池 | 去除率 | 5% | 5 % | ||||
出水 | 68 | 20.2 | |||||
脱氯池 | 去除率 | ||||||
出水 | |||||||
排出水质 | 68 | 20.2 | 16.2 | 18 | 0.44 | 12.4 | |
最高充许排放浓度 | 100 | 30 | 70 | 20 | 0.5 | 15 |
时间d 项目 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 |
施工图设计 | ||||||||||
土建施工 | ||||||||||
设备采购 | ||||||||||
设备安装 | ||||||||||
人员培训 | ||||||||||
测试验收 | ||||||||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 总价 |
1 | 土方开挖 | m3 | 2000 | 9 |
2 | 构筑物 | m3 | 1080 | 37.8 |
3 | 机房 | m2 | 21 | 2.1 |
4 | 管道(处理站内) | m | 250 | 1.75 |
5 | 土回填及绿化 | 5.5 | ||
6 | 小计 | 56.15 |
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 自动粗格栅 | 宽500,间距20 | 个 | 1 | 1.4 | 1.4 |
2 | 自动细格栅 | 宽500,间距12 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5 |
3 | 半软性填料 | Φ150 | m3 | 60 | 0.04 | 2.4 |
4 | 蜂窝填料 | Φ35 | m3 | 20 | 0.08 | 1.6 |
5 | 污水回流泵 | 50QW25-10-1.5 | 台 | 2 | 0.4 | 0.8 |
6 | 污水提升泵 | 50QW25-10-1.5 | 台 | 2 | 0.5 | 1.0 |
7 | 污泥泵 | 50QW42-9-2.2 | 台 | 2 | 0.5 | 1.0 |
8 | 清水泵 | 80IS25-20-4 | 台 | 2 | 0.5 | 1.0 |
9 | 鼓风机 | L2428Z | 台 | 3 | 3 | 9 |
10 | 微孔曝气器 | BG-1(178×38×18) | 个 | 80 | 400 | 3.2 |
11 | 二氧化氯消毒系统 | BH5-SLY-500 | 台 | 2 | 6 | 12 |
12 | 流量计 | 电磁流量计 | 个 | 1 | 1.0 | 1.0 |
13 | 计量泵 | 台 | 3 | 0.8 | 2.4 | |
14 | 阀门 | 电动 | 套 | 8 | 0.6 | 4.8 |
15 | 配电控制系统 | 套 | 1 | 2 | 2 | |
16 | 自动控制系统 | 套 | 1 | 12.8 | 12.8 | |
17 | 管理系统 | 套 | 1 | 4.6 | 4.6 | |
小计 | 62.7 |
序号 | 名称 | 价格 |
1 | 设计费 | 2.0 |
2 | 利润 | 2.7 |
3 | 税金 | 3.2 |
4 | 调试及培训 | 2.5 |
5 | 合计 | 9.4 |
序号 | 名称 | 费用 |
1 | 土建费 | 27.8 |
2 | 设备费 | 65.7 |
3 | 其他费 | 3.2 |
4 | 合计 | 96.7 |
序号 | 名称 | 功率(KW) | 折工时 | 能耗(KW·h/d) |
1 | 污水提升泵 | 1.5 | 24 | 36 |
2 | 污水回流泵 | 1.5 | 6 | 9 |
3 | 污泥泵 | 2.2 | 6 | 13.2 |
4 | 罗茨鼓风机 | 5.5 | 36 | 198 |
5 | 消毒系统 | 1.6 | 24 | 38.4 |
6 | 脱氯投加泵 | 0.24 | 24 | 5.76 |
7 | 回用水泵 | 4 | 3 | 12 |
小计 | 312.36 |
表4.2.3丈量、测距、方向角洲回数 | |||||||
等级 | 丈量回数 | 测距仪测回数 | 方向角观测回数 | | |||
轴线 | 基线 | 轴线 | 基线 | J1 | J2 | | |
Ⅱ | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | | |
Ⅲ | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | |
Ⅳ | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
表4.4.3高程测量等级划分 | |||||
等级 | 水准视线长度 | 测站前后视距离之差不大于(m) | 视线距地面高度不小于(m) | 望远镜放大率不大于(倍) | 水平管分划值不大于 |
Ⅱ | 50 | 1 | 0.5 | 40 | 12"/2mm |
Ⅲ | 65 | 2 | 0.3 | 24~30 | 15"/2mm |
Ⅳ | 80 | 4 | 0.3 | 20 | 25"/2mm |
表6.2.7钢筋混凝土池底板允许偏差和检验方法 | ||||
项次 | 检验项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | |
1 | 圆池半径 | ±20 | 用钢尺量 | |
2 | 底板轴线位移 | 10 | 用经纬仪测量1点 | |
3 | 中心支墩与杯口圆周的圆心位移 | 8 | 用钢尺量 | |
4 | 预埋管、预留孔中心 | 10 | 用钢尺量 | |
5 | 预埋件 | 中心位置 | 5 | 用钢尺量 |
顶面高程 | ±5 | 用水准仪测量 |
表6.2.9现浇混凝土杯国允许偏差和检验方法 | |||
项次 | 检验项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
1 | 杯口内高程 | 0,-5 | 用水准仪测量 |
2 | 中心位移 | 8 | 用经纬仪测量 |
表6.2.13预制构件安装允许偏差和检验方法 | ||||
项次 | 检验项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | |
1 | 壁板、梁、柱中心轴线 | 5 | 用钢尺量 | |
2 | 壁板、柱高程 | ±5 | 用水准仪测量 | |
3 | 壁板及柱垂直度 | H≤5m | 8 | 用垂线和尺测量 |
H>5m | ||||
4 | 挑梁高程 | -5,0 | 用水准仪测量 | |
5 | 壁板与定位中线半径 | ±7 | 用钢尺量 | |
注:H为壁板及柱的全高 |
表6.2.15预制的混凝土构件允许偏差和检验方法 | |||||
项次 | 检验项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | ||
1 | 平整度 | 5 | 用2m直尺量测 | ||
2 | 断面尺寸 | 壁板(梁、柱) | 长度 | 0,-8(0,-10) | 用钢尺量测 |
宽度 | ﹢4,﹣2(±5) | ||||
厚度 | ﹢4,﹣2(直顺度:L/750且≯20) | ||||
矢高 | ±2 | ||||
3 | 预埋件 | 中心 | 5 | ||
螺栓位置 | 2 | ||||
螺栓外露长度 | ﹢10,﹣5 | ||||
4 | 预留孔中心 | 10 | |||
注:表中L为预制梁、柱的长度;括号内为梁、柱的允许偏差。 |