2016-10-27 10:26| 发布者: 星若羽天| 查看: 2| 评论: 231|原作者: 010yueliang

摘要: 先上传一部分,看大家的下载情况。主要是电厂,锅炉补给水,凝结水,循环水,改造,调试,设计等方面。没有压缩,原因是让大家分类下载,用上的看看。
先上传一部分,看大家的下载情况。主要是电厂,锅炉补给水,凝结水,循环水,改造,调试,设计等方面。没有压缩,原因是让大家分类下载,用上的看看。http://bbs.chinacitywater.org/portal.php?mod=portalcp&ac=article&from_idtype=tid&from_id=122438 [ 本帖最后由 010yueliang 于 2009-4-16 11:55 编辑 ]
宜宾热源公司热电厂锅炉补给水处理工艺改造.pdf
反渗透在热电厂锅炉补给水处理系统中的应用.pdf
平圩电厂中压凝结水处理系统安装与调试.pdf
国华电力公司部分所属电厂循环冷却水处理现状和改进的研究.pdf
利用循环水排污水做锅炉补给水处理系统的选择.pdf
锅炉凝结水处理系统和方法.pdf
全膜法水处理技术在电厂锅炉补给水处理中的应用.pdf
火电机组启动期间凝结水精处理早期投运的效益.pdf

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
发表评论

最新评论

010yueliang 2009-4-13 11:09
加一个资料,不再重新发帖了,占版面。
010yueliang 2009-4-13 11:14
没传上呵呵
补上了
010yueliang 2009-4-13 13:54
http://www.chinacitywater.org/bb ... d=122431&page=1
树脂使用手册
http://www.chinacitywater.org/bb ... d=122433&page=1
水的预处理培训资料
010yueliang 2009-4-13 22:57
那个版主帮我把标题改了
改成
《火力发电厂化学资料专区》
010yueliang 2009-4-14 08:34
作为余热或者燃煤、燃气、燃油机组的锅炉补给水设计者,首当其冲的是学习各个参数下锅炉的水质标准。大家可以根据不同参数进行标准的选用。主要是,锅炉过热蒸汽的压力和温度。
对高参数的锅炉问题反而较少,多为二级除盐工艺。当然具体是传统的离子交换还是全膜法或者膜法和离子交换相结合,这个根据实际情况进行调研选用,也可以加入到群里讨论。对于中低压锅炉(多为余热锅炉)问题较多,主要是没有明确的规定,在经济允许的情况下可以选用高一级的工艺,也可以按照标准进行设计选用。
010yueliang 2009-4-14 09:11
为了不让大家下到没用的资料,我稍微分一下类
电力:GBT12145-2008,DL/T912-2005
工业:GBT1576-2008
电力标准是过热蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉
工业标准是电力标准以下的。
010yueliang 2009-4-14 09:20
对于参数分不清的朋友我发了一个自制的表格,从低压到亚临界。
做的不好,请指出批评。
010yueliang 2009-4-14 18:56
小型火力发电厂设计规范
对于当下流行的余热,垃圾,生物秸秆发电等很实用。

[ 本帖最后由 0806101010 于 2009-4-14 20:25 编辑 ]
010yueliang 2009-4-14 20:12
主要是中压以上机组给水炉水经验值

[ 本帖最后由 0806101010 于 2009-4-14 20:18 编辑 ]
0806101010 2009-4-14 20:27
哈哈,非常感谢。正是我继续的材料!
010yueliang 2009-4-15 08:40
主要针对化水专业,设计及施工中可能用到的标准。
010yueliang 2009-4-15 11:15
主要针对火力发电厂,锅炉补给水处理中去除COD和余氯的设备。
010yueliang 2009-4-15 13:42
现存一部分中压锅炉,一般是3.82MPa机组较多。仍然采用软水作为锅炉补给水,存在的问题较多,水冷壁爆管,汽轮机积盐等,造成的事故及清洗费用,是一笔令人头疼的数额。
     往往发生此类问题,首当其冲的是找化水车间的事,罚款是肯定的。但是上级领导一般不愿意,改造工艺。但是如果能拿出,相关标准,做出改前改后经济性对比,相信领导能衡量出那个更能提高厂子的经济效益的。
    详细的改造计划不同,方案也不同,如原有是二级钠离子交换、氢钠串联等
可以根据实际情况修改工艺,这个参数的锅炉可按中压锅炉来改造。修改成一级除盐工艺,这样势必会减少排污量,从检修,结垢化学清洗等因素来考虑都是不错的。对于厂房建设比较狭小的,除了新建厂房外可以考虑一些新设备,比如过滤系统,用纤维过滤器等替代砂滤,这样可以节省面积。当然对于经济允许的厂子,可以采用膜法处理,占地面积少,不用酸碱再生和中和系统。
    个人胡扯的,大家看看即可。不对的请批评指出,好点建议我会吸取采纳的。
liping1019 2009-4-15 16:21
赶紧搭个便车,学习学习!
liping1019 2009-4-15 16:29
楼主自己来,一个资料给出一个截图吧,方便大家下载
0806101010 2009-4-15 19:46
别提了,我处处为水质稳定考虑提了若干建议。却成了保守、浪费资金
010yueliang 2009-4-16 11:03
如果是3.82MPa的中压锅炉用一级除盐运行起来是比较好的,当然采用高一级的二级除盐也会提高经济性。犹豫这种电厂多为自备电厂或者改造的余热电厂,在企业不受重视。企业的大领导对电力基本上不懂,所以不会愿意多投钱在水处理上,其实水处理那点设备和机务的比起来很小的。可以采用传统多介质过滤+活性炭过滤器+阳床+除碳器+阴床,出水电导5us/cm,二氧化硅100ug/l,可以满足该参数的锅炉运行。大家可能都会有个误区,以蒸汽标准参考,是按浓缩和机械携带计算的,10#是我的经验数据,大家可以参考。如果领导只要结果的话,可以采用RO+除碳器+混床,效果自然很好,可以根据实际情况选择,如计划建设面积,资金,环保等要求参考。
    数字版主中意反渗透是没错的,但是这些敲定的还是领导,但是这个参数的必须上除盐水,如果减温水是表面式的话,上二级软化也能将就,但是检修、事故等因素较多。
     请综合考虑,积极参与!
010yueliang 2009-4-16 13:28
超滤和循环水培训教材.doc
lygg 2009-4-16 20:01
先收藏了!

查看全部评论(231)