标题: 新手求助 对一个三吨单机反渗透调试时出现这个情况 [打印本页]

作者: gzp1990812    时间: 2014-9-10 00:03
标题: 新手求助 对一个三吨单机反渗透调试时出现这个情况
原水进水压力总是能降到0 然后高压泵停转 工艺为常规的预处理 砂、碳过滤,精密过滤,反渗透。运行时预处理前进水压力4公斤,然后开冲洗开关,打开调节阀,精密过滤器后压力表显示2.2公斤,关闭冲洗开关,打开高压泵,纯水水量很大,但是精密过滤器后的压力迅速降到0 然后高压泵停转,如果把调节阀关闭的话,压力也能降到差不多0 但是高压泵勉强能运转 这是今天的调试情况 昨天的情况是 精密过滤器压力降到1公斤多点 调节阀也是开的可小 不敢开大 如果开大 1.压力可能要降到0 2.纯水流量只能到2吨多 反渗透为12支膜,两芯装膜壳 ,4:2的一级两段式 我原先一直怀疑预处理问题,不停的冲洗两个罐子, 效果不太好,能运行的话 纯水水量达不到,另一种情况就是高压泵停转,我打开精密过滤器看了下 滤芯不算太脏 不过有好多活性炭细颗粒 原水泵为杨程30米 流量15吨(本身预处理设计就大,用来一次洗蔬菜的) 高压泵为CDL4-16,杨程129米 流量4吨,在群里聊天有说高压泵选小了,有说膜堵了,还有说预处理的问题 肯定哪个地方堵了 还有一个值得注意的地方 就是当高压泵能运行时,纯水出水量总是慢慢的降低 降的不是很快 但就是一直降 有哪位好心人能帮帮我啊,第一次单独出去调试,好多天了,心里着急!!!!!
作者: gzlishaobo    时间: 2014-9-10 10:55
很可能是精密过滤器堵了,试试换新滤芯看看
作者: lvjianguo96    时间: 2014-9-10 11:02
一、说明精密过滤器供水量不足 二、有可能是精密过滤器设计小了 三、如不是那就是精密过滤器堵了。
作者: gzp1990812    时间: 2014-9-15 10:58
标题: 回复 2# 的帖子
嗯 确实是滤芯堵了不过换了滤芯压力有时候还是不是很大 刚开始还好 能达到1个压 现在又成半个压了 精密过滤器是5芯40寸的 小吗?
作者: gzp1990812    时间: 2014-9-15 11:01
标题: 回复 3# 的帖子
版主分析的很到位 我的精密过滤器是5芯40寸的 但是预处理是900的玻璃钢罐 这系统有问题吗 换了个滤芯目前可以运行 但是感觉这压力还是降了现在就半公斤 正常运行的话 精密过滤器后面压力应该是多大啊
作者: lvjianguo96    时间: 2014-9-15 11:48
精密过滤器设计基本合适,可能是水质不好,污染太快的原因造成的。多介质过滤器的过滤效果不好。
作者: gzp1990812    时间: 2014-9-15 16:01
标题: 回复 6# 的帖子
可是滤芯里都是活性炭细末 难道是活性炭罐没冲洗干净吗 可是活性炭罐子冲洗前前后后不下一天
作者: gzp1990812    时间: 2014-10-11 16:26
原因已找到,砂滤罐,活性炭罐上布水器堵塞 ,造成出水量减小,压损增大,进反渗透后续水量不够,触发高压泵低压保护,造成停转。具体原因一、布水器本身太小或安装太紧过水量不够二、原水水质差,除了含沙外,因为其井无盖进水进入许多草子,树叶子等杂物堵塞住布水器三、长时间不运行加上堵塞正反冲洗已经起不到其目的,布水器上滋生细菌,藻类等我的具体解决办法就是清洗布水器,去掉了布水器上的几个环(相当于增大过水量,也不容易堵塞),然后长时间正反冲洗。 不知道还有什么好的方法没
作者: JetJin    时间: 2014-10-17 17:21
标题: 回复 8# 的帖子
保安过滤器出口的流量小于RO高压泵进水流量时,保安过滤器会形成负压,即压力表示数为0,我也遇到过类似情况
作者: gzlishaobo    时间: 2014-10-18 10:10
标题: 回复 8# 的帖子
进入砂炭罐前,再增加1至2道格栅,以拦截草子,树叶子等悬浮杂物,之后进入沉淀池,以除去泥沙等沉淀物,上清液才进入砂炭罐,这样对减少堵塞的效果会更好