原帖由 lngg8er 于 2008-11-20 22:05 发表 1、你的水温低,培菌需要更多的时间; 2、你的进水水质偏低,进水COD都180了,BOD应该是更低了,能不能想办法提高进水的COD负荷,要至少400以上可能会好点;另外如果是工业废水,一定要确定营养平衡问题。 3、培菌 ...
原帖由 lngg8er 于 2008-11-23 20:24 发表 你现在延长曝气时间,减少进水时间,相当于降低了负荷,减少了可供微生物代谢所需的有机物.再者,你的DO值那么高(请尽量不要超过6mg/L),你就不担心会过分氧化?!你现在做的是要提高有机物的浓度,所以要提高换水量,溶氧高就 ...
原帖由 8300784 于 2008-11-24 18:31 发表 今天看到的污泥和前几天看到的差不多. 有黄褐色颗粒,成絮凝状,沉降性能也很不错(5分钟就沉降了差不多80%). 但是,颗粒很小,凝结程度不高。 SV30没什么变化,都是3%左右.还不清楚无机颗粒含有多少,真的的污泥可能还会 ...
原帖由 275081840 于 2008-11-25 15:55 发表 1、应该连续闷曝几天,而且风机量不能开的太大,这样污泥絮体不容易生成,容易吹散。 2、保证好足够的DO、温度、PH为主要的。 3、这么大的水量感觉有规模不小,应该有蒸汽供应吧? 适当加蒸汽提高温度?也许有条件 ...
原帖由 8300784 于 2008-11-21 13:24 发表 今天上生化池取样的时候,发现有细小黄褐色的污泥了,但是颗粒比较小,量也很少。 做了SV=3%不到,给我的感觉还是进水浓度低了点。 昨天我把曝气时间由原来的7小时加到了10小时,换水时间减到了2~2.5小时,打算看污 ...