水世界-水处理技术社区(论坛)
标题:
生活污水处理厂污泥处理加药问题
[打印本页]
作者:
sunnyfay
时间:
2009-2-4 00:16
标题:
生活污水处理厂污泥处理加药问题
我们水厂是 生活污水处理厂,现在要出泥了,涉及到加药的问题。现在我们的絮凝剂使用的是1500万分子量的阳离子。不知道出10吨含水率大概在80%左右的污泥 需要多少公斤的药剂。大家有这方面的经验数据马??
作者:
shuishijie
时间:
2009-2-4 17:51
10T泥80%,约等于2吨的干污泥量;
一般PAM按照3-5KG/T DS干固体量配药剂,加药;
姑且按照3.5KG量投加;2T污泥需要7KG的PAM;具体需做小试
其次,就看你怎么运行了,每天运行多久啊等等,如何加药啊,等等;
一般PAM配置按照0.5%配置,投加前再稀释至浓度0.1%投加
作者:
sunnyfay
时间:
2009-2-4 18:34
我们这里采用的是自动加药装置,说明书上写得不明不白的
每天大概运行八个小时,打算这样,以后要看实际情况
作者:
shuishijie
时间:
2009-2-4 20:25
自动加药装置,是二个罐子在一起的那种,还是一个长方体的带三个格子的那种啊
假设你处理的污泥是从浓缩池里抽过来的,含水率假设98%,则共处理100m3/d,每天8个小时运行,则工作时间污泥螺杆泵开启输送量为12.5m3/h,则每个小时需要投加0.1%浓度的药剂为875L/h;
所以,加药泵流量看转子流量计或电子流量计,阀门控制这个流量;看污泥絮凝情况是否良好,成大块状态进入带式压滤机上面。
若浓缩池含水率96%,则每天处理50m3/d,每天运行8个小时,泵输送量为6.25m3/h,投加药剂量也为875L/h;
鉴于此,你或许看一下污泥泵的铭牌上的流量啊,扬程啊,功率一些参数,关键是流量是否接近上面说的。或者计算一下你污泥浓缩池的体积,每天处理多少污泥
作者:
liusha405
时间:
2009-2-4 21:00
拿个烧杯做小试,看凝聚效果来估算大致用量
作者:
qinuobiya
时间:
2009-2-5 08:25
首先要确定絮凝剂是否适合贵公司的污泥,确切的说并不是分子量越大越好,都是唬人的,一般阳离子分子量都在1000万以下,最多做到1200万!最好做烧杯试验,确定药剂的类型与用量!
溶药浓度0.5%以下,浓度越低越好,不低于0.1%,使药剂充分与污泥反应,但要看你每罐絮凝溶解药剂处理的污泥量,不能溶药频率太高,或供不上用。自己酌情解决!
参考!
作者:
sunnyfay
时间:
2009-2-5 08:38
我们的加药装置是 一个长方体的带三个格子的那种
作者:
sunnyfay
时间:
2009-2-5 08:55
我们的进泥螺杆泵 额定流量是75立方米每小时,而我们的带式压滤机是2.5米的带宽,最大处理量为75m3/h。现在的问题是螺杆泵流量过大,所以我们决定给螺杆泵装个变频。这个螺杆泵本身好像有点问题,变频装了后都带动不起来。我们打算叫螺杆泵的厂家派技术人员过来解决这个问题。
然后基本上我们以后的处理量就可以自己调节了。
现在的主要问题是确定药的浓度,我们这里有个 计量加药的表,可以调节的,但是我看不懂
作者:
sunnyfay
时间:
2009-2-5 14:51
我估计这种表的单位应该是立方米每小时
下午我烧杯取了点 我们的絮凝剂 测了一下 密度大概为 0.68g/ml
不过这个药在外面 存放比较久了,可能有点不太准,下次再测一下
[[i] 本帖最后由 sunnyfay 于 2009-2-5 14:52 编辑 [/i]]
作者:
sunnyfay
时间:
2009-2-5 14:53
一般PAM配置按照0.5%配置,投加前再稀释至浓度0.1%投加
我们自动加药装置 的话应该是配好直接用的吧,一般都不稀释了的
作者:
efeizhang
时间:
2009-2-5 16:07
[quote]原帖由 [i]sunnyfay[/i] 于 2009-2-5 08:38 发表 [url=http://www.chinacitywater.org/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=667868&ptid=111338]http://www.chinacitywater.org/bbs/images/common/back.gif[/url]
我们的加药装置是 一个长方体的带三个格子的那种 [/quote]是自动泡药,不是自动加药。
作者:
qinuobiya
时间:
2009-2-5 16:46
看你每八小时的用量,你想溶药几次?不要超过0.5%,会造成药剂浪费!
作者:
qinuobiya
时间:
2009-2-5 16:47
烧杯实验确定药剂用量,一般在40-100ppm之间适宜!
作者:
efeizhang
时间:
2009-2-5 16:52
泡药一般在千分之二到三较适宜,成本比较划算。高容易浪费,低加药设备要求多。
作者:
sunnyfay
时间:
2009-2-5 17:07
泡药是什么意思哦,不就是加药吗?要制作溶液阿,不是加到压滤机子上的
我现在差不多确定了,我们这个速度配的大概是0.2%,然后 烧杯试验的话我还没做呢
下次做下看
现在基本上有点搞 明白了,是可以稀释的
作者:
sunnyfay
时间:
2009-2-5 17:09
[quote]原帖由 [i]qinuobiya[/i] 于 2009-2-5 16:46 发表 [url=http://www.chinacitywater.org/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=668467&ptid=111338]http://www.chinacitywater.org/bbs/images/common/back.gif[/url]
看你每八小时的用量,你想溶药几次?不要超过0.5%,会造成药剂浪费! [/quote]
因为才用 几次,所以一般都是一槽一槽用的,现在我调到配直接到0.2%,
应该不会浪费了,以前的速度好像是0.6%的样子呢
作者:
efeizhang
时间:
2009-2-5 18:09
每种PAM不一样,您要称重后(标定)确定其浓度。
作者:
sunnyfay
时间:
2009-2-6 09:16
根据楼上 shuishijie的 经验值
我在这边大概讲一下我们的情况:
我们每天处理水量现阶段为4万吨每天,然后出的绝干泥大概为4t,那么含水率80%的污泥则为20t。
按照3kg/t 的絮凝剂量配药,4t污泥需12kg
我们的加药螺杆泵额定流量是0.9m3/h,则加12kg需要13个小时。
我们的自动加药装置配药出来的药剂浓度是0.2%,出来后经过稀释到0.1%(哪个效果好待做烧杯试验)
处理含水率98%的污泥200m3/h,则工作污泥螺杆泵开启输送量为15.4m3/h(我们螺杆泵的额定流量为75m3/h)
大致情况就是这样子的,就是我们的加药螺杆泵的流量好像太小了点
作者:
sunnyfay
时间:
2009-2-6 09:36
[quote]原帖由 [i]qinuobiya[/i] 于 2009-2-5 16:47 发表 [url=http://www.chinacitywater.org/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=668470&ptid=111338]http://www.chinacitywater.org/bbs/images/common/back.gif[/url]
烧杯实验确定药剂用量,一般在40-100ppm之间适宜! [/quote]
40~100之间是不是太小了点啊
作者:
garyfan
时间:
2009-6-11 10:32
还没有实际用过,先学习了..
作者:
stmwu
时间:
2009-6-16 15:18
大家說的很好,最終取決你用什麼設備,藥品,才能決定用藥量
[[i] 本帖最后由 hong6601 于 2009-6-16 16:02 编辑 [/i]]
欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/)
Powered by Discuz! X3.2