水世界-水处理技术社区(论坛)
标题:
生物接触氧化池氨氮去除率低是为什么?
[打印本页]
作者:
aqing000996
时间:
2009-3-14 16:28
标题:
生物接触氧化池氨氮去除率低是为什么?
我厂是食品厂,加工土豆。氨氮在18左右,现在氧化池基本不能去除。cod去除很好,进水cod在800左右,出水在100左右。DO在3左右。ph在7.3左右。用什么办法降低氨氮? 谢谢。 [
本帖最后由 rain2007 于 2009-3-16 20:32 编辑
]
作者:
aqing000996
时间:
2009-3-14 19:56
请各位老师帮帮助。我在这里先谢谢了
作者:
rain2007
时间:
2009-3-16 20:33
标题:
回复 1# 的帖子
由于去除氨氮的硝化菌世代时间很长 所以必须要满足其污泥龄的条件下才能发生硝化反应 去除BOD的细菌繁殖速度相对快很多 根据你提供的情况 很可能的原因是停留时间不够进行硝化作用
作者:
aqing000996
时间:
2009-3-16 20:42
谢谢,今天我在不爆气时进水。出水氨氮在15左右,cod很低在50左右、不爆气应该延长了停留时间。可是调节池氨氮在20左右、还是去除不高。
作者:
cygyc-gc
时间:
2009-3-18 16:38
接触池属于生物膜法,按道理生存硝化菌没有问题。
作者:
fafnxy
时间:
2009-3-18 18:51
具有硝化功能的生物接触氧化COD设计负荷要求低于1kgCOD/d.m3
作者:
aqing000996
时间:
2009-3-19 17:40
硝化菌在好氧时去除氨氮,还是在厌氧时去出氨氮、谢谢,我是新手
作者:
fafnxy
时间:
2009-3-20 09:19
标题:
回复 7# 的帖子
在好氧时只是进行氨氮的硝化,而不能去除,厌氧也可以去除氨氮,但机理和好氧不同,而且需要很多条件控制,一般情况下很难发生。
作者:
aqing000996
时间:
2009-4-27 18:50
到现在氨氮还是很高。16左右。cod在80左右。生物膜挂的很好。请老师分析一下,这样操作,谢谢
作者:
aqing000996
时间:
2009-4-27 20:56
老师不回答我啊
作者:
wowww123
时间:
2009-4-28 08:55
停留时间多少?负荷多少?
作者:
tomhou16300
时间:
2009-4-30 11:13
系统进水到出水总共多少小时?在曝气池停留时间是多少小时? 看你的DO是3,还是够的,如果停留时间足够长,氨氮还降不下来,那很可能就是因为硝化菌没培养好.
作者:
aqing000996
时间:
2009-5-6 18:13
硝化菌培养要什么条件,do要控制多少,谢谢,我刚从事污水处理,
作者:
aqing000996
时间:
2009-5-6 18:15
硝化菌培养要什么条件,do要控制多少,需要多长时间。谢谢,我刚从事污水处理,
作者:
aqing000996
时间:
2009-5-6 22:04
老师们快回答我啊,谢谢
作者:
aqing000996
时间:
2009-5-12 19:28
进水cod在800左右,出水在50左右,氨氮进水18左右出水在13左右。do控制在4左右。系统没回流,我刚从事污水处理,请哪位高手分析一下,谢谢
作者:
aqing000996
时间:
2009-5-12 19:54
有AB两套生物接触池交替使用,一套生物接触池有260吨容量。日处理130吨污水左右,出水PH在7.5左右,调节池PH在6.5左右。上午进A套污水处理,下午B套处理污水。今天我一天没曝气,下班时调自动间隙曝气,看看明天氨氮降低下来吗?我以前有一段时间控制的很好,cod出水在90左右,氨氮出水在6左右。现在不知道操作了,现在出水cod太低。氨氮降不下来,我搞污水处理一年不到。请高手告诉我这么操作,谢谢
作者:
sun750728
时间:
2009-5-13 11:14
先说明下,我是新手中的新手~根据我看的书来说。去除氨氮是硝化合反硝化作用~在BOD5小于20,DO在2-3之间。有硝化菌的作用下会把氨氮转化为亚硝态氮再转化成硝态氮。下面把DO降下来~在反硝化菌的作用下把硝态氮转化成分子氮放掉~好象是这样~
作者:
hopkins84
时间:
2009-5-13 15:17
是否可以考虑回流污泥到生物接触氧化池内以增加污泥浓度 来硝化氨氮呢?? 因为我看过一个工程是有这样的做法,仅供大家参考!
作者:
zjzjzwj
时间:
2009-5-18 16:49
小花饭小花--
爱某能住偶也是新手
作者:
zxy4252syz
时间:
2010-11-28 10:30
在曝气过后,至少要停留多久才能满足脱氮的要求呢??
作者:
huangmin9912755
时间:
2011-4-21 21:36
标题:
回复 1# 的帖子
我估计是停留时间不足,在生物膜很好的情况下,进水800,出水100,停留时间肯定是短的,硝化菌和反硝化菌没生长好
作者:
xhc20071503053
时间:
2013-3-7 10:21
标题:
回复 1# 的帖子
氨氮的去除主要靠硝化细菌和反硝化细菌,硝化细菌是好氧菌,能将氨氮转化成硝态氮,反硝化细菌则是厌氧菌,将硝态氮转化成分子氮,你可以从两方面着手,首先可以延长停留时间,增长其反应时间,有利于硝化细菌生长,其次可以采用间歇曝气,使其有段厌氧过程,促进饭硝化细菌生长,达到去除氨氮的效果。
作者:
xhc20071503053
时间:
2013-3-7 10:23
标题:
回复 21# 的帖子
我看过一个文献,说是处理生活污水的话,最佳时间是曝气5小时,停1.8小时,你可以自己根据情况得到最佳值,希望有用
作者:
sghooo
时间:
2014-11-18 09:43
接触氧化池260方,日处理130方,接触氧化停留48小时了,应该时间够长了吧!
作者:
cfangn
时间:
2015-11-23 14:27
你的氨氮去除率不高,那么要考虑的是它的下一项硝化、反硝化的发生因素是不是满足: 硝化的影响因素: (1)好氧条件(保持一定的碱度)。氧是硝化反应的电子受体,反应器内溶解氧含量的高低,必将影响硝化反应的进程,实验结果证实,在硝化反应的曝气池内,溶解氧含量不得低于lmg/L。 在硝化反应过程中要消耗碱,会使pH值下降。硝化菌对pH值的变化十分敏感,为了保持适宜的pH值,应当在废水中保持足够的碱度。亚硝酸细菌和硝酸细菌的适宜pH值为7.0~7.8和7.7~8.1。生物脱氮过程中的硝化段,通常把运行的pH值控制在7.2~8.0。 (2)硝化反应受温度影响较大,其原因在于温度对硝化细菌的增殖速度和活性影响都很大。硝化反应的适宜温度是30℃左右。l5℃以下时硝化反应速度下降,5℃时完全停止。 (3)混合液中有机物含量不应过高,BOD5值应在15~20mg/L以下。硝化菌是自养型菌,有机基质浓度并不是它的增殖限制因素,若BOD值过高,将使增殖速度较高的异养型细菌迅速增殖,从而使硝化菌不能成为优势种属。 (4)硝化菌在反应器内的生物固体平均停留时间(SRT)即污泥龄必须大于其最小的世代时间,否则将使硝化菌从系统中流失殆尽。SRT与温度密切相关,温度低,其值应相应提高。 一般SRT应为硝化菌最小世代时间的2倍以上,即安全系数应大于2。硝化菌的最小世代时间在适宜温度条件下为3天,因此SRT值为6天。 (5)某些重金属、络合阴离子和有毒有机物对硝化细菌有毒害作用。此外,能产生抑制作用的物质还有:高浓度的NH4+-N、高浓度的NOx--N、高浓度的有机基质及络合阳离子等。 反硝化的影响因素: (1)pH值 反硝化反应的最适pH值是6.5~8.0。pH值高于8或低于6,反硝化速率将大大下降。此外,pH值还影响反硝化反应的最终产物,pH值超过7.3时终产物为氮气,低于7.3时终产物为N2O。 (2)碳源 能被反硝化菌所利用的碳源较多,从废水生物脱氮考虑,可有下列两类:一是原废水中所含碳源。当原废水BOD5/TN>3~5时即可认为碳源充足;二是外加碳源,多采用甲醇(CH3OH),因为甲醇被分解后的产物为CO2、H2O,不留任何难降解的中间产物。 (3)温度 温度对反硝化作用的影响要比对普通废水生物处理的影响更大。反硝化反应的最适宜温度是20~40℃,低于15℃时反硝化反应速率降低。温度对反硝化速度的影响是因为低温使反硝化细菌的繁殖速度降低,因此反硝化系统在冬季运行时应相应延长污泥龄。为了保证在低温下有良好的反硝化效果,可提高生物固体平均停留时间、降低负荷率、提高废水的水力停留时间(HRT)。 (4)溶解氧(DO) 反硝化菌属异养兼性厌氧菌,在无分子氧并同时存在硝酸和亚硝酸离子的条件下,它们能够利用这些离子中的氧进行呼吸,使硝酸盐还原。另一方面,反硝化菌体内的某些酶系统组分,只有在有氧条件下,才能够合成。这样,反硝化反应宜于在厌氧、好氧条件交替的条件下进行,溶解氧应控制在0.5mg/L以下。 (5)毒物 镍浓度大于0.5mg/L、NO2-N浓度超过30mg/L、盐浓度高于0.63%时均会抑制反硝化作用。硫酸盐浓度过高时也可影响反硝化作用的进行,因为在缺氧条件下硫酸盐同硝酸盐一样,可进行硫酸盐呼吸即反硫化作用。钙和氨的浓度过高也会抑制反硝化作用。 希望这些对你有用!