概况 广州开发区污水处理厂主要收集和处理广州开发区西区的污水。由于区内地势平坦,无自然的地势落差,为便于污水的收集,在9.6 km2的服务区域内规划了10个泵站(见图1)。目前除1#,2#泵站未建设,8#泵站正在建设未投入使用外,其余泵站均已投入使用。由图1可见,由于进厂污水多次提升,其中部分污水提升多达4次,使得污水的输送成本较高。泵站设计不合理,增大了电耗量,使泵站污水输送每m3电耗高达0.132 kW·h。
登录/注册后可看大图
图1 进厂管网及污水提升泵站示意 该厂处理水量按首期3万m3/d,二期6万m3/d,三期9万m3/d进行总体规划。而目 前污水厂的设计处理规模为3万m3/d,实际进水水量仅为1.7万~2.5万m3/d,但直接进厂的泵站(3#,5#,7#)设计安装的泵均按9万m3/d配置。由表1可见,在首期日处理污水3万m3情况下,原设计配置的3用1备或2用1备的泵,实际为1用3备或 1用2备,且1用的泵常处于时开时停的状态,部分泵站甚至每小时仅开10 min。这样不仅对设备的损坏大,而且对厂区的工艺易产生较大的水量、水质冲击负荷,增大泵站和厂区污水处理电能消耗。 表1 直接进厂泵站的原泵配置及泵的工作情况 [table=480] 图2 2000~2001年泵站实际电耗情况 4 结语 广州开发区污水处理厂针对泵站的设计过于超前、设计量过大而与实际使用差距较大造成泵站输水电耗过高的情况,采取了多种改造措施。全部改造完成后,整个泵站实际输水电耗比改造前降低了43.9 %。
作者:
abao
时间:
2007-1-24 19:58
每小时仅开10分钟?呵呵,这样的站可以撤掉啊!
作者:
chinayzb
时间:
2007-1-25 18:47
哈哈,利用率时间太低了啊. 不能撤哦,那文章不就没用了.