水世界-水处理技术社区(论坛)
标题:
浅谈消防管道安装工程中的心得
[打印本页]
作者:
jj9528
时间:
2007-1-23 11:30
标题:
浅谈消防管道安装工程中的心得
浅谈消防管道安装工程中的心得 [转载]
但这种在压力达到12公斤的时候,不管是挡土层还是钢桩都可能会被推移。这也是目前大家在这类管道试压时遇到的主要问题。后来我们在挡土层内打入钢桩的同时,增加的其内部的力,就是利用钢丝绳等强度较高的绳索将管口与管道中间相连接。采用的方法主要如下图所示,这样做了以后,这种问题才稍微解决。还希望各位同仁对此发表自己的意见。
登录/注册后可看大图
球墨铸铁管道试压接头解决方案图
对于管道的基础等的施工方法这里就不一一说明。
2、室内消防管道的安装心得
对于现代化的厂房,消防管道的安装固然重要,但对于业主来说,那永远是一个不被重视的角落。由于管道的安装要在土建等主题工程完成后才能进行,而此时,电气安装,设备安装等也在紧锣密鼓的进行。一旦管道安装与其它发生冲突,最先解决的都是设备和电气,因此这给消防管道的安装带来很大的不便,尤其是设计方在不是很了解设备具体状况(如设备是全进口的,给排水设计根本不知道设备是什么样)的情况下,给排水施工会存在相对滞后的情况。对于消防管道目前大家普遍使用沟槽式卡箍连接的方式,这种连接方式对于管道的安装很方便,通常支架的制作安装反而成了消防管道安装的重要环节。但对于卡箍的生产厂家的选择,我想提醒大家的是一定要慎重。卡箍的不规范,会直接导致管道最后试压的成功率。因为不规范的厂家生产的滚槽设备与其卡箍不能很好的配合,导致试压时管道还没有加压就水流如注。因此选择厂家时最好选择滚槽设备上有准确的槽深计量装置的厂家。大型厂房内,电缆桥架,通风管道,工艺管道错综复杂,对于建设方投资方来说,效益是最重要的,因此他们最关心的是与生产息息相关的设备、电力、和通风设备,这样说来排到最后的就是消防了。因此若设计方没有协调好这一切的话,那么给排水消防管道将会经常面临安装后又要一次一次改装的命运!
以上所谈到的问题都是本人在工作中的一点小小的心得,希望能有抛砖引玉的效果,引起大家的重视,一起将给排水事业做好
作者:
chinayzb
时间:
2007-1-23 14:56
资料不错啊,版主终于光顾我的版块了,呵呵
作者:
jj9528
时间:
2007-1-23 15:01
谢谢啊,我以前也来过,只是回帖。今天有点空闲~~~~~~~~
作者:
abao
时间:
2007-1-23 16:18
您的这几篇都是好文章啊,以后多发点!
作者:
jj9528
时间:
2007-1-25 16:17
谢谢, 好啊,还见到有的话就搞上来
作者:
chinayzb
时间:
2007-1-25 18:43
赞同楼上的啊.十分感谢啊.多传点,多点奖励你.谢谢支持施工版块.
欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/)