水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 化学水与锅炉补给水有什么区别?冷凝水 [打印本页]

作者: shuishijie    时间: 2009-8-5 14:35
标题: 化学水与锅炉补给水有什么区别?冷凝水
最近一个哥们给我出了道难题,让我做一个方案。参数只给了TDS 3000ppm 硬度 1500ppm ,处理后的水达到电厂冷却水循环补给水标准,而且提到“敞开式”规格。 我以为一上网就能查出相关的介绍,还可能找到类似的方案。结果,到现在我头还晕着呢,这是要求什么样的处理,这几种水的概念似乎也比较混淆。 大侠们,有站出来的吗~~~~~~~~等 ing
作者: shuishijie    时间: 2009-8-5 18:55
是不是进水指标就这2个啊,也没有对sio2有限制
作者: 0806101010    时间: 2009-8-5 19:56
首先要明白电厂几个水的区别才行,只有明白用途方能对症下药: 锅炉补给水很简单就是给锅炉补充水的,锅炉补给水根据实际情况不同而不同。一般有除盐水(化水车间的产水)、凝结水(汽轮机做工之后的冷凝水)、疏水(管道、设备疏水)三部分组成。不同级别的锅炉对补给水的要求不同。 循环水主要是对凝汽器进行冷却,冷凝吸热后的冷却方式不同对循环水系统也有了分类敞开式、密闭式 循环水水质有一定的要求,可以做一下相关的试验特别是结垢倾向试验。主要要解决的问题是结垢和防腐。 冷却水的用途就是对设备冷却,主要冷却的设备有给水泵、风机、冷油器等。。。 弄清楚你的朋友让你做那一块,我们再来讨论
作者: shuishijie    时间: 2009-8-6 16:24
标题: 回复 3# 的帖子
锅炉补给水,锅炉的压力规格不详但应该不要紧。 二个参数,TDS=3000 硬度1500,不知道这补给水可属于回用水补给水?
作者: shuishijie    时间: 2009-8-7 18:03
补习了一下,锅炉给水由补给水,回水,疏水三部分。 这份任务是原水处理后补充冷却塔的循环水。属于敞开式循环水系统。 什么工艺呢?
作者: 0806101010    时间: 2009-8-11 14:37
看来你的朋友是让你做循环水的!电厂常用的敞开式冷却水系统为冷却塔——循环泵——凝汽器器——冷却塔的循环系统。所谓的敞开就是冷却塔部分的双曲线冷却方式! 循环水补水TDS 3000ppm 硬度 1500ppm 的水质有点高。循环水常用的方式就是投加缓蚀阻垢剂,一般能要求水质电导率小于3000us(TDS 1500ppm )、钙硬度和碱度小于500mg/l。当然这些数值也不一定这样绝对。你可以做一下相关的结垢、腐蚀试验确定一下。处理方式采用旁路处理即可,具体的方式根据具体的水质来定。
作者: 0806101010    时间: 2009-8-11 14:58
参照《火电厂循环冷却水处理》-高秀山http://www.chinacitywater.org/bb ... 4%CB%AE%B4%A6%C0%ED
作者: shuishijie    时间: 2009-8-17 16:25
标题: 回复 6# 的帖子
处理方式采用旁路处理即可,是指在循环泵出口后的管路上加设旁路处理,将水的污染因子降低,然后与原水混合,降低循环冷却水中的硬度,TDS等。 循环冷却水处理,为了减少盐垢,盐垢堵塞凝汽器中的散热铜管或钛管; 也防止微生物,微生物会大量滋生形成粘泥堵塞管道。
作者: shuishijie    时间: 2009-8-17 16:26
问题是,工艺原理啥的都在网上看了很多。 关键是这个方案怎么编写,什么样的水处理方案能够实现这个工作解题。?????
作者: cztmepcn    时间: 2010-5-24 16:08
标题: 回复 6# 的帖子
太厉害了版主,没想到你知道这么多
作者: kidwang    时间: 2010-5-24 16:27
找循环水处理方面的书看看!
作者: cm2010    时间: 2013-8-7 15:27
谢谢楼主分享,学习一下。




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2