炼油厂污水,经过多级处理(包括生化处理)后已经可达标排放。现在进一步用超滤反渗透回收淡水。因此,达标废水再经过絮凝,曝气生物滤池,沉淀池,超滤后,进入反渗透浓缩4倍。这项目去年已开工,但现在用户又想把反渗透浓水进一步利用。 我们现在做的事是用拟多效膜蒸发把反渗透浓水浓缩10倍回收淡水,最后的浓浓水(二级浓缩,共浓缩40倍以上)经二效蒸发-结晶得到固体废盐。 我们的过程,分出一吨淡水需要0.1吨常压蒸汽,能耗是很低的,但现在问题是如果反渗透浓水再浓缩10倍以上,浓浓水颜色变深(由无色变为茶色),也有了味道,所得淡水无颜色,但有了淡淡的味道。测所得淡水COD时其值为40,这明显不可达标回用。可喜的是即使反渗透浓水再用拟多效膜蒸发浓缩近20倍,所得淡水的电导率仅在6us/cm已下。 那位帮忙除掉反渗透浓水中的COD? 生化恐怕不行吧,因为在反渗透浓缩前,废水已经经过两次生化处理了。 用活性炭吸附?可行吗?一天的反渗透浓水量为7000吨。投资多少,操作费用多少?吨水处理成本多少? 用电化学处理?那位专家提提建议!!! 氧化法?那位专家提提建议!!! 其它技术? 谢谢!
作者:
ak47sun2
时间:
2010-2-1 22:56
活性炭可降低COD,但提高电导率。
作者:
fallingstar05
时间:
2010-2-2 08:23
臭氧+活性炭或者微电解可以考虑 都是难降解的硬骨头了,处理成本低不了
作者:
psj1985
时间:
2010-2-2 09:06
如果不考虑生化的话,不妨先拿原水做个混凝沉淀的试验,如果效果好的话,与臭氧结合,应该能搞定.
作者:
yjqin1
时间:
2010-2-2 09:32
多谢楼上各位,继续期待中。
作者:
mayingsan1
时间:
2010-4-28 22:37
标题:
回复 1# 的帖子
按现行法规,单纯含盐高的浓水是可以外排的 只是COD等生化指标通过RO膜法会得到富集,以致浓水中有机物超标了,即不能排放也不能再作生化处理 如能采用一种非RO膜的除盐工艺,则可即除盐,又不富集COD,是否可使问题得到解决? 我提供些交流资料