水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 为什么泵房设置在细格栅前 [打印本页]

作者: shizhimin82    时间: 2015-4-14 05:17
标题: 为什么泵房设置在细格栅前
如题:为什么进水泵房设置在细格栅前,如果在之后怎么样?
作者: bushiyinweijimo    时间: 2015-4-15 07:17
你说的一定是生活污水厂,
这种设计对于市政污水厂来说,很有道理的,
1、城市排水官网因为是自流,整个管网系统涉及到的面积覆盖整个城市,没有一个城市是完全平整,在一个地坪标高上,所以污水厂建在整个城市的最低点。这样,来水的集水井,或者污水厂进水口会标高很低。这样直接格栅井的话,设备会尺寸很大,格栅捞取的东西,必须提升到地面,才方便清理。放到泵房后面,设备可以做小,还好用。 2、来水中大量的泥沙,小颗粒的泥沙,水泵可以直接抽取,提升,大型的潜污泵都是带轨道的,可以方便的上下提升,损坏或者有泥沙,可以很方便的提出来,甚至设计有室内行车,起吊方便,格栅的话,不久下部分就会被泥沙覆盖,影响格栅的使用,提升格栅和提升水泵哪一样容易呢?
作者: bushiyinweijimo    时间: 2015-4-15 08:50
看一下这个图的高程,如果格栅放到泵房前面,你自己看看会是什么结果。 [attach]378090[/attach]
作者: fallingstar05    时间: 2015-4-15 08:53
埋深大,无论土建还是设备,造价都高出很多
作者: gm190217    时间: 2015-4-15 09:11
当从理论上无法解释的时候,要么是省钱,要么是好看。
作者: cang123    时间: 2015-4-15 13:03
看看粗格栅和细格栅的构造,尤其是那些齿。放在前面设备厂家乐开花了,运营的哭晕在格栅间了。
作者: bushiyinweijimo    时间: 2015-4-15 14:30
有这么惨吗?这设备质量得成啥样啦?
作者: fmsamm    时间: 2015-4-15 22:52
标题: 回复 6# 的帖子
有点夸张了,主要还是进水标高问题,充分利用构筑物容积!
作者: shizhimin82    时间: 2015-4-17 16:07
标题: 回复 2# 的帖子
我的意思是一般的污水厂设置为粗格栅、提升泵房、细格栅,如果是粗格栅、细格栅、提升泵房有何区别?就是细格栅间的造价费用问题么
作者: 526191278    时间: 2015-4-17 17:22
寂寞老师说的很明白了
作者: lvjianguo96    时间: 2015-4-17 17:42
原帖由 cang123 于 2015-4-15 13:03 发表 看看粗格栅和细格栅的构造,尤其是那些齿。放在前面设备厂家乐开花了,运营的哭晕在格栅间了。
看来质量方面存在的问题还是有的。
作者: bushiyinweijimo    时间: 2015-4-17 18:29
标题: 回复 9# 的帖子
是中等水量的工业废水一般这样设计,粗格栅--细格栅--提升泵房; 市政污水需要考虑来水设计。
作者: jasonwuzb    时间: 2015-4-18 08:20
主要还是高程方面的考虑
作者: hanxw2013    时间: 2015-4-18 10:01
标题: 回复 9# 的帖子
细格栅可以放在粗格栅后面,这主要看来水SS和细格栅是什么型号的了。如果是间隙3mm~5mm以上的齿耙型回转格栅,装在粗格栅后面应该没关系,如果格栅间隙3mm以下,利用水的重力流肯定影响水的流速,这就需要泵了。
作者: lysh07    时间: 2015-4-19 08:34
一方面进水通常都比较深了,另一方面 为了清砂方便
作者: wingned    时间: 2015-4-20 15:18
楼上的各位已经说的比较清楚了,考虑问题是的深入,但是感觉楼主有点太钻了!
作者: goodboy19840218    时间: 2015-4-21 09:02
标题: 回复 1# 的帖子
我在当初刚接触到污水厂时也思考过同样的问题。这个解释有很多种,以上各位的回复我也看了,也能解释的通,但是我这里有一个不同的解释。我的理解是,水头损失!细格栅相对于粗格栅有一定的水头损失,需要设置在提升泵提升之后,以抵消阻力造成的水头损失。粗格栅相对细格栅来说,阻力小,来水自流即可通过。 这是我08年的理解,如今看到你提的这个问题很有同感,但是工作这么多年,也没有太多的体会。仅供参考。
作者: ctshly    时间: 2015-4-21 10:14
主要还是高程和投资等综合考虑,如果采用粗格栅-细格栅-水泵的话,需要增大土建深度和设备体积,这样会增加投资,而且经过粗格栅后,体积较大的物质基本可以去除,基本不会再堵塞污水泵;从工艺设计上来讲,经过出个粗格栅后,经水泵提升高程,再经过细格栅,会更加合理。
作者: yangguang880725    时间: 2015-4-21 12:50
主要是工程造价问题。一般来说,市政管网至少埋深4、5m,提升泵房的作用主要就是提升污水的高程,并且经过粗格栅后,污水中的残留杂质不会堵塞污水泵,这样细格栅就可以建设于地面以上,节省工程投资造价。
作者: bulanka    时间: 2015-5-19 21:14
不错,支持,布水器的图来点
作者: jh2003    时间: 2015-5-21 20:17
细格栅设置在泵房以后,造价和水头损失两种因素都考虑进去了
作者: 20121221    时间: 2015-5-21 21:32
原帖由 jh2003 于 2015-5-21 20:17 发表 细格栅设置在泵房以后,造价和水头损失两种因素都考虑进去了
土建和设备都节省
作者: 摩托载娇妻    时间: 2021-10-9 15:33
ctshly 发表于 2015-4-21 10:14
主要还是高程和投资等综合考虑,如果采用粗格栅-细格栅-水泵的话,需要增大土建深度和设备体积,这样会增加 ...

笑掉大牙,提升泵后加细格栅,从工艺设计角度,这样更加合理。。。。
作者: 摩托载娇妻    时间: 2021-10-9 15:39
bushiyinweijimo 发表于 2015-4-15 07:17
你说的一定是生活污水厂,这种设计对于市政污水厂来说,很有道理的,
1、城市排水官网因为是自流,整个管 ...

你说的还是有些疑惑,照你的意思,城市污水进泵前,都不用走格栅井了,粗格栅又不能省,终究是费事儿,您的意思是能省一点事儿就省一点事儿,尽管把细格栅放在泵后牺牲了提升泵的安全?既然这样,我倒觉得,细格栅都不用再设置了,反正已经过泵了
作者: 小小绿豆豆    时间: 2021-10-10 09:59
原来如此呀,觉得自己长知识了,泵房位置还是权衡之下安排的
作者: 清如许    时间: 2021-10-13 11:00
还是按规范走,之所以形成规范,自然有其道理,这是经过多少人多少年总结的结果,也许我们没有了解其用意罢了
作者: 古德毛宁    时间: 2021-10-20 11:04
这么设计就是为了省钱。粗格栅是为集水池泵准备的,细格栅是为后续所有排泥设备准备的。
作者: 十八墨水心    时间: 2021-10-21 10:19
更经济,操作更方便
作者: 甘泉如醴    时间: 2021-10-22 09:20
市政厂粗格栅渠是比较深的,如果泵房在细格栅前,从道理上讲不是不可以,但你要考虑细格栅能不能做的了,比如来水深度在地下8米深处。
作者: 零度冰GG    时间: 2021-10-29 10:00
考虑标高,,,,,,,,,,
作者: 放牛班班长    时间: 2021-10-29 10:56
污水厂泵房前面都有格栅,就跟提升泵站一样,有的提升泵站还有粉碎格栅。保护泵
作者: 天煜    时间: 2021-10-30 07:40
管网收集管路系统到污水厂负地平面标高己经很低了,不设置泵站,污水先经格栅机,格栅井不是要做很深沟了