原帖由 tjnksl 于 2009-5-4 12:56 发表 我现在正在做毕业设计,我采用奥贝尔氧化沟工艺,我打算采用化学除磷,是否还用加设厌氧池?
原帖由某网友 于 2010-5-4 22:49 发表 你是论坛中的那个人吗 什么问题 怎么说 为何不在论坛问呢 论坛中太慢 ........................................... 根据城市污水排放的特点,设计参数流量为:10000m3/d、COD:900mg/L,BOD:700mg/L,SS:1000mg/L,PH值:4.0-6.0,水温 15-25 oC。处理后出水达到《污水综合排放标准》(二级,GB8978-1996)的污水处理工艺设计 粗格栅--细格栅及旋流沉砂池--CASS——二沉池—混凝——沉淀—活性炭滤池(V型滤池)——紫外线消毒渠 你看一下这个行不行了 沉砂池用不用去了 如果不要求回用的话 混凝——沉淀—滤池(V型滤池)——紫外线消毒渠 去了后能不能达到标准了COD120BOD30SS30了 我这是给的小区生活污水
原帖由 mos821 于 2010-5-5 17:44 发表 谢谢谢谢··我真的是找了··可是没找到。。 我还想问一下 由于我的设计水量比较小 1000立方米每天 要用CASS池的话 我只用设计一个就够了吧?我看书上都写的每个CASS池里还要分4格之类的。 我的这个流量的话,大 ...
原帖由 lbsbbs 于 2010-5-6 22:26 发表 各位前辈 小弟做一个3-4万m3/d的污水厂 原水水质情况: BOD5:220mg/L, CODcr:650 mg/L, SS:280 mg/L, TN:50mg/L, N-NH4:30mg/L, TP:3mg/L。 同学大部分采用的是A/A/O工艺或倒置A/A/O工艺 我想设计 ...
原帖由 fiord 于 2010-5-6 23:29 发表 我沉思良久,决定冒着被杀头的危险来回答你的问题。 1.改良式AAO的叫法蛮多的,倒置AAO也有叫做改良式的。前几天有水友说自己做梦梦到有人要问他VIP工艺,我觉得VIP工艺的实际应用并不多。AAO,倒置AAO,以及UCT, ...
原帖由 lbsbbs 于 2010-5-7 08:10 发表 谢谢版主,关心我的问题。 1.倒置A/A/O工艺也是改良的。我在青岛 参观实习时候去了李村河污水厂 ,它采用的是A/O工艺加上A/A/O工艺的多模式工艺 能够适应不同的季节和不同呢水质的变化,让我看后 感觉好刁啊。 ...
原帖由 mos821 于 2010-5-7 14:31 发表 污泥量到底是用SS BOD COD哪一个算?还是都算? 贮泥池里的污泥是不是就是SS BOD COD里产生的污泥量? 我看别人的模板只用处理SS BOD所产生的污泥量算的 书上却只是说1KGCOD产生多少污泥 到底怎么算这个总的污泥量 ...
原帖由 jwl116 于 2010-5-7 18:16 发表 我们要求曝气生物滤池作为深度处理,接在二沉池后,求具体的计算方法。 因为看了很多资料都是曝气生物滤池作二级处理的,进水的BOD都是200左右,我作深度处理进水的BOD只有20~30(我的二级处理是氧化沟),这样计算 ...
原帖由 yoruba 于 2010-5-7 18:29 发表 建议你阅读一下《曝气生物滤池工艺的理论与工程应用》 链接如下:http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=139520&highlight=%C6%D8%C6%F8%C9%FA%CE%EF%C2%CB%B3%D8%B9%A4%D2%D5 -------------- ...
原帖由 jwl116 于 2010-5-8 15:35 发表 BOD负荷选0.18kgBOD/ m3·d就够了吗?我用的是3kgBOD/ m3·d,看来是这个选错了 我填料高度选1~1.5m可以吗?需气量是用气水比3:1计算的 我还想问一下反冲洗的水和气的强度一般用多少?我用水反冲洗强度25m ...
原帖由 renwenping 于 2010-5-8 21:27 发表 生活污水中CASS工艺对进水的SS,COD,BOD有要求吗?我的SS是1000,一级处理降到多少就可以进CASS工艺了,(出水要求为30)
原帖由 zhengbingshen 于 2010-5-9 00:29 发表 我采用了双侧环形集水槽设计出水,参考了一些相关的设计,我的问题是: 1.图片1中设计方式是不是包含两种出水方式,一种是单侧集水,另一种是双侧集水 2.采用双侧集水的话,那么出水井应该如何设计,至今没有相关资 ...
原帖由 freeboyzhaha 于 2010-5-10 00:14 发表 我觉得这样算有问题 如果这样算水量越大 池径越大 则三角堰中心距越大 给的答案里面就已经达到了0.52m 在大一点的话很可能达到0.6+ 甚至0.7+ 这么大的三角堰 我是没见过 明显不合理
原帖由 tianab 于 2010-5-10 16:24 发表 进水的SS很高,那么去除率选多少呀
原帖由 mos821 于 2010-5-10 16:21 发表 我上个问题可能没问明白··大侠们没看懂~ 我是想问 CASS池只要有浓缩池贮泥池之类的 所以必须要算一个污泥量 那么 CASS池产生的污泥量是用哪个指标算? SS ?BOD?COD?
原帖由 xinyuexinmeng 于 2010-5-11 11:56 发表 我做的是印染废水 想用接触氧化池 但是水量5000每天 我看的资料上说大于1500要用别的工艺 我想知道分成多格能不能用?
ph
| 硫化物
| SS
| COD
| 总铬
| BOD5
| 氨氮
|
8. 8.5
| 0.8
| 668
| 5680
| 3.81
| 3350
| 466
|
ph
| 硫化物
| SS
| COD
| 总铬
| BOD5
| 氨氮
|
8.5
| 1
| 150
| 150
| 1.5
| 100
| 25
|
原帖由 mos821 于 2010-5-12 21:08 发表 产泥量和排泥量是怎么一回事。 还有,我的CASS池接一个贮泥池。然后再接一个浓缩池。这个贮泥池和浓缩池里的泥是根据产泥量算还是排泥量算。 这个环节我不明白。(应该说很多环节我都不明白,硬着头皮在做毕业设计 ...
原帖由 kgj20099 于 2010-5-12 12:38 发表 1。工艺是否存在缺陷, 2。由于无厨房污水资料,隔油池怎么设计。 3。调节池能否按一般设计,即工业废水调节池设计,可不可预曝气。 4。水解池怎么设计...
原帖由 kilaslayer 于 2010-5-14 15:56 发表 请教一下,画高程图时连接管长度和构筑物都要按同一比例画吗,如果是的话,我的构筑物太小啊在图上就看不出来,如果调整比例的话,图纸上画不下,怎么办?还有高程图上要标连接管的管径和长度吗? 请帮帮忙,谢谢了 ...
原帖由 Trance 于 2010-5-14 18:39 发表 我在做一个污水处理厂的毕业设计。急需得到帮助... COD:300 BOD5:140 SS:200 TN:33 NH3-N:25 TP:4 粪大肠菌群40000(个/升) 出水水质要求达到 COD
原帖由 fengzizt 于 2010-5-15 20:59 发表 1,可以考虑增加浓缩池面积。一天处理一次是思路,几天处理一次也是可以的 2,实在没想法就考虑浓缩一体机,简单了 ------------------------------------------------------- 以下由id=yoruba补充: 1.一体机王道 ...
原帖由 zhengbingshen 于 2010-5-16 09:15 发表 我的设计任务是68000t/d的城市污水,集水池里选用5台(4用1备)潜污泵,每台泵的流量为11.8t/min,流速1.0m/s,管径为DN500 “按照《室外排水设计规范》要求,污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水 ...