水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 垃圾渗滤液AO工艺回流比 [打印本页]

作者: xuxiaojiang    时间: 2015-8-8 03:39
标题: 垃圾渗滤液AO工艺回流比
这两天接触到两个垃圾渗滤液处理工程,采用AO工艺,混合液回流比达到25倍,这个是否合理?这么大的回流比会不会始使A池内含氧量过高,减弱反硝化反应?
作者: bushiyinweijimo    时间: 2015-8-8 19:59
这么高,肯定不合理。 好像乱搞,没道理。
作者: fmsamm    时间: 2015-8-9 21:51
25倍,这可不是一般的生猛!!!
作者: xingyunls88    时间: 2017-2-2 10:35
谢谢资料分享。。。。
作者: 十八墨水心    时间: 2017-9-30 14:52
最好看看溶氧仪的结果,单看回流比不一定,不过确实有点猛
作者: lizepenghn    时间: 2017-11-14 16:00
A池也相当于半个O池啦,这回流比!
作者: lizepenghn    时间: 2017-11-14 16:02
反硝化对含氧量还是有要求的(建议小于0.2),你先测下A池的溶氧吧
作者: 声沙    时间: 2017-11-14 16:19
为了脱氮也是拼了,总氮降下来了吗?
作者: ljcnwt    时间: 2017-12-5 18:35
这回流比太高了吧,不知最终的运行效果如何?
作者: 天煜    时间: 2017-12-6 06:25
垃圾渗滤液自身的生化性差,25倍的回流?如果反硝化考虑脱氮?A池的溶氧、O池的碳源是否鞥满足?
作者: 水世界蓝天    时间: 2017-12-6 07:38
垃圾渗滤液自身的生化性差,是不是考虑冲淡稀释?
作者: MBR平板膜    时间: 2017-12-6 08:07
25倍!有点吓人。。表示没见过这么高的回流比
作者: 赵敏    时间: 2017-12-6 08:12
AO前面还有不

.
作者: 李生辉321    时间: 2018-5-11 22:00
对于高浓度含氮的渗滤液来说25倍并不高
作者: 谁知道    时间: 2018-5-24 14:47
25倍主要是稀释考虑的吧
作者: ifay2011    时间: 2018-5-25 15:50
焚烧厂渗沥液总氮高,3000mg/L以上的浓度,二十几倍也不高吧。实际焚烧厂渗沥液处理大多两级AO工艺,内回流10倍回流,外回流(管式超滤膜回流)也在10倍左右
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-5-25 16:05
声沙 发表于 2017-11-14 16:19
为了脱氮也是拼了,总氮降下来了吗?

这个回流比肯定降不下来
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-5-25 16:06
李生辉321 发表于 2018-5-11 22:00
对于高浓度含氮的渗滤液来说25倍并不高

从稀释角度将无所闻高不高
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-5-25 16:07
ifay2011 发表于 2018-5-25 15:50
焚烧厂渗沥液总氮高,3000mg/L以上的浓度,二十几倍也不高吧。实际焚烧厂渗沥液处理大多两级AO工艺,内回流 ...

内回流10倍也不低。



作者: 天际之星    时间: 2018-5-25 16:16
我这里超滤回流10倍,内回流5倍