水世界-水处理技术社区(论坛)
标题:
污水非常奇怪的现象!
[打印本页]
作者:
linwenbiao
时间:
2010-8-6 05:38
标题:
污水非常奇怪的现象!
我们做了一个植物油精炼废水的工程,原工艺:气浮+厌氧+好氧+二沉+砂滤+碳滤+杀毒。由于炼油时候加入了磷酸,故出水磷含量不达标。所以二沉池出水增加了除磷工艺,除磷后的水调节PH至7,再进入原工艺的砂滤+碳滤+杀毒。(杀毒一直没加杀毒药剂)。除磷工艺是用石灰加混凝药剂。进水磷100左右。出水磷稳定在0.2左右。 奇怪的现象出现了。我们每天运行都取样检测,除磷出水稳定小于0.2。但是为什么除磷以后的水调节PH值(加浓硫酸调节),再经过砂滤+碳滤出水后磷含量反而增长到了1左右,联系四五天都这样。百思不得其解。郁闷!恳请各位高手赐教。
作者:
aloof
时间:
2010-8-7 00:23
标题:
回复 1# 的帖子
又没有可能是一些原本在碱性环境下不溶于水的磷盐在PH降低后重新溶解造成的啊?
作者:
yoruba
时间:
2010-8-7 07:03
标题:
回复 2# 的帖子
不溶于水,也在水中,难道TP实验只能检出溶解性P,那还T个P。哈哈哈
作者:
fallingstar05
时间:
2010-8-7 09:13
用什么容器或管道加的?难道加酸时有P带入?
作者:
jiqun1
时间:
2010-8-8 12:07
应该是磷酸钙絮体没有除干净,在后续的调酸过程中又从新溶解了。
作者:
linwenbiao
时间:
2010-8-10 09:42
标题:
回复 5# 的帖子
您说会不会是没有完全沉淀磷酸钙和硫酸反应了,又生成了硫酸钙沉淀和磷酸?
作者:
zdzs001
时间:
2010-8-10 11:46
标题:
回复 1# 的帖子
有可能是砂滤和碳滤中以前吸附的磷反析了。
作者:
linwenbiao
时间:
2010-8-10 15:35
标题:
回复 9# 的帖子
反析是什么原理?能介绍下吗?我觉得还是不太可能。因为砂滤和碳滤都是清洗过(碳滤更换活性炭)并且污水处磷达标以后才进水的。这两段应该没什么磷。而且你说的吸附?砂滤和活性炭能吸附下溶解性的磷吗?我不懂!
欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/)