求PPR管材膨胀系数和计算方法
各位大侠, 我们厂里有根DN80的PP管道老化了,很多焊缝都出现滴漏的情况, 所以现在打算换掉,新管材计划使用PPR材质的, 但是原有管道热胀冷缩后变形厉害, 这次我计划增装几个U形弯来缓冲(考虑到废水腐蚀和风化作用,不打算使用软连接) 但是涉及到需要增装几个U形弯,要根据PPR管材的膨胀系数来计算,在网上没有查到,所以来这里找大伙帮忙。 小弟先谢过了!
作者:
aloof
时间:
2010-8-10 09:49
怎么没有人回复啊,沉底了?
作者:
ccclovexi
时间:
2010-8-10 13:07
RT,见附件。。。。
作者:
ccclovexi
时间:
2010-8-10 13:09
热膨胀系数应该在1.5/10000左右
作者:
aloof
时间:
2010-8-11 11:47
标题:
回复 3# 的帖子
非常感谢3C版主
作者:
aloof
时间:
2010-8-11 13:37
原帖由
ccclovexi
于 2010-8-10 13:09 发表
登录/注册后可看大图
热膨胀系数应该在1.5/10000左右
按这个计算,那100米的管道,是膨胀1.5cm吗?感觉与实际情况可能不符啊
作者:
ccclovexi
时间:
2010-8-11 13:51
汗,你要的是线膨胀系数吧?
作者:
ccclovexi
时间:
2010-8-11 13:55
PPR管线膨胀系数较大,约为0.15mm/m℃,要乘以变化的温度
作者:
aloof
时间:
2010-8-11 14:39
标题:
回复 8# 的帖子
0.15mm/m℃?那假定100米管道,最高/低温差60℃,那算下来长度变化为9cm,这个变化也挺小的呢。