水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 使用水解酸化+A/O工艺处理高COD、高氨氮的一些问题 [打印本页]

作者: li492886352    时间: 2015-10-26 00:41
标题: 使用水解酸化+A/O工艺处理高COD、高氨氮的一些问题
如题,使用以上工艺处理电渗析污泥废水,废水水质COD为1000~2000mg/L,氨氮为200~300mg/L,TP为1mg/L,B/C比约为0.4左右,生化性不错。我的控制条件是水解酸化HRT24h,A的HRT24h,O为32h,污泥浓度都为4000~5000mg/L左右,污泥与上清液回流1:1,要求处理合格标准是COD<100,氨氮<25。 现在氨氮已达标,但是COD一直降不下去,在100~200左右徘徊,加大污泥与上清液回流也降不了,是不是原水C:N的比例失调导致的?能不能再不加C源的情况下使COD降下去啊?另外各位大神们帮我看看,各个池子的停留时间是否有问题?还有哪些条件是我不够完善的?
作者: zhhao000    时间: 2015-10-26 09:42
后面化验一下是否是由于ss造成的cod高,如果是的话加深度处理
作者: LZJHSW001    时间: 2015-10-26 14:47
同意楼上的意见~~~你先测测再看
作者: yjhbss    时间: 2015-10-26 16:03
把污泥浓度太高了,降到3500左右看看
作者: missingwhj    时间: 2015-10-28 17:18
检测下原水和出水的SS,小试实验下好氧32h以后COD是否还会降,磷的浓度偏低,原水要补磷。 另外你用二沉池上清液回流,你的二沉池表面负荷多少,是不是太高了,出水含泥了
作者: lvjianguo96    时间: 2015-10-28 17:36
“电渗析污泥废水”,电渗析产生了污泥?
作者: jianke123    时间: 2015-10-30 11:25
你最好发张曝气池和沉淀池水面的图片,另外做一下镜检。我整体的感觉你的曝气池停留时间太长,有可能你的污泥有老化现象,出水略带黄色。需你发一些图片和各段进水水质指标做进一步分析
作者: sugj1982    时间: 2015-10-30 20:13
曝气情况怎样?污泥4-5克?太高了吧。
作者: will-en    时间: 2023-7-21 16:38
学习一下。。