本帖最后由 huizijsj5 于 2016-3-9 11:52 编辑
好久没更新了,活跃活跃人气。 某学校1000吨生活污水处理及中水回用,改造项目。 问题:1、运营大约7年,基本上Uf系统已经废弃,出水量小,水质也不行。曝气盘脱落,沉淀池泥满了。泵体使用不便。 2、三四年没有排过泥了,沉淀池已经堵塞,能把棍子立起来了。且没有污泥处理设施。工艺设计是污泥全部回用至前端水解池消化。沉淀池清淤泥,灌车冲洗罐车拖走,相当好的肥料。沉淀池污泥回流泵更换。 3、池体内曝气盘部分脱落,维修不方便。重新拆除换新的。钢制入池管道与PVC接口已锈,更换。 4.水解沉淀后的中间池,液位控制系统已经更换,三液位控制启停。原泵体无大故障。 5.清水池,清淤泥。回用池清淤泥。中间池清淤。等、 6.更换高压泵体。 7.更换二氧化氯消毒设备。 8.更换风机,已磨损两台 9.更换砂率砂 10.维修电控系统。 11.更换格栅 12.大体内容就这么多。 改造完:进水生活污水,水质大家都知道的。达到出水杂用水标准,看不出是污水了,清澈。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
[img]http://www.chinacitywater.org/bbs/data/attachment/album/201603/09/110951bj7pd1r3l33qp1dj.jpg