水世界-水处理技术社区(论坛)
标题:
计量槽求教
[打印本页]
作者:
净水工
时间:
2016-5-4 17:56
标题:
计量槽求教
这种计量槽是巴氏计量槽吗?为什么没有渐阔部分?
作者:
净水工
时间:
2016-5-4 17:58
自己顶一下,不要沉了,等待前辈解答。
作者:
净水工
时间:
2016-5-4 20:50
自己解答一下吧,这是由于出水渠道比较短不能达到设计要求中的“淹没自由流”的标准,所以在后边采用跌水的方式使其变成“完全自由流”
作者:
寂寞
时间:
2016-5-5 11:32
就是故意做短的吧?
应该没有理由,就是感觉可以自流不受影响,所以做短了。
作者:
净水工
时间:
2016-5-5 19:46
本帖最后由 qidiansan 于 2016-5-5 19:51 编辑
这个我也不能确定,是最近新到一个场子看到了这种情况,这也是我自己找的一个说服自己的理由,可以参考这篇论文。
作者:
水世界球球
时间:
2016-5-12 10:54
巴氏计量槽有国家规范,需要按照国标来,不按照的就需要整改
作者:
孤独不哭
时间:
2016-5-12 13:30
恩,巴氏槽是国标,要按规范,
作者:
水世界球球
时间:
2016-5-16 15:22
按照规范,是不允许的,需要整改