水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 风机曝气管管材的选择 [打印本页]

作者: 小吴-小学生    时间: 2016-6-8 09:51
标题: 风机曝气管管材的选择
曝气风机出风口后用的是钢管,从走道板的曝气主管接到曝气池中的管道为灰色塑料管,没用多长时间经甲方反应管道变软,这种情况大家有没有遇到过?是不是因为曝气风机出风口的温度过高导致管道变软呢???
作者: zhangyanhai01    时间: 2016-6-8 10:00
你用的应该是UPVC管道,风机出口温度较高,UPVC管道耐温性较差,一般在接近水面附件才进行材质转换
作者: 大浪淘沙    时间: 2016-6-8 10:12
一般用不锈钢管,要是想省钱钢管也行。
作者: 水世界蓝天    时间: 2016-6-8 15:32
zhangxiuk 发表于 2016-6-8 10:12
一般用不锈钢管,要是想省钱钢管也行。

大部分都是钢管。




作者: 幻碟    时间: 2016-7-25 15:02
有可能是UPVC管件质量不合格吧!我们也这样用过,没有问题
作者: 水世界球球    时间: 2016-7-25 19:35
xunmeng07 发表于 2016-7-25 15:02
有可能是UPVC管件质量不合格吧!我们也这样用过,没有问题

UPVC要在水下才行,这个太怕晒
作者: 水世界球球    时间: 2016-7-25 19:43
管道质量再不行也不应该变软?这个管道用用应该发脆
作者: 老唐    时间: 2016-9-20 18:57
遇到过温度过高,脱胶,没发现变软
作者: 水潭大姜    时间: 2016-9-21 08:52
我们用的是玻璃钢管,到水下就换成UPVC管
作者: 生命过客    时间: 2016-9-21 09:12
一般情况都是水面碳钢(土豪才用不锈钢),水下转UPVC,在水面上用UPVC,日晒雨淋,加上空气温度高,很容易软、裂。
作者: 渣渣    时间: 2016-9-21 09:20
一个可能是管道质量不好;再一个,不知道你的水深是多少,如果水深太深,风机风压太高,风机为了达到风压做功就多,可能造成出风空气温度太高,UPVC管道软化;再或者风机有问题,运行温度太高,风机出风温度就高.
作者: truewo2011    时间: 2016-9-28 14:48
风管要用金属管道的,塑料管容易老化,如果污水有腐蚀性介质,像F-CL-这种不能及不宜使用金属管道的风机出口也要金属的最好,到水下在转成塑料管
作者: 西游    时间: 2016-9-29 10:22
我们是出风机的管道用镀锌钢管,到了曝气池水面附近改成塑料管,ABS的,性能比PVC的好,PVC据说很容易老化啊,属于塑料管中比较便宜的吧
作者: 老张    时间: 2016-10-9 08:13
我们这里是水上部分是不锈钢,水下部分是UPVC。使用六年正常。
作者: 青水    时间: 2016-10-9 08:28
zhang801020 发表于 2016-10-9 08:13
我们这里是水上部分是不锈钢,水下部分是UPVC。使用六年正常。

我也遇到过,不过我们是后来换的,因为一直出问题




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2