cly123 发表于 2016-6-21 21:05
污泥浓度在2000左右很低,污泥负荷肯定很高啦,DO很低的只有1左右吧!已经在超负荷运行了,关键是目前该采 ...
47039718 发表于 2016-6-23 16:30
400多的SVI值 MLVSS 能有多少? SV30来张照片吧。
18007566545 发表于 2016-6-23 16:24
1/一直曝气,DO也提不上来,说明异氧菌没有太大的问题,按理污泥浓度应该增加挺快的,你们废水的氮磷比合适 ...
cly123 发表于 2016-6-23 20:52
SV30在93左右,污泥是黑的,上清液还算清,但是COD很高
cly123 发表于 2016-6-21 21:05
污泥浓度在2000左右很低,污泥负荷肯定很高啦,DO很低的只有1左右吧!已经在超负荷运行了,关键是目前该采 ...
cly123 发表于 2016-6-23 20:53
我就是挺想了解得,在厌氧池上该如何调整?我们废水就是先要经过厌氧再进入好氧,目前看下来厌氧效果也不 ...
JJgu1206 发表于 2016-6-24 09:29
1.根据描述,初步判定好氧池污泥发黑是由于好氧进水负荷过高引起的,当好氧COD浓度过高时,即使加大曝气量 ...
zjg0220 发表于 2016-6-24 15:10
你这个sv30达95,污泥浓度才2000多,说明已经有一定的膨胀了,膨胀的原因可能是多方面的,具体看你的水质, ...
cly123 发表于 2016-6-23 20:53
我就是挺想了解得,在厌氧池上该如何调整?我们废水就是先要经过厌氧再进入好氧,目前看下来厌氧效果也不 ...
20121221 发表于 2016-6-24 15:57
厌氧池出水的COD多少呢?负荷高,可能难降解的比例也有点大
cly123 发表于 2016-6-24 20:57
工厂是做过氧化物的,PH值还算稳定。
18007566545 发表于 2016-6-24 21:04
上面说,好氧池污泥是黑的,上清液还算清。我个人感觉难降解的比例也有点大,按照我的理解,这么高的COD ...
20121221 发表于 2016-6-24 21:34
?做过过氧化物是啥意思?
20121221 发表于 2016-6-24 21:35
粘性膨胀,上清液不一定浑浊的
cly123 发表于 2016-6-24 20:57
工厂是做过氧化物的,PH值还算稳定。
cly123 发表于 2016-6-24 21:46
就是做有机过氧化物的。难道没听过?
cly123 发表于 2016-6-24 21:47
粘性膨胀是什么意思?
20121221 发表于 2016-6-24 21:34
?做过过氧化物是啥意思?
fymsau 发表于 2016-7-16 09:49
厌氧段去除效果差,好氧段段负荷高,溶氧量不足,污泥活性差,二沉池排泥方式是不对滴。
yjhbss 发表于 2016-7-16 09:54
二沉池排泥方式怎么不对?应该如何?
zhouzhenqiu 发表于 2016-7-16 09:04
估计就是氧化剂一类的东西
20121221 发表于 2016-7-18 12:05
过氧化物有氧化作用?过氧碳酸钠有用吗?