chengchengg 发表于 2016-7-29 19:53
最近出水总磷一直不好,前几天增加了PAC的投加量,按照以前实施的经验,总磷应该会很快降下来的, ...
放牛班班长 发表于 2016-7-30 07:55
进水总磷有没有变化?什么水?
chengchengg 发表于 2016-7-30 09:17
生活污水,进水总磷没有太大的波动,平均在2.5mg/L左右。
18007566545 发表于 2016-7-31 10:46
投的固态的PAC,还是已经溶解的,在哪里投加的PAC,连续投加还是间断投加?有做小试吗,看下小试如何,确定 ...
golden313 发表于 2016-8-1 09:24
初端?中端?末端?还有出水SS是否有变化?
zhangxiuk 发表于 2016-8-1 09:33
什么工艺,是后除磷吗?
chengchengg 发表于 2016-8-1 12:53
A2O工艺。污泥浓度相比以前降了很多,以前有7000左右,现在只有4000左右。
qpalzm0971 发表于 2016-8-1 13:53
把污泥浓度提高到7000试试
chengchengg 发表于 2016-8-1 16:16
其实从历史的数据来看,我厂7000的污泥浓度出水水质是比较好的,而且我厂进水COD才140左右,但现在出现这 ...
qpalzm0971 发表于 2016-8-2 10:12
我厂的进水COD也是100左右,不稳定,但是提高了MLSS,就提高了MLVSS,MLVSS提高了,处理起来没压力
chengchengg 发表于 2016-8-2 14:02
我减少了PAC的用量,出水TP也相应回落了。
chengchengg 发表于 2016-8-2 14:02
我减少了PAC的用量,出水TP也相应回落了。
水世界球球 发表于 2016-8-5 21:35
是不是某些位置存积这无机化污泥,化学污泥要排干净,不然会影响TP
richard0105 发表于 2016-8-7 13:33
用的PAC后还要用PAM,将含磷的泥进行絮凝后进行沉淀,再及时排泥!这样总磷就会下降!你用了PAC后估计沉淀 ...
chengchengg 发表于 2016-8-8 15:47
恩,应该有这个原因,前几天我降低PAC流量的时候,也调整了剩余污泥泵的开启顺序,之前都只开一边,现在是 ...
Tongya 发表于 2016-8-8 16:42
我记得PAC对TP的测量有干扰
水世界球球 发表于 2016-8-8 18:26
哪里的剩余污泥泵,是絮凝沉淀还是生化系统的?
闷声发大财 发表于 2016-8-9 09:17
加PAC前TP是多少呢?膜工艺,投加位置在哪里?
化学除磷只是作为生物除磷的补充,所以生物除磷也很重要。
...
懒虫 发表于 2016-8-9 09:21
那就检测下pac呗
chengchengg 发表于 2016-8-9 10:51
剩余污泥泵在膜池末端,就是类似于二沉池的末端,通过剩余污泥泵排泥。
chengchengg 发表于 2016-8-9 10:57
投加在缺氧区,过了缺氧区就是膜区了。我们厂的进水浓度低,所以污泥负荷一直都很低。最近的溶解氧比以前 ...
青水 发表于 2016-8-10 09:25
总磷里面有有机磷和无机磷,如果生化做的不好,后端有机磷比例增加,建议生化出水做烧杯实验,投加污泥曝气 ...
左右 发表于 2016-8-10 09:45
应该是 12~24小时吧
闷声发大财 发表于 2016-8-10 08:02
不能因为控制溶解氧需要而提高污泥浓度,而且提高了污泥浓度你的负荷岂不是更低?
如果溶解氧高,可不可 ...
曼巴 发表于 2016-8-10 08:38
建议PAC和PAM同时投加,做小试寻找最佳投加比例,同时如果出水超标短时间内找不到原因,建议投加除磷剂。
青水 发表于 2016-8-10 09:25
总磷里面有有机磷和无机磷,如果生化做的不好,后端有机磷比例增加,建议生化出水做烧杯实验,投加污泥曝气 ...
chengchengg 发表于 2016-8-10 15:46
老师的意思是用单独用烧杯来做污泥曝气和投加PAC试验?
chengchengg 发表于 2016-8-10 15:34
还好啦,降低了PAC用量和改变脱泥方式,现在已经降到0.35左右啦。
chengchengg 发表于 2016-8-10 15:32
我们厂的风机设置决定了我们厂只能控制风机开度和风机阀门来调节溶解氧了,老师说得也对,现在进水浓度比 ...
水世界球球 发表于 2016-8-10 18:18
后端有机磷比例增加是什么意思?生活污水几乎没有有机磷的
青水 发表于 2016-8-10 18:55
生活污水混有工业水的概率大概有90%
孤独不哭 发表于 2016-8-10 22:23
就算有,有机磷的含量一般也不会高,
闷声发大财 发表于 2016-8-10 17:39
污泥负荷说的是曝气池。SVI60有点低了,说明污泥还是有老化的迹象。
恭喜楼主调试成功,经验也要和大家 ...
水世界球球 发表于 2016-8-10 18:18
这种水质条件下,间歇曝气就可以了,没必要一直曝气不停
chengchengg 发表于 2016-8-11 14:50
A2O也能间歇曝气么?如果间歇曝气的话,那对硝化和出水TP是否有较大影响,还请老师指教。
青水 发表于 2016-8-10 22:31
所以我让数据说话,呵呵
水世界球球 发表于 2016-8-12 17:02
一般的化验室测定有机磷比较吃力
青水 发表于 2016-8-12 22:01
如果一般物化药剂降低不了总磷,就是有机磷
水世界球球 发表于 2016-8-13 21:35
小试试验可以确定,加了之后不达标,就基本没戏了
青水 发表于 2016-8-13 22:11
也有专业的药剂,除磷剂,也可以去除有机磷,具体要实验
园林 发表于 2016-8-14 09:51
什么药剂可以去有机磷?学习下,有个项目的有机磷很高
青水 发表于 2016-8-14 21:06
复合药剂,成分不明确,我做过实验,可以做到0.1
水世界球球 发表于 2016-8-12 17:01
把控住氨氮就好,当然可以间歇曝气
水世界球球 发表于 2016-8-15 10:22
复合药剂,估计里面有氧化剂和铁盐等
chengchengg 发表于 2016-8-15 11:29
噢,我们厂的氨氮太低了,0.1㎎/L,超标是大于5㎎/L。 所以我想减小曝气,减小COD的消耗,但是如果减小曝 ...
青水 发表于 2016-8-15 11:41
球版好厉害,有机会我试试
园林 发表于 2016-8-14 09:51
什么药剂可以去有机磷?学习下,有个项目的有机磷很高
半匹明月 发表于 2016-8-16 20:15
除磷剂一般为液体,棕红色混合药剂,密度比较大,估计在1.7——1.8密度,含有氧化剂、铁、钙等物质。如果 ...
水世界球球 发表于 2016-8-16 20:21
这密度,铁钙必然很多,看来是次氯酸钙
半匹明月 发表于 2016-8-17 11:41
球球版主很有经验啊,一眼看透本质,厉害