按照设计手册,设置超越管是为了发生事故,可以超越构筑物的。 但环保部门却不允许设置超越管,不知你遇到此类事情没?
作者: 20121221    时间: 2010-9-9 21:24
超越管看是设置在哪的超越管
作者: hbqoooogbs    时间: 2010-9-10 08:51
活人不能让尿憋死,超越管还是要有的!!
作者: rzrj2008    时间: 2010-9-10 09:11
超越管绝对有必要设置,环保部门不让设的主要原因是我们国家很多企业不自觉,设置超越管后,什么时候都是紧急情况,都得超越。
作者: cooker    时间: 2010-9-10 09:18
原帖由 rzrj2008 于 2010-9-10 09:11 发表 超越管绝对有必要设置,环保部门不让设的主要原因是我们国家很多企业不自觉,设置超越管后,什么时候都是紧急情况,都得超越。
说的有理,我们大部分企业爱钻空子
作者: fallingstar05    时间: 2010-9-10 11:02
最早的时候,规范都要求必要的构筑物设超越的;运行也是需要的; 后来呢,聪明伶俐的人们把超越管当出水管用了;才开始有了限制。
作者: cygyc-gc    时间: 2010-9-13 15:14
做课设时,我一定要他们设计超越管。
作者: luoqi198    时间: 2010-9-14 11:29
超越管绝对有必要的!!!
作者: caihongbin    时间: 2010-9-14 13:52
偷排的需要啊 呵呵
作者: youthful126    时间: 2010-9-14 14:08
我们的污水处理厂是没有的,有时候比较麻烦.
作者: fengzizt    时间: 2011-1-14 14:21
国家减排督察组的人 都认为 超越管的用途在于偷排和稀释
作者: menglong936    时间: 2011-2-28 18:01
我感觉应该有,但实际上有部分厂还没有
作者: dapeng218    时间: 2011-3-1 10:36
可以用铅封嘛
作者: fengzizt    时间: 2011-3-1 10:55
1000的管子 你用铅封?
作者: wangzhixin    时间: 2011-3-1 12:50
净水厂设置超越管狠必要,夏天污染物浓度高,不要超越,冬天污染物浓度低时,或者水质好时一般超越絮凝池或者连同沉淀池一起超越;污水厂搞超越我想一般都是污染物浓度超过设计浓度 或者降雨超过实际处理能力时才在进入污水厂的管道上实施超越!别的工业搞超越我不甚了解!
作者: jh2003    时间: 2011-6-3 14:41
标题: 回复 14# 的帖子
应该指的是超越阀门铅封,我们的阀门环保局就给铅封了。但下雨溢流,只要不是主观偷拍就行
作者: ly19831211    时间: 2011-6-8 14:21
我做设计时,几乎都要考虑设置超越管
作者: jinhongwei    时间: 2011-6-10 07:07
这个肯定有…