水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 给水厂施工图片--纪念曾经奋斗在工地的战友们 [打印本页]

作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 09:50
标题: 给水厂施工图片--纪念曾经奋斗在工地的战友们
2016年最后一贴,纪念曾经一起奋战在现场的战友们。
该项目是供水厂,南水北调配套项目,设计规模5万吨/天。其实2015年已经结束,只是比较懒,一直没有发出来。
今天在翻看电脑时看到了,发出来与大家共享一下。

作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 09:51
先看看效果图。该项目分两块,5万吨的供水厂及储水能力12万方的蓄水池。
作者: 水世界阿彬    时间: 2016-12-29 09:53
先赞一下,轻插。坐等更新
作者: 一生为水    时间: 2016-12-29 10:01
坐等更新,为啥修这么大的蓄水池啊?怕停水?
作者: 放牛班班长    时间: 2016-12-29 10:01
孤独胸,你有现场照片木有?发来看看。好久没看到给水厂!
作者: 三木    时间: 2016-12-29 10:13
坐等更新啊,接触下给水
作者: 火炎焱    时间: 2016-12-29 10:49
想多看看施工现场图片,特别细部,局部,有没有
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 10:52
该水厂设计规模5万吨/天。采用工艺为“絮凝沉淀+V型滤池过滤+消毒”。因地势原因,供水分为两部分:高区供水和低区供水。此外,为防止意外灾害发生,建设蓄水池一座,蓄水出储水能力不低于2d供水量,储水量大约12万m3。蓄水出建泵房一座,以便不时之用。由于蓄水池存水较多,为防止水质变质,所以需要定期开泵进行更换。

作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 10:57
絮凝沉淀池。分为絮凝区和斜管沉淀区。先看絮凝区。
采用网格絮凝,停留时间20分钟。

作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 12:21
絮凝区投加药剂为PAC、硅酸钠 和二氧化氯。
PAC和硅酸钠起絮凝作用。
二氧化氯是为了预氧化,防止进水藻类过多,对后面斜管去产生影响。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 12:22
后面是斜管沉淀池。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 12:24
来一些施工过程的图片。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 12:26
继续上图片,大家了解一下。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 12:28
继续上图片,大家了解一下。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 12:30
浇筑混凝土后,池子雏形初现。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 12:32
进口管道安装,管道分为两部分:一趟从蓄水池过来;一趟从南水北调沟渠过来。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 12:34
原设计前段有机械搅拌区,后来我们给改成了管道混合器。全厂施工结束后,开始进水调试。

作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 12:39
斜管沉淀池出水进入滤池。
滤池出水进入后端清水池。
反洗水进入废液池,然后通过泵将底泥抽至后端污泥浓缩池,上清液抽至进水口进行处理,也就是前面进水口图片处的黑色管道。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 12:39
来几张滤池的施工图片。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 12:42
再来几张滤池的施工图片。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 12:44
再来几张滤池的施工图片。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 12:47
补个滤板及反洗泵的图片。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 12:51
滤池施工结束后,为防尘需要,外加钢结构厂房。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 12:52
滤池出水进入清水池进行消毒。
清水池前段设置消毒区。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 12:54
继续清水池图片。      
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 12:56
继续上些清水池施工图片。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 12:59
清水池的图片最多,当时第一个建的池子。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 13:02
然后清水池出炉。哈哈
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 13:04
送水泵房。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 13:06
泵房成型。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 13:09
污泥浓缩池。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 13:11
污泥浓缩池原先设计院设计为辐流式,增加了设备投资,沟通了很久,最终改为竖流式。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 13:11
脱水机房。
作者: 水世界球球    时间: 2016-12-29 13:12
问个问题,供水厂为啥用硅酸钠?
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 13:15
加药间。主要为PAC、硅酸钠、二氧化氯。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 13:17
加药间配套设备。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 13:20
办公楼、
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 13:25
厂区大门。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 13:25
厂区大门。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 13:28
重点来了,厂区景观。亲自设计,安排别人做的。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 13:31
今天先传到这里,太累了。明天继续上传蓄水池图片。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 13:34
水世界球球 发表于 2016-12-29 13:12
问个问题,供水厂为啥用硅酸钠?

1、硅酸钠毒害作用小;
2、硅酸钠适合低SS、低浊度水使用,效果还不错。
不过这个东西用起来比较麻烦,需要先拿浓硫酸活化。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 13:35
一生为水 发表于 2016-12-29 10:01
坐等更新,为啥修这么大的蓄水池啊?怕停水?

防止断水或自然灾害的影响,必须有小容量水库保证居民用水。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 13:37
这个项目在施工过程中间由于不专业的施工队闹了很多问题出来,比较头疼的一个项目,好处是经历了如此项目后,管理其他项目轻松的很。
作者: 水世界球球    时间: 2016-12-29 13:54
孤独不哭 发表于 2016-12-29 13:34
1、硅酸钠毒害作用小;
2、硅酸钠适合低SS、低浊度水使用,效果还不错。
不过这个东西用起来比较麻烦, ...

相对于啥来说毒性小呢?
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 13:56
水世界球球 发表于 2016-12-29 13:54
相对于啥来说毒性小呢?

相对于PAM。不知道其他地方如何,不过河南这里供水厂大部分都不用PAM,用硅酸钠。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-29 13:57
至于消毒的话,二氧化氯现在其实问题也挺多,有些水厂都是用液氯。
作者: 水世界球球    时间: 2016-12-29 13:59
孤独不哭 发表于 2016-12-29 13:56
相对于PAM。不知道其他地方如何,不过河南这里供水厂大部分都不用PAM,用硅酸钠。

PAM单体有毒,应该禁用
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-30 10:25
接着昨天的继续,蓄水池施工图片。
先来土方开挖的。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-30 10:28
因项目当地地质不好,为湿陷性黄土,需要换土打桩。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-30 10:31
桩基完成,场地平整后开始铺石子。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-30 10:32
铺设土工布。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-30 10:34
整个池子浇筑混凝土。当时斜坡上浇筑混凝土老费劲了。另外蓄水池有取水泵房,在池底设置集水坑一座。

作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-30 10:38
蓄水池基本成型。   
作者: 黎明飞雪    时间: 2016-12-30 10:45
本帖最后由 黎明飞雪 于 2016-12-30 10:46 编辑

。。。。轻松的很。。。。。孤独版主是河南老乡吗?这几个字儿听了以后亲切得很
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-30 10:45
取水泵房施工图片。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-30 10:46
黎明飞雪 发表于 2016-12-30 10:45
。。。。轻松的很。。。。。孤独版主是河南老乡吗?这几个字儿听了以后太亲切了

是的,河南的。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-30 10:47
蓄水池完工,进水,波澜壮阔。
作者: 黎明飞雪    时间: 2016-12-30 10:48
孤独不哭 发表于 2016-12-30 10:46
是的,河南的。

河南南阳  今年刚毕业  目前在纯水行业晃荡 多多指教
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-30 10:51
黎明飞雪 发表于 2016-12-30 10:48
河南南阳  今年刚毕业  目前在纯水行业晃荡 多多指教

客气 了,没事多来水世界逛逛就行。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-30 10:51
取水泵房的取水泵,4台。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-30 10:54
工程顺利结束,5万吨的水厂,现已正常运行。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-30 10:54
漏了反应沉淀池网格图片,补上。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-30 10:56
供大家学习一下给水厂。
相对来说,给水厂工艺较为简单,但是因为是引用水,对指标控制较为严格。
作者: 一生为水    时间: 2016-12-30 15:50
孤独不哭 发表于 2016-12-30 10:54
漏了反应沉淀池网格图片,补上。

每个井放几层啊???前后你记得好像是不一样的。。。。
作者: 孤独不哭    时间: 2016-12-30 16:08
一生为水 发表于 2016-12-30 15:50
每个井放几层啊???前后你记得好像是不一样的。。。。

对,不一样。有四层,有三层的。
作者: 奋斗、小青年    时间: 2017-1-3 08:22
孤独不哭 发表于 2016-12-29 10:57
絮凝沉淀池。分为絮凝区和斜管沉淀区。先看絮凝区。
采用网格絮凝,停留时间20分钟。

网格絮凝现在用的特别多啊
作者: 孤独不哭    时间: 2017-1-3 08:50
奋斗、小青年 发表于 2017-1-3 08:22
网格絮凝现在用的特别多啊

是啊,不用机械搅拌,毕竟是饮用水,水下设备越少越好。
作者: 奋斗、小青年    时间: 2017-1-3 08:53
孤独不哭 发表于 2017-1-3 08:50
是啊,不用机械搅拌,毕竟是饮用水,水下设备越少越好。

工业废水上面,我也看到很多公司现在用这个网格絮凝
作者: 孤独不哭    时间: 2017-1-3 09:08
省电,但是增加了水头阻力损失。
作者: 一生为水    时间: 2017-1-3 10:17
楼主能详细说说分层吗?我比较想知道这个。。。。前段每个竖井几个网格,中段几个?末段几个?
作者: 孤独不哭    时间: 2017-1-3 10:47
直接看图比较直接。
第一段4层,第二段3层,第三段无。
作者: 寂寞    时间: 2017-1-4 11:42
今天刚下发现,还有这么好的图片帖子,给水厂,大家关注污水厂比较多,给水的施工,很少环保公司参与,一般工程公司比较多。
作者: 孤独不哭    时间: 2017-1-4 14:10
寂寞 发表于 2017-1-4 11:42
今天刚下发现,还有这么好的图片帖子,给水厂,大家关注污水厂比较多,给水的施工,很少环保公司参与,一般 ...

是的,也是有幸做了一个。很多安装的细节图片找不到了,我再找找安装的图片,把当初的安装过程的图片也一起发上来。
作者: 于永    时间: 2017-1-4 15:15
孤独版主厉害啊~~~正在设计一个给水厂,多谢了~  两个问题:1滤池反洗风机没看到放空的?放空的事电动阀门还是手动阀门啊》
2、反洗水泵是因为场地原因吗,安装的看着有点怪?
作者: 孤独不哭    时间: 2017-1-4 16:24
于永 发表于 2017-1-4 15:15
孤独版主厉害啊~~~正在设计一个给水厂,多谢了~  两个问题:1滤池反洗风机没看到放空的?放空的事电动阀门 ...

观察很仔细。
1、当初设计院确实把风机的放空管给忘了,后来给加上了,不过是手动的,需要人工操作;
2、当时场地原因,布局比较紧凑。反洗泵挨着滤池建设。考虑到实际运行中法兰处可能漏水滴到电机上,所以电机错开管道正下方。
作者: 于永    时间: 2017-1-5 09:03
孤独不哭 发表于 2017-1-4 16:24
观察很仔细。
1、当初设计院确实把风机的放空管给忘了,后来给加上了,不过是手动的,需要人工操作;
2 ...

综合楼的景观设计真好,应该是市政掏钱啊~~我们也做过南水北调的工程,但都是BOT的,还是很简陋的~
作者: 孤独不哭    时间: 2017-1-5 09:52
于永 发表于 2017-1-5 09:03
综合楼的景观设计真好,应该是市政掏钱啊~~我们也做过南水北调的工程,但都是BOT的,还是很简陋的~

不是,自己公司的项目,PPP,老板比较有想法。




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2