标题: 风机启动频繁
由于风机房没有排风扇或空调等降温设备,为了防止温度过高,风机每天都要切换一次(装了变频器),这样频繁的操作对风机有何损害?

作者: 孤独不哭    时间: 2017-2-5 08:56
一般风机的切换频率是48--72h。
一天一切换有点频繁,可以装个电扇排风。
作者: 24K    时间: 2017-2-7 16:49
如果水资源不错可以考虑水冷
作者: 污水运营管    时间: 2017-2-10 16:12
看来我们更频繁,我们最多20个小时就要更换了。
作者: 大清药丸    时间: 2017-2-12 10:30
污水小学生 发表于 2017-2-10 16:12
看来我们更频繁,我们最多20个小时就要更换了。

风机运行得稳定吗   
作者: 水世界球球    时间: 2017-2-15 19:09
2小时切换都不算频繁,特大型的除外,只要电机完全冷却下来就OK
作者: 水世界球球    时间: 2017-2-15 19:10
walking 发表于 2017-2-12 10:30
风机运行得稳定吗

空气悬浮类的风机可能启动不能太频繁,罗茨风机随便开
作者: 费振兴    时间: 2017-2-17 15:50
看来电机也不是专用变频电机,假如电机是50HZ,那么是否也存在不能低于30HZ的现象?温度高,经常跳停
作者: wlpcj001    时间: 2017-3-2 09:33
我们有个生活污水厂,用空气悬浮风机,工艺是CASS,根据周期运行需要启停风机,相当频繁,但运行几年了,没出大问题,风机基本是免维护了。
作者: 于永    时间: 2018-12-14 16:58
wlpcj001 发表于 2017-3-2 09:33
我们有个生活污水厂,用空气悬浮风机,工艺是CASS,根据周期运行需要启停风机,相当频繁,但运行几年了,没 ...

空气悬浮就怕轴承出问题,不知道你们这个风机用几年了~
作者: 水世界球球    时间: 2019-2-14 12:59
于永 发表于 2018-12-14 16:58
空气悬浮就怕轴承出问题,不知道你们这个风机用几年了~

一般不会坏的,坏的话需要财大气粗才行
作者: 于永    时间: 2019-2-14 16:32
水世界球球 发表于 2019-2-14 12:59
一般不会坏的,坏的话需要财大气粗才行

我知道好像有5年的,当然也有用时间很长的了~~咱们国家的空气质量不太好啊~
作者: 水世界球球    时间: 2019-2-15 09:17
于永 发表于 2019-2-14 16:32
我知道好像有5年的,当然也有用时间很长的了~~咱们国家的空气质量不太好啊~

滤网是需要清理更换的,这个必须得保证啊
作者: 于永    时间: 2019-2-15 10:12
水世界球球 发表于 2019-2-15 09:17
滤网是需要清理更换的,这个必须得保证啊

恩 是的  这个都是由风机厂家来负责的~ 水厂每年还得负几千的维修费那~~确实是5年换了一根轴承~
作者: 水世界球球    时间: 2019-2-15 10:58
于永 发表于 2019-2-15 10:12
恩 是的  这个都是由风机厂家来负责的~ 水厂每年还得负几千的维修费那~~确实是5年换了一根轴承~

几千的维修费不算多的,五年换一根也不算贵
作者: 于永    时间: 2019-2-15 13:51
水世界球球 发表于 2019-2-15 10:58
几千的维修费不算多的,五年换一根也不算贵

可也不便宜了啊~~单级高速的应该比这都少很多吧~各有各的优势吧~~只不过现在的空气  磁悬浮还是被老外把控着~~国产化之后会好很多~