标题: 关于混合液回流
缺氧池的停留时间是根据进水流量计算还是进水+混合液回流来计算
作者: 废欲清    时间: 2017-2-14 09:17
进水量计算停留时间,混合液回流、污泥回流都不考虑。把池体看做一个密封箱体,进多少出多少,至于里面是怎么流的是不应考虑的。
混合液回流、污泥回流量涉及到池体过流面积,在开孔时应考虑这两个参数,防止池内液位升高。
个人愚见仅供参考。
作者: 老人    时间: 2017-2-14 09:21
应该是按进水流量计算!
作者: 水处理老司机    时间: 2017-2-14 09:30
那实际停留时间不就比理论上要小很多吗?混合也回流比一般都在200%
作者: 水处理老司机    时间: 2017-2-14 09:39
废欲清 发表于 2017-2-14 09:17
进水量计算停留时间,混合液回流、污泥回流都不考虑。把池体看做一个密封箱体,进多少出多少,至于里面是怎 ...

按进水量来计算的话实际停留时间会比理论上小很多,混合液回流比一般都在200%。
作者: 废欲清    时间: 2017-2-14 09:42
混合液回流比不是固定的,生活污水类废水回流比在0.5~1,工业类废水回流比视情况调整,我见过有400%的,如果遇到高盐废水,回流比需要调到很高,具体情况要根据现场来调整。
我是做运营的,设计问题不考虑,能达到预期效果就行,提高幅度还要考虑池体过流量,不行就增大开孔,只要肯下功夫,总有办法解决问题。
作者: 风暴之灵    时间: 2017-2-14 10:34
水处理老司机 发表于 2017-2-14 09:39
按进水量来计算的话实际停留时间会比理论上小很多,混合液回流比一般都在200%。

进多少出多少,怎么会减少停留时间呢?
作者: 水处理老司机    时间: 2017-2-14 10:48
风暴之灵 发表于 2017-2-14 10:34
进多少出多少,怎么会减少停留时间呢?

设计时的水池容积是根据进水流量来算的  现在还加上回流的 停留时间不就短了吗?
作者: 认真的雪    时间: 2017-2-14 10:52
好像是不考虑回流流量的,想想算回流流量,进水相当于被稀释,负荷和不算回流量(不稀释COD)差不多。
作者: lym001    时间: 2017-2-14 11:31
是根据进水流量计算!
作者: 风暴之灵    时间: 2017-2-14 11:36
水处理老司机 发表于 2017-2-14 10:48
设计时的水池容积是根据进水流量来算的  现在还加上回流的 停留时间不就短了吗?

比方说不回流是6,回流是2+2+2=6。跑100m花60s和花60秒跑300m的关系,只是速度问题,没毛病啊
作者: 水处理老司机    时间: 2017-2-14 11:44
风暴之灵 发表于 2017-2-14 11:36
比方说不回流是6,回流是2+2+2=6。跑100m花60s和花60秒跑300m的关系,只是速度问题,没毛病啊

不回流每小时进100方到100立方水池,停留时间是1h;加回流总进水100+200方到100立方水池,停留时间不就是1/3h了吗?
作者: 风暴之灵    时间: 2017-2-14 11:58
水处理老司机 发表于 2017-2-14 11:44
不回流每小时进100方到100立方水池,停留时间是1h;加回流总进水100+200方到100立方水池,停留时间不就是1 ...

要死了兄弟你快播120吧,不然没救了,短路了
作者: 放牛班班长    时间: 2017-2-14 19:56
这个其实就是实际停留时间与名义停留时间的区别.
作者: 水处理老司机    时间: 2017-2-15 08:36
老人 发表于 2017-2-14 09:21
应该是按进水流量计算!

设计资料上都是这样说的
作者: 老人    时间: 2017-2-15 08:50
前面你说的都不对,回流是一个固定值,只是在内部流动,不进出怎么会有影响呢?
作者: 一生为水    时间: 2017-2-15 08:58
废欲清 发表于 2017-2-14 09:17
进水量计算停留时间,混合液回流、污泥回流都不考虑。把池体看做一个密封箱体,进多少出多少,至于里面是怎 ...

正解!!!!!!!!!!
作者: 水处理老司机    时间: 2017-2-16 08:43
废欲清 发表于 2017-2-14 09:17
进水量计算停留时间,混合液回流、污泥回流都不考虑。把池体看做一个密封箱体,进多少出多少,至于里面是怎 ...

不错,谢谢                                                     
作者: 水处理老司机    时间: 2017-2-21 08:40
风暴之灵 发表于 2017-2-14 11:58
要死了兄弟你快播120吧,不然没救了,短路了

                           