作者: 舞动精灵    时间: 2017-3-17 15:12
标题: 一体化设备泡沫问题讨论
现在遇到一个问题,我们的一体化设备总是产生大量泡沫,主体工艺接触氧化,来水是宾馆日常排水及部分生活污水。请高手看看是不是水中LAS过高造成的泡沫?如图片所示
作者: 舞动精灵    时间: 2017-3-17 15:16
图片不能直接贴出来吗?
作者: 舞动精灵    时间: 2017-3-17 15:17
每个人孔处都往外冒
作者: 天际之星    时间: 2017-3-17 15:30
水中洗涤剂过高,使用物理消泡法
作者: 舞动精灵    时间: 2017-3-17 15:53
天际之星 发表于 2017-3-17 15:30
水中洗涤剂过高,使用物理消泡法

我也觉得是因为宾馆洗衣房的水中含有大量洗涤剂造成的,问题是这种地埋的一体化设备如何要消泡呢?都是埋在地下的,喷消泡剂都不好喷

作者: 天际之星    时间: 2017-3-17 15:56
舞动精灵 发表于 2017-3-17 15:53
我也觉得是因为宾馆洗衣房的水中含有大量洗涤剂造成的,问题是这种地埋的一体化设备如何要消泡呢?都是埋 ...

一看就是洗涤剂,直接安装喷头在检查孔
作者: 舞动精灵    时间: 2017-3-17 15:59
天际之星 发表于 2017-3-17 15:56
一看就是洗涤剂,直接安装喷头在检查孔

里面的怎么办?如果把接触氧化换成MBR,会有什么影响吗?现在出水挺好的,COD三十多
作者: 寂寞    时间: 2017-3-17 18:37
怀疑你没有投加污泥,就算是生物接触氧化,没有污泥,自己挂膜会很慢,都是需要接种。
作者: 放牛班班长    时间: 2017-3-17 18:53
没事,正常现象,刚开始都是在这样.
作者: 寂寞    时间: 2017-3-20 20:56
楼主,你投加菌种了没有。
作者: 孤独不哭    时间: 2017-3-20 21:09
在池上加几根管道,钻些小孔,拿水喷淋。
作者: 舞动精灵    时间: 2017-4-28 17:51
现在好了,什么都没做,自己好了
作者: 扶摇直上    时间: 2017-11-24 15:52
调试初期,这种现象是正常的