水世界-水处理技术社区(论坛)
标题:
厌氧反应器到底要不要避雷针?
[打印本页]
作者:
甘泉如醴
时间:
2017-3-26 09:52
标题:
厌氧反应器到底要不要避雷针?
如题,钢制厌氧反应器到底要不要避雷针?电气专业的人说厌氧罐本身就是钢制的,只需要下部的接地系统做好,将罐体与接地系统连接上即可,即保证罐体的接地电阻在规范允许范围内即可。
作者:
甘泉如醴
时间:
2017-3-26 09:53
但现实中,很多厌氧罐也同样做避雷针,总不能说人家做是多余的吧,做避雷针应该有他的道理的,如何解释和理解。
作者:
子夜
时间:
2017-3-26 09:59
我个人觉得还是需要的,罐体接地有一定避雷的效果
作者:
水世界蓝天
时间:
2017-3-26 10:38
理论上讲可以,但罐体防腐有可能造成与接地系统连接不好,影响避雷效果
作者:
放牛班班长
时间:
2017-3-26 12:14
应该要装,我们的流化床也装了
作者:
一醉轻王侯
时间:
2017-3-26 13:36
需要做避雷针的。
作者:
鱼得水
时间:
2017-3-26 14:19
罐体做好接地就行了 厌氧区域周边安装避雷针就行
作者:
逸鹤翔云
时间:
2017-3-26 14:51
这个还是很有必要做的,防患于未然嘛!
作者:
寂寞
时间:
2017-3-26 15:08
必须滴,
要。
作者:
扬州第一怪
时间:
2017-3-26 16:38
应该要装,加一层预期保险,可以有备无患
作者:
潇潇风
时间:
2017-3-26 18:41
避雷针是必须要的,一般情况下,设备或结构本身不宜作为避雷器的导体,个人认为原因可能是会影响结构的强度(高压大电流引起发热)或者是引发安全事故(某些介质极易引燃或发生理化性能变化)
作者:
lym001
时间:
2017-3-26 19:51
避雷针有严格的要求的,不是随便可以替代的。
作者:
孤独不哭
时间:
2017-3-26 20:05
需要,有沼气存在。
作者:
King112
时间:
2017-3-26 21:44
HJ2013上写的是“防雷设计应符合GB50057的规定”;但我对防雷接地没啥研究,只是有避雷针、没有避雷针的罐子都看到过;个人觉得还是让电气专业按规范确定比较合适吧!
作者:
甘泉如醴
时间:
2017-3-27 09:44
大家说了那么多,我还是有些困惑,即使装了避雷针,如果被雷击,雷电还是要通过罐体,再通过接地体导入大地才行。
作者:
甘泉如醴
时间:
2017-3-27 09:47
如果仅仅装了避雷针,整个罐体没有接地体,估计更会产生雷击并发生事故的可能。所以大家说的东西,我感觉没有把话说透。即从专业上讲,有避雷针的罐体比没有避雷针的罐体,优势在何处,当然有避雷针、没有避雷针也好,罐体都要可靠接地才行。
作者:
潇潇风
时间:
2017-3-27 17:55
甘泉如醴 发表于 2017-3-27 09:44
大家说了那么多,我还是有些困惑,即使装了避雷针,如果被雷击,雷电还是要通过罐体,再通过接地体导入大地 ...
一般来说,装了避雷针的话,应该是有单独的引导通道,不是通过罐体来作为导电通道的,罐体接地时避免感应电或静电产生危害
作者:
zhangqingtao121
时间:
2017-3-28 21:05
应该做,但不是在罐体上,而是在罐边另起避雷针。
欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/)