水世界-水处理技术社区(论坛)
标题:
请教大家缺氧池池容负荷怎么计算?
[打印本页]
作者:
唐山有一皓
时间:
2017-4-20 10:36
标题:
请教大家缺氧池池容负荷怎么计算?
问大家缺AO工艺中缺氧池的池容负荷怎样计算?池容负荷经验值一般取多少?
作者:
秋分之时
时间:
2017-4-20 11:30
缺氧好氧中,缺氧池容积可以按硝化反硝化动力学计算,算起来公式比较麻烦,室外排水设计手册上有,不过我一般就直接取停留时间0.5-3h,缺氧池没看到用容积负荷算的
作者:
放牛班班长
时间:
2017-4-20 11:39
有按经验去停留时间的,也有规规矩矩按反硝化速率算出来的。
作者:
老人
时间:
2017-4-20 11:58
手册上有应该按手册算!
作者:
寂寞
时间:
2017-4-20 12:09
什么水?
生活污水还是工业废水?
作者:
风暴之灵
时间:
2017-4-20 12:19
没用过容积负荷计算,一直用污泥反硝化负荷
作者:
YF-酱油打打
时间:
2017-4-20 15:19
不同的水 不同的反硝化负荷 我们一般是负荷和停留时间都算,取大,当然 停留时间这个需要拍脑袋的人啊
作者:
一醉轻王侯
时间:
2017-4-20 15:24
一般我是按照反硝化动力学计算,然后核算停留时间,此外就是结合现场占地和投资预算了。
作者:
水世界蓝天
时间:
2017-4-20 15:57
放牛班班长 发表于 2017-4-20 11:39
有按经验去停留时间的,也有规规矩矩按反硝化速率算出来的。
经验一般取多少?
作者:
放牛班班长
时间:
2017-4-20 17:12
水世界蓝天 发表于 2017-4-20 15:57
经验一般取多少?
一般生活污水基本上就是2-4个小时。其余工业污水需要根据反硝化速率算,比较保守。
作者:
奋斗青年
时间:
2023-7-9 14:40
继续学习,大家讨论起来。。
欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/)