水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 怎样有效地污水中的去除总氮 [打印本页]

作者: 天煜    时间: 2017-10-15 07:48
标题: 怎样有效地污水中的去除总氮
污水中的总氮超标,怎样去除降解?

作者: cavity    时间: 2017-10-15 08:02
就是脱氮工艺,需要缺氧条件下的反硝化,二级处理比如AAO类、氧化沟、SBR等,深度处理加反硝化滤池。氨氮也高的化,先硝化。
作者: 唇唇    时间: 2017-10-15 09:29
总氮处理是个难题,不好解决啊,静等大神给建议
作者: 老人    时间: 2017-10-15 09:47
这个污水处理厂都没有处理好吗?
作者: 微有    时间: 2017-10-15 10:49
确实需要进行一系列的工作啊,总氮和磷都是难度
作者: 十八墨水心    时间: 2017-10-15 11:03
老大难问题,看看专家怎么说,
作者: 生产力    时间: 2017-10-15 11:12
总氮高,反硝化要不没有,要不存在一定问题!
作者: 放羊人    时间: 2017-10-15 11:50
首先要有反硝化构筑物或增加生物膜,有了设施需要具备一定条件DO、水温、碳源和回流比,尤其是碳源是总氮去除效率最大问题
作者: 温暖    时间: 2017-10-15 13:51
什么工艺,脱氮工艺之前应该有厌氧工艺
作者: 天煜    时间: 2017-10-16 07:34
cavity 发表于 2017-10-15 08:02
就是脱氮工艺,需要缺氧条件下的反硝化,二级处理比如AAO类、氧化沟、SBR等,深度处理加反硝化滤池。氨氮也 ...

总氮啊!!!你有过实际运行的工程??还是?
作者: 天煜    时间: 2017-10-16 07:36
请教:又在运行的工程参观一下,总氮处理后呢个达标的,谢了
作者: 清水鱼    时间: 2017-10-16 16:16
总氮超标大部分都是因为缺氧池容不够或者碳源不足,再者运行管理也很重要,在设计合理的前提下,要保证运行合理,确保污泥性状优良。
作者: 人工湿地    时间: 2017-10-18 12:51
清水鱼 发表于 2017-10-16 16:16
总氮超标大部分都是因为缺氧池容不够或者碳源不足,再者运行管理也很重要,在设计合理的前提下,要保证运行 ...

基本说全了..........
作者: 天煜    时间: 2017-10-20 07:48
全是全了,管理、设计合理?以前不检测总氮的啊




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2