水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 看到这个技术要求你会怎么做方案? [打印本页]

作者: 寂寞    时间: 2017-10-26 16:57
标题: 看到这个技术要求你会怎么做方案?
一、技术要求:
1.装置产水水质符合高压锅炉给水要求:电导率≤0.2μs/cm(25℃,在线检测显示),SiO2 ≤20 μg/l,硬度≌ 0 μmol/l ,Na+ ≤ 10 μg/l
装置总产水量1000t/h。
2.反渗透:脱盐率≥99% 、水回收率≥75%、反渗透总进水压力<1.3Mpa、RO膜采用美国陶氏公司的BW30-400型,高压泵采用丹麦格兰富的多级泵,入口泵壳为不锈钢。
3.主要装置:
(1)混床:φ2500 5台,单台出力≥200t/h,树脂采用混床专用树脂。
(2)阴、阳床 :阴床10台,阳床10台。采用双室浮动床。
(2)机械过滤器(包括滤料):φ3200  20台, 单台出力≥70t/h
(3)水箱及基础:中间水箱容积40m3*4台,衬胶防腐耐酸碱。        400立方钢制水箱两个,内衬胶防腐。

二、设计参数
预处理系统出水指标:
产水量:                 1400m3/h
SDI:                   ≤4
反渗透装置出水指标:
产水量:            10×100 m3/h(正常)
回收率:                  75%
RO系统脱盐率:≥98%(三年内)

作者: 虎妞    时间: 2017-10-26 17:05
这个就是常规的除盐水方案,寂寞兄想讨论什么?
作者: 水世界蓝天    时间: 2017-10-26 21:33
原水数据没有怎么设计?
作者: 寂寞    时间: 2017-10-26 22:05
虎妞 发表于 2017-10-26 17:05
这个就是常规的除盐水方案,寂寞兄想讨论什么?

设备规划和投资。
作者: thl1209    时间: 2017-10-27 10:01
MMF+ACF+2B3T+RO+MB,RO的脱盐率≥99%这个有点难。。。。