老人 发表于 2017-11-24 09:27
能除到多少可能还取决于原水的指标!
麻辣黄瓜 发表于 2017-11-24 09:05
这工艺保险是相当保险了,就是成本太高,估计没几个受得了。
青水 发表于 2017-11-24 08:53
上反渗透,不如上MBR
咖啡村长 发表于 2017-11-24 09:54
有更经济的工艺么? 求指教
救火队员 发表于 2017-11-24 08:12
你只是去氨氮,不建议你用反渗透,你可以直接用去氨氮的过滤膜就可以,这样还能氨氮回收
咖啡村长 发表于 2017-11-24 09:56
采用 MBR NH3-N 可以降到 1 以下么?
myrons 发表于 2017-11-24 07:50
生活污水,有必要做到这么高的标准吗?感觉有点矫枉过正。
咖啡村长 发表于 2017-11-24 09:53
原水指标 cod:15 NH3-N:7 心里没底
寂寞 发表于 2017-11-24 05:59
首先说你的生活污水运行的非常好,这么低,工艺控制的很好。
cavity 发表于 2017-11-24 00:01
都反渗透了,氨氮当然可以降到1以下。
咖啡村长 发表于 2017-11-24 09:56
采用 MBR NH3-N 可以降到 1 以下么?
咖啡村长 发表于 2017-11-24 10:08
理论上 反渗透是过滤分子级别 NH3-N分子和水分子大小相当 又没实践经验 心里打鼓
杜笙离子树脂 发表于 2017-11-24 10:11
含量不高很合适,水量具体多大呢?可以考虑用离子交换树脂工艺,可以去除到1ppm以下,再生周期也非常长
寂寞 发表于 2017-11-24 05:59
首先说你的生活污水运行的非常好,这么低,工艺控制的很好。
cavity 发表于 2017-11-24 10:17
生活污水的话,水量不小吧。
请问您是专业做离子交换除氨氮的吗?
咖啡村长 发表于 2017-11-24 10:00
生活水的氨氮本生最多也就几十 一是回收意义不大 二、 回收了氨氮这边也没有地方会用
请 ...
咖啡村长 发表于 2017-11-24 10:08
理论上 反渗透是过滤分子级别 NH3-N分子和水分子大小相当 又没实践经验 心里打鼓
cavity 发表于 2017-11-24 10:15
反渗透除盐也是分子级别的,原理上反渗透不只是机械过滤了。
cavity 发表于 2017-11-24 10:17
生活污水的话,水量不小吧。
请问您是专业做离子交换除氨氮的吗?
古德毛宁 发表于 2017-11-24 10:48
还是考虑一下次氯酸钠氧化吧,反渗透产生的浓水是没法处理的
虎妞 发表于 2017-11-24 10:26
理论上和实际上,反渗透都不是分子级别的,而是离子级别的。
咖啡村长 发表于 2017-11-24 12:37
水量不算大 5~10m3/h
咖啡村长 发表于 2017-11-24 12:37
水量不算大 5~10m3/h
咖啡村长 发表于 2017-11-24 12:49
工业上有用反渗透去除氨氮的先例么?效果怎样?去除率能达到多少
myrons 发表于 2017-11-24 07:50
生活污水,有必要做到这么高的标准吗?感觉有点矫枉过正。
天煜 发表于 2017-11-25 07:41
能是能,都反渗透了。客户只要投资没问题,估计你这工艺稍微变动变动,可以做到直饮水
寂寞 发表于 2017-11-24 05:59
首先说你的生活污水运行的非常好,这么低,工艺控制的很好。
咖啡村长 发表于 2017-11-24 09:56
采用 MBR NH3-N 可以降到 1 以下么?
枭龙 发表于 2017-11-27 08:29
云南很多这种达到地表水标准的,用反渗透是可行,但是浓水怎么办?回到生化前端?
枭龙 发表于 2017-11-27 08:29
云南很多这种达到地表水标准的,用反渗透是可行,但是浓水怎么办?回到生化前端?
白水 发表于 2017-11-27 17:02
进水氨氮7的话,经反渗透肯定在1以内了。
咖啡村长 发表于 2017-11-27 22:48
浓水确实是个比较头疼的问题!
初步设计回到生化前段
咖啡村长 发表于 2017-11-27 22:55
还有一个担心是膜的寿命问题,以前接触的都是工业水用反渗透,生活水会不会对膜造成堵塞?
咖啡村长 发表于 2017-11-27 22:55
还有一个担心是膜的寿命问题,以前接触的都是工业水用反渗透,生活水会不会对膜造成堵塞?
虎妞 发表于 2017-11-28 09:24
堵不堵得一看水质,二看设计,三看维护。
渗滤液那么恶心的水质,不是照样用膜?
东方的水珠 发表于 2017-11-28 10:41
三分技术,七分管理!
虎妞 发表于 2017-11-28 09:24
堵不堵得一看水质,二看设计,三看维护。
渗滤液那么恶心的水质,不是照样用膜?
zhang801020 发表于 2017-11-28 08:16
前几天环保部在山西核查,对氨氮总氮提出了要求,说实话很难做到,特别是冬季。
杜笙离子树脂 发表于 2017-11-29 15:39
氨氮总氮不达标可以考虑用离子交换树脂工艺去除,相关案例有很多
cavity 发表于 2017-11-29 16:41
再生水该怎么处理了?这块没想明白。前不久接一个钢厂废水项目就想用离子交换。
杜笙离子树脂 发表于 2017-11-29 16:48
氨氮再生废水建议回到前端生化,氯化铵有回收最好,钢厂酸洗废水吗?酸浓度多高呢?
cavity 发表于 2017-11-30 03:52
钢厂烧结废水(吸收烟气SO2)的COD都是亚硫酸盐和硫化物,硫化物用铁盐沉淀下来,亚硫酸盐用臭氧氧化成硫 ...
杜笙离子树脂 发表于 2017-11-30 15:10
总含盐量是多高呢?水量有多大呢?
cavity 发表于 2017-11-30 16:54
钢厂烧结烟气脱硫废水,COD2000-3000,主要是亚硫酸盐和硫化物。硫酸根有16000mg/L,pH在6-8,每天1000吨 ...
杜笙离子树脂 发表于 2017-12-1 09:05
这个盐分用树脂确实不行,比较偏高了,可以用除氨氮的滤料试试,相对于树脂去除率低一些,但是优势就是耐 ...
cavity 发表于 2017-12-1 09:37
想用改性沸石,还有再生水怎么处理也没完全想清楚。
救火队员 发表于 2017-11-24 08:12
你只是去氨氮,不建议你用反渗透,你可以直接用去氨氮的过滤膜就可以,这样还能氨氮回收
枭龙 发表于 2017-12-1 10:26
专门去除氨氮的膜,这是什么膜?
虎妞 发表于 2017-12-1 11:41
应该是脱气膜,之前在坛子里发过资料不过我也没有实际用过。
枭龙 发表于 2017-12-1 10:26
专门去除氨氮的膜,这是什么膜?
救火队员 发表于 2017-12-1 13:41
RANS膜,氨氮问题解决新技术
枭龙 发表于 2017-12-1 19:15
你们有用过这种膜吗?或者有没有生产这种膜,有相关资料可以分享吗?
虎妞 发表于 2017-12-1 11:41
应该是脱气膜,之前在坛子里发过资料不过我也没有实际用过。
救火队员 发表于 2017-12-2 08:16
我没用过,只是在上海展会上看到,听供应上介绍
枭龙 发表于 2017-12-2 08:40
网上搜了一下,很好奇,氨氮怎么变成气态然后分离的,网上资料不多啊,指点一下?
枭龙 发表于 2017-12-2 08:40
网上搜了一下,很好奇,氨氮怎么变成气态然后分离的,网上资料不多啊,指点一下?
枭龙 发表于 2017-12-2 08:41
还有供应商的资料吗?哪一家的?学习一下
虎妞 发表于 2017-12-2 10:55
坛子里有,这个是进口品牌的:
http://bbs.chinacitywater.org/thread-76417.html
虎妞 发表于 2017-12-2 11:08
记得我之前也在坛子里发过,不过好像找不到了。
真有项目需要的话,我可以私下推荐供应商。
如果只是学 ...
枭龙 发表于 2017-12-2 14:14
好的,我先看看,或许后期会有项目需要用到的,再跟你请教