标题: AAO池增加弹性填料有何利弊?
甲方要求施工单为在AAO池的O池中增加了弹性填料。污水为生活污水,一级A标注,AAO+二沉池+絮凝沉淀+纤维转盘滤布滤池+紫外消毒。请问大家,增加弹性填料,出水效果会好么?有没有什么不利的地方?第一次碰到这种情况

作者: 大大污师    时间: 2018-1-2 13:25
是企业污水厂还是市政?A^2/O,一般考虑大池溶,耐冲击负荷。有机负荷较低。如果选择填料,负荷会提高,相对较大面积,底物会不会减少。挂不上膜。。而且曝气量也不一样,接触氧化法相对曝气强度有要求。
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-1-2 13:53
增加填料,优点:耐冲击负荷强、有机负荷低、出水水质好;缺点:投资高、填料存在老化
作者: 麻辣黄瓜    时间: 2018-1-2 14:09
主要是为了提高处理负荷吧,但只在O池加,对脱氮除磷没有促进作用啊。如果进水浓度低的话,挂膜都成问题。估计是被卖填料的厂家忽悠了。
作者: 老人    时间: 2018-1-2 14:31
甲方要求增加填料的理由是什么?
作者: hulaoda    时间: 2018-1-2 14:48
大大污师 发表于 2018-1-2 13:25
是企业污水厂还是市政?A^2/O,一般考虑大池溶,耐冲击负荷。有机负荷较低。如果选择填料,负荷会提高,相 ...

市政生活污水。加填料对脱氮除磷有无影响?
作者: hulaoda    时间: 2018-1-2 14:49
老人 发表于 2018-1-2 14:31
甲方要求增加填料的理由是什么?

没有理由,甲方自行增加的
作者: 老人    时间: 2018-1-2 14:58
那就增加好了,甲方说了算!
作者: 寂寞    时间: 2018-1-2 14:59
这个AAO工艺,增加填料,说明了设计就有问题,不伦不类。

O,本身就是活性污泥法,不用填料的,加了填料,就是生物接触氧化工艺。


为何要加填料呢?
作者: 寂寞    时间: 2018-1-2 15:00
出水水质什么情况?

如果没必要,就不要被厂家忽悠,弹性填料不好用。
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-1-2 15:06
hulaoda 发表于 2018-1-2 14:48
市政生活污水。加填料对脱氮除磷有无影响?

没有影响,只有加强。
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-1-2 15:07
hulaoda 发表于 2018-1-2 14:49
没有理由,甲方自行增加的

甲方是上帝,当然要以甲方的意思办
作者: 渝公贰山    时间: 2018-1-2 15:07
不建议增加填料的
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-1-2 15:18
甲方是不是考虑O池池容小,HRT不够?
作者: qianqu2099    时间: 2018-1-2 15:28
一般甲方都没这个专业水平吧,大多由设计院做的方案吧,我也想了解设置填料的优缺点,静候大神们的解答。
作者: 放牛班班长    时间: 2018-1-2 16:07
你们是水量有所增加还是什么原因?
作者: 初学小白    时间: 2018-1-2 17:27
市政污水A2O+混凝沉淀+纤维转盘达一级A应该是没什么问题的,弹性填料并不好用,挂膜估计也难~没什么太多必要,当然如果甲方出钱要求加就加呗,反正也没什么大影响
作者: PPC填料    时间: 2018-3-28 12:04
@hulaoda 增加填料主要是为了提高微生物反应效率,有利于提高出水水质,同时减少污泥排量,主要难点在于填料的选择上,PE和海绵材质,比重轻于水,容易造成填料堵塞,不易流化挂膜,目前刚出的PPC材质填料,比重略重于水,感兴趣可以可以到网上查一下,好像国内就这一家产的