放牛班班长 发表于 2018-1-9 11:35
缺氧池停留时间?内回流多少?进水碳氮比?
在水一方V 发表于 2018-1-9 11:34
是不是缺氧段没有控制好?
无忧忧 发表于 2018-1-9 12:12
缺氧池停留时间2.88
内回流105左右
进水碳氮比是什么?
放牛班班长 发表于 2018-1-9 12:36
进水COD和总氮比多少呢
lsjzq 发表于 2018-1-9 12:36
进水PH值很重要,反硝化和硝化需要控制好PH值。
无忧忧 发表于 2018-1-9 13:04
这个这么计算的?
放牛班班长 发表于 2018-1-9 13:17
你有进水水质吗?发上来。详细点
子夜 发表于 2018-1-10 09:05
试一试加大内回流,控制厌氧时间
水世界球球 发表于 2018-1-10 10:08
工艺调控调控,稍微加点碳源就可以达标
进水的COD比较合适但不稳定
水世界蓝天 发表于 2018-1-10 11:05
是不是环境温度低造成的?
无忧忧 发表于 2018-1-10 10:58
内回流24小时开着的,也不是变频的,怎么加大呢?
无忧忧 发表于 2018-1-10 11:02
碳源指的是什么啊?
无忧忧 发表于 2018-1-10 12:06
温度低也有一部分原因,但环保才不会管你什么原因,达标才是重点
放牛班班长 发表于 2018-1-10 12:19
进水COD变化有时候还挺大。
水世界球球 发表于 2018-1-10 13:42
你测定一下缺氧池、厌氧池的DO
无忧忧 发表于 2018-1-10 14:15
是的,不稳定
无忧忧 发表于 2018-1-10 14:16
测了,厌氧段0.27 缺氧段0.10
水世界球球 发表于 2018-1-10 15:08
那就是缺碳源了,内回流比多大?
放牛班班长 发表于 2018-1-10 15:05
那就对总氮去除影响比较大了
无忧忧 发表于 2018-1-10 14:15
是的,不稳定
放牛班班长 发表于 2018-1-11 11:29
那就要在低时,补充碳源,确保反硝化碳源充足
放牛班班长 发表于 2018-1-11 11:29
那就要在低时,补充碳源,确保反硝化碳源充足
无忧忧 发表于 2018-1-11 12:46
问题是什么药都不让加呀,就让我们调整工艺
无忧忧 发表于 2018-1-11 12:47
另外,污泥龄跟总氮有什么关联吗?
无忧忧 发表于 2018-1-11 10:50
250上下
无忧忧 发表于 2018-1-11 12:46
问题是什么药都不让加呀,就让我们调整工艺
水世界球球 发表于 2018-1-9 16:03
增加糖蜜吧,按照6:1的比例加
冷冷的艾斯 发表于 2018-1-15 18:46
6:1具体是什么意思啊
水世界球球 发表于 2018-1-10 13:44
就是增加反硝化所需要的碳源
东方的水珠 发表于 2018-1-26 18:12
所谓碳源,即习惯所说的COD