水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 平流式沉淀池的排泥管上端为什么要超出水面 [打印本页]

作者: 清氵萝卜    时间: 2018-4-12 17:59
标题: 平流式沉淀池的排泥管上端为什么要超出水面
本帖最后由 清氵萝卜 于 2018-4-12 18:05 编辑

①静水压力法。运用池内的静水位,将污泥排出池外,见图3-8。排泥管1刺进污泥斗,上端伸出水面与大气相通。静水压力H(m)。   就算超出水面那个管子不存在  也会出现净水压力啊   到底那个管子超出水面有什么作用呢?
作者: 放牛班班长    时间: 2018-4-12 18:26
这个算是排气用的。
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-4-12 18:44
可能是排排泥管堵,进行反冲洗
作者: 清氵萝卜    时间: 2018-4-12 19:05
放牛班班长 发表于 2018-4-12 18:26
这个算是排气用的。

排气?为什么需要排气呢?如果池底有气体的话,也可以直接溢出池面啊   没必要接根管子多此一举
作者: 清氵萝卜    时间: 2018-4-12 19:07
水世界蓝天 发表于 2018-4-12 18:44
可能是排排泥管堵,进行反冲洗

我之前也是这么想的,但是如果管子口径够大的话 ,也不会出现堵塞吧    初沉污泥也不怎么容易堵塞吧
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-4-12 19:09
放牛班班长 发表于 2018-4-12 18:26
这个算是排气用的。

排哪里的气体?




作者: 水世界蓝天    时间: 2018-4-12 19:10
清氵萝卜 发表于 2018-4-12 19:05
排气?为什么需要排气呢?如果池底有气体的话,也可以直接溢出池面啊   没必要接根管子多此一举

分析的有一定道理。
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-4-12 19:12
清氵萝卜 发表于 2018-4-12 19:07
我之前也是这么想的,但是如果管子口径够大的话 ,也不会出现堵塞吧    初沉污泥也不怎么容易堵塞吧

这要看具体设计情况,还有一种可能是临时排空管
作者: 清氵萝卜    时间: 2018-4-12 19:15
水世界蓝天 发表于 2018-4-12 19:12
这要看具体设计情况,还有一种可能是临时排空管

临时排空管?排空是指什么呢?
作者: 泡面归来    时间: 2018-4-12 19:50
通空气,防气阻!!
作者: 清氵萝卜    时间: 2018-4-12 19:56
泡面归来 发表于 2018-4-12 19:50
通空气,防气阻!!

整个管路都充满了污水,怎么会有气阻现在呢?大神 能说详细一点吗?一直搞不懂这个管子的原因 拜托了
作者: 放牛班班长    时间: 2018-4-12 20:22
管道里面有气体很常见,那么没在现场遇到过?
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-4-12 21:37
清氵萝卜 发表于 2018-4-12 19:15
临时排空管?排空是指什么呢?

看图没有排空管,如果想排空池子从那个关口临时接管
作者: 大浪淘沙    时间: 2018-4-12 21:41
应该就是个清扫口的作用吧
作者: 水世界球球    时间: 2018-4-12 21:53
清氵萝卜 发表于 2018-4-12 19:56
整个管路都充满了污水,怎么会有气阻现在呢?大神 能说详细一点吗?一直搞不懂这个管子的原因 拜托了

会有的,如果你做个小试或者中试试验的时候就一定遇到过,有静压差但水不流动的情况
作者: 亻言    时间: 2018-4-12 23:54
猜想,
沉淀池高水位和低水位时为污泥泵排空气能保证正常运行
作者: ptlg    时间: 2018-4-13 05:53
那排空管有两个作用,一排气,污泥会夹带空气,二反冲洗或稀释沉淀污泥。
作者: 一醉轻王侯    时间: 2018-4-13 06:09
同意17楼的观点。
作者: 静水yu    时间: 2018-4-13 07:53
学习了,之前都没考虑过那么多
作者: 孤舟翁    时间: 2018-4-13 08:09
避免产生负压或者虹吸现象
作者: 清如许    时间: 2018-4-13 08:17
严重同意17楼的说法
作者: 泡面归来    时间: 2018-4-13 08:28
清氵萝卜 发表于 2018-4-12 19:56
整个管路都充满了污水,怎么会有气阻现在呢?大神 能说详细一点吗?一直搞不懂这个管子的原因 拜托了

确切说管路里是泥水混合,有污泥就会产气,尤其是时间较长的情况下……
作者: 微笑的浪子    时间: 2018-4-13 08:29
个人见解:一是反冲洗用的,清理池底污泥。二是班长说的排气管,沉淀池如果池底污泥厌氧或者反硝化反应还是有可能有气体的……
作者: 谁敢抽我!    时间: 2018-4-13 08:32
      气堵本人遇到过。好氧池和沉淀池,由于同时进水,两池液位同时上升过快,导致管道中间有气体。记住,在管道中存在的气泡它不一定会随着水流动的(指的是自流)。气泡的存在减小管体的有效面积,流量自然降低。
      当初找原因把人都急死了,奶奶的!

作者: 水世界蓝天    时间: 2018-4-13 08:34
谁敢抽我! 发表于 2018-4-13 08:32
气堵本人遇到过。好氧池和沉淀池,由于同时进水,两池液位同时上升过快,导致管道中间有气体。记住, ...

好氧池和沉淀池同时进水是啥概念?
作者: 谁敢抽我!    时间: 2018-4-13 08:39
水世界蓝天 发表于 2018-4-13 08:34
好氧池和沉淀池同时进水是啥概念?

池体渗水了
作者: kogkog007    时间: 2018-4-13 08:41
同意17楼观点,防止排泥市憋压
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-4-13 08:41
谁敢抽我! 发表于 2018-4-13 08:39
池体渗水了

渗水如此厉害,怎么正常使用?
作者: 谁敢抽我!    时间: 2018-4-13 08:46
水世界蓝天 发表于 2018-4-13 08:41
渗水如此厉害,怎么正常使用?

嗨,小地方,业主为了省钱自己干。池体是砖砌的,你会怎么想!,正好那段时间下雨下的厉害
作者: 老人    时间: 2018-4-13 08:49
如果不留管子泥排不顺畅!
作者: 欣欣向荣    时间: 2018-4-13 08:51
个人认为你们都想多了,这个只是破虹吸而已,至于反冲洗什么的功能只是辅助功能而已
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-4-13 09:04
谁敢抽我! 发表于 2018-4-13 08:46
嗨,小地方,业主为了省钱自己干。池体是砖砌的,你会怎么想!,正好那段时间下雨下的厉害

这也就是个胡能。




作者: 水世界蓝天    时间: 2018-4-13 09:05
欣欣向荣 发表于 2018-4-13 08:51
个人认为你们都想多了,这个只是破虹吸而已,至于反冲洗什么的功能只是辅助功能而已

破虹吸?静压排泥哪来的虹吸
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-4-13 09:05
老人 发表于 2018-4-13 08:49
如果不留管子泥排不顺畅!

没事的。







作者: 渝公贰山    时间: 2018-4-13 09:20
孤舟翁 发表于 2018-4-13 08:09
避免产生负压或者虹吸现象

有一定道理,但是排泥有阀门控制,虹吸的可能性较小
作者: 老人    时间: 2018-4-13 09:25
可以试试!               
作者: 谁敢抽我!    时间: 2018-4-13 09:50
水世界蓝天 发表于 2018-4-13 09:04
这也就是个胡能。

糊弄的地方多了去了。。。地方村干部不懂,根本就不想花这个钱,都把环保方面的钱弄到其他地方上用了。
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-4-13 09:57
谁敢抽我! 发表于 2018-4-13 09:50
糊弄的地方多了去了。。。地方村干部不懂,根本就不想花这个钱,都把环保方面的钱弄到其他地方上用了。

所以环保现在不是技术问题。
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-4-13 09:57
老人 发表于 2018-4-13 09:25
可以试试!

这种形式我设计和使用多了
作者: 谁敢抽我!    时间: 2018-4-13 10:04
水世界蓝天 发表于 2018-4-13 09:57
这种形式我设计和使用多了

这种设计用于斜管沉淀池的泥斗,排泥效果如何呢?(或者把那竖直管道给去掉
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-4-13 10:15
谁敢抽我! 发表于 2018-4-13 10:04
这种设计用于斜管沉淀池的泥斗,排泥效果如何呢?(或者把那竖直管道给去掉

我是一般用在平流式沉淀池,排泥效果看您设计情况了,如泥斗大小,排泥管布局等
作者: 谁敢抽我!    时间: 2018-4-13 10:19
水世界蓝天 发表于 2018-4-13 10:15
我是一般用在平流式沉淀池,排泥效果看您设计情况了,如泥斗大小,排泥管布局等

这个沉淀池占地面积比较大呀!大污水厂大都是辐射沉淀池。问下,你设计这个沉淀池,SS,能干到多少?
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-4-13 10:23
谁敢抽我! 发表于 2018-4-13 10:19
这个沉淀池占地面积比较大呀!大污水厂大都是辐射沉淀池。问下,你设计这个沉淀池,SS,能干到多少?

SS去除率60%左右
作者: 谁敢抽我!    时间: 2018-4-13 10:30
水世界蓝天 发表于 2018-4-13 10:23
SS去除率60%左右

生活污水吗?我看到现在的生活污水,辐射沉淀池后面,还必须加一个过滤设备。。。。
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-4-13 10:43
谁敢抽我! 发表于 2018-4-13 10:30
生活污水吗?我看到现在的生活污水,辐射沉淀池后面,还必须加一个过滤设备。。。。

我们一般做各种工业废水,幅流式一般投资高,业主不愿意
作者: shen686869    时间: 2018-4-13 13:37
管道防气阻,还可以便于清通
作者: 小小小水湿    时间: 2018-4-13 14:26
你不超出水面,排泥的时候,上面的水都排走了,
作者: 东海    时间: 2018-4-13 18:34
防止排泥管道中有静止不动的空气泡,使得污泥过流截面降低甚至为0
作者: 水世界的精灵    时间: 2018-4-14 00:49
沉淀池是封闭的吗?
作者: 水世界蓝天    时间: 2018-4-14 07:46
楼主说说这个管子的作用
作者: 孤舟翁    时间: 2018-4-14 07:57
渝公贰山 发表于 2018-4-13 09:20
有一定道理,但是排泥有阀门控制,虹吸的可能性较小

受两边的水位影响,有阀门不等于自动
作者: fafnxy    时间: 2018-4-17 09:58
破坏真空的用的,防止虹吸。
作者: 清氵萝卜    时间: 2018-4-18 11:37
谁敢抽我! 发表于 2018-4-13 10:04
这种设计用于斜管沉淀池的泥斗,排泥效果如何呢?(或者把那竖直管道给去掉

我也很好奇,如果去掉那个管子效果又是如何呢
作者: luobu709228725    时间: 2021-6-11 11:03
疏通管道用的,给排水手册里面有答案
作者: 天煜    时间: 2021-6-12 06:02
防止排泥时产生虹吸
作者: 清如许    时间: 2021-6-12 15:47
反冲、防虹吸及气阻各种作用都有吧
作者: BLIUEWATER    时间: 2021-7-4 08:58
清如许 发表于 2021-6-12 15:47
反冲、防虹吸及气阻各种作用都有吧

应该这样解释最好,如果不服,哪位就不加这个通气管试下?
作者: 中国污师    时间: 2021-10-6 10:31
谁敢抽我! 发表于 2018-4-13 08:32
气堵本人遇到过。好氧池和沉淀池,由于同时进水,两池液位同时上升过快,导致管道中间有气体。记住, ...

非常有用的实际经验,谢谢学习了
作者: 谁敢抽我!    时间: 2021-10-8 09:47
BLIUEWATER 发表于 2021-7-4 08:58
应该这样解释最好,如果不服,哪位就不加这个通气管试下?

机械搅拌澄清池的排泥管,可没有这个竖直的管道
作者: 纳百川    时间: 2021-10-8 10:58
我觉得是一是有排气作用,如果管内有气,会在排泥管路的最高点形成气堵,即使没有把管路完全堵住,也会造成排泥不畅,相当于管路变小了,二是在排泥管口污泥板结造成污堵的时候,可以通过这个口下高压水管或者气管冲洗排泥管。
作者: 纳百川    时间: 2021-10-8 11:01
水世界球球 发表于 2018-4-12 21:53
会有的,如果你做个小试或者中试试验的时候就一定遇到过,有静压差但水不流动的情况

污泥厌氧反应也会产生少量的气,如果没有排气口,日积月累也会造成气体在管路最高点蓄积形成气堵。
作者: 晨曦的光芒    时间: 2021-10-14 08:35
哎,为啥我见得都是直接泥斗上装排泥的