水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 大家在污水厂运行中 斜板\\斜管都用得如何? [打印本页]

作者: 十一月    时间: 2018-4-17 11:21
标题: 大家在污水厂运行中 斜板\\斜管都用得如何?
本帖最后由 十一月 于 2018-4-17 13:54 编辑


使用位置,使用效果  板材厚度  有没有翻泥 堵塞 倒塌等等   谢谢

作者: yjz77    时间: 2018-4-17 13:27
倒塌指的斜管倒塌了吗?翻泥有,还是得及时排泥吧
作者: lsgsnq    时间: 2018-4-17 13:28
使用位置二级混凝沉淀池,效果一般,板材厚度0.6mm,斜管长1.0m,孔径80mm,材质pvc品牌:hl,由于经常堵塞曝气,会出现翻泥,倒塌现象。
作者: friendf4    时间: 2018-4-17 14:58
池子放空后,用水枪冲过了吗啊,我们每周都清理,斜管烂掉需要更换
作者: 天际之星    时间: 2018-4-18 09:49
斜管要固定好,不能松动
作者: 翟水滋    时间: 2018-4-18 16:44
看来斜管管理是这么麻烦啊,,运行的经验是设计灵感
作者: 甘泉如醴    时间: 2018-4-18 17:31
一般在沉淀池前部和中部,由于污泥排泥效果差,虽然有泥,但排出来的却是清水,时间久了,斜管会被拱起来的。所以要强化排泥的质量
作者: 十一月    时间: 2018-4-23 09:01
friendf4 发表于 2018-4-17 14:58
池子放空后,用水枪冲过了吗啊,我们每周都清理,斜管烂掉需要更换

是二沉池那里吗  每周都要清理 还要更换 这个有点麻烦了...
作者: 十一月    时间: 2018-4-23 09:02
甘泉如醴 发表于 2018-4-18 17:31
一般在沉淀池前部和中部,由于污泥排泥效果差,虽然有泥,但排出来的却是清水,时间久了,斜管会被拱起来的 ...


拱起来是什么原因?  出水不畅? 因为泥多了堵住 然后下进水 压力拱出来?  你这泥也够厚的 怎么拱不掉 反而拱了斜管
作者: friendf4    时间: 2018-4-23 13:04
在此,我询问下,絮凝沉淀池的斜管沉淀池进水孔是多大,有图纸或者照片的麻烦发下,谢谢
作者: 甘泉如醴    时间: 2018-4-23 15:00
十一月 发表于 2018-4-23 09:02
拱起来是什么原因?  出水不畅? 因为泥多了堵住 然后下进水 压力拱出来?  你这泥也够厚的 怎么拱不掉 反 ...

沉淀物太多,越积越多,越积越厚造成的
作者: 水世界球球    时间: 2018-4-23 18:33
栏杆,像你的情况,应该用磁混凝的




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2