标题: 硝化池问题
硝化池硝化效果良好,氨氮非常低,但是COD较高,有少量磷,有机氮去除率降低。

出现此次情况的具体原因是:前段时间由于进水COD突然上升2倍,由于压力,未降低进水量,污泥浓度上涨一倍,当时处理水质正常。待进水水质恢复正常后,污泥浓度快速下降,污泥负荷降低,导致了现在这种情况。
以前硝化池出水基本上是测不出磷的,非常低,COD也不高。
作者: 老人    时间: 2018-6-6 14:21
查一下突然上升的原因?   
作者: 孤独不哭    时间: 2018-6-6 14:32
污泥浓度快速下降,原来多少?后来降低到多少?什么水?如果恢复正常后降低,可能有其他人为操作原因
作者: 眷恋下雨天    时间: 2018-6-6 15:40
情况要说清楚一些,如前期COD去除率怎么样,不正常后的污泥浓度怎么样。
作者: 风行水上    时间: 2018-6-6 18:49
生物池污泥浓度受进水COD影响会有这么大吗,不知道查到原因了没