水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 请教小水量斜管沉淀池设计问题 [打印本页]

作者: 你迟到了。。。    时间: 2019-3-4 16:15
标题: 请教小水量斜管沉淀池设计问题
有一个项目水量预计3~5吨/小时,现场总高度3米,污水处理设备最高只能做到2.5米高,请问一下斜管沉淀池2.5米满足要求吗?大家见过的最小的斜管沉淀池总高度有多少?

作者: 你迟到了。。。    时间: 2019-3-4 16:31
猛牛 发表于 2019-3-4 16:27
可以,但是要注意活性污泥可能不太合适

前面加PAC和PAM,作为初沉池使用,总感觉高度有点不够,怕沉淀效果不好
作者: 青水    时间: 2019-3-4 18:34
不太建议初沉池用协管沉淀池,堵的多,如何坚持要用,建议负荷取低一点,0.7以下
作者: 青水    时间: 2019-3-4 19:58
猛牛 发表于 2019-3-4 18:54
你的观点就是悬浮物不要太多是吗?我实践已经证明,悬浮物多了就是不行,我不建议活性污泥原因就在于次

你的话不太通顺啊,哈哈
作者: YF-酱油打打    时间: 2019-3-4 20:00
             可以做的  
作者: 放牛班班长    时间: 2019-3-4 20:40
2.5无法满足要求。
作者: 寂寞    时间: 2019-3-4 21:03
看来高度有点不够,一般也是计算的,不是猜的。


作者: 寂寞    时间: 2019-3-4 21:03
升流式异向流斜管(板)沉淀池的设计,应符合下列要求:
1 斜管孔径(或斜板净距)宜为80~100mm;
2 斜管(板)斜长宜为1.0~1.2m;
3 斜管(板)水平倾角宜为60°;
4 斜管(板)区上部水深宜为0.7~1.0m;
5 斜管(板)区底部缓冲层高度宜为1.0m。



作者: 寂寞    时间: 2019-3-4 21:08
2.5米,如果不留保护高度,也能讲究着用。
作者: 枭龙    时间: 2019-3-4 21:29
比较勉强,效果可能不会好!
作者: 你迟到了。。。    时间: 2019-3-5 08:07
青水 发表于 2019-3-4 18:34
不太建议初沉池用协管沉淀池,堵的多,如何坚持要用,建议负荷取低一点,0.7以下

场地太小了,所以考虑用斜管沉淀
作者: 你迟到了。。。    时间: 2019-3-5 08:11
寂寞 发表于 2019-3-4 21:03
看来高度有点不够,一般也是计算的,不是猜的。

放在室内,空间有限,只有3米高,上面考虑留50公分操作距离,所以设备总高最多也就做2.5米,按常规计算高度肯定是不够的
作者: 你迟到了。。。    时间: 2019-3-5 08:29
猛牛 发表于 2019-3-4 21:11
我这里有一台拉美兰沉淀池总高度不到3m,水净高2.5m左右的样子

我这个做出来水净高2.3米左右,虽然可以做,但还是有点担心
作者: 老人    时间: 2019-3-5 08:54
由于你的房屋的只有那么高,也没法设计高了,能怎么办?
作者: 清如许    时间: 2019-3-5 09:17
可以勉强做,加药沉淀沉淀时间短,只要泥斗不要太小就行
作者: 学之精华    时间: 2019-9-4 17:00
高度上怕有点不够
作者: 清如许    时间: 2019-9-5 08:36
按设计规范是有些欠缺,但实际做,应该可以,加药后沉淀较快,及时排泥就行
作者: 翟水滋    时间: 2019-9-5 08:46
支持 规范上规定的是 平均数值,根据实际试验或者经验,可以酌情处理参数
作者: 果冻    时间: 2019-9-5 09:36
可以做的,斜管可以做短点,表面负荷做的相对小点就可以了。
作者: 水巫师    时间: 2019-9-6 09:27
可以的。放心做吧。2.5m高设备,小水量,池子做大点,负荷要小点。超高0.3m 。水面上保留0.5m,斜板高0.9m,底下还有0.8 。 其实你这个没要做斜板,直接高竖流式就可以了。斜板报价上,多不了太多了钱。
作者: 水花生    时间: 2022-2-3 21:38
项目后来做成了吗,2.5m
作者: 威尔士    时间: 2022-4-28 21:07
下载看看,感谢分享资料
作者: 无能者无所求    时间: 2022-4-29 13:49
从道理上来讲,深度是不足,但如果现场条件确实不好(高度不够),那只能在平面上想想办法,底部少沉积污泥,或有泥及时排掉,或许能够抵消高度不足的影响