水世界蓝天 发表于 2019-8-18 06:01
正常进水5M/L前段时间厌氧瞬间大量进去生化-----------这句话不明白?
天煜 发表于 2019-8-18 05:05
污泥完全厌氧了,加大曝气量,增加回流比
水处理的实习生 发表于 2019-8-18 06:37
正常进水5立方每小时那天沼气风机停了厌氧负压变正压水压入了生化,厌氧负压的原因是池顶有点漏气
白银水师 发表于 2019-8-18 12:28
检测DO,主要是看去除率,污泥浓度是不是在设计范围,颜色没有必要过度关注