放牛班班长 发表于 2019-8-23 10:34
没有循环冷却水肯定不行,自己建个冷却塔做循环水吧。填料塔也可以,你这个水质,下来得1百万。
放牛班班长 发表于 2019-8-23 10:34
没有循环冷却水肯定不行,自己建个冷却塔做循环水吧。填料塔也可以,你这个水质,下来得1百万。
王立立 发表于 2019-8-23 14:43
蒸氨到==========要求出口含氨量100毫克/升,这个难办到,
白银水师 发表于 2019-8-23 21:07
硬度高不高,硬度过高,塔板容易结垢堵塞的
狼王 发表于 2019-8-23 22:11
我们园区有一家公司和你的很相似,他们用酸中和,蒸发后回收氯化铵卖的。
水科环保 发表于 2019-8-23 10:12
吹脱和气体主要考虑气量大,后面冷凝器体积过大,用户没有冰水;
如果采用水吸收法,氨水浓度能否保证?
...
放牛班班长 发表于 2019-8-23 10:34
没有循环冷却水肯定不行,自己建个冷却塔做循环水吧。填料塔也可以,你这个水质,下来得1百万。
狼王 发表于 2019-8-23 22:11
我们园区有一家公司和你的很相似,他们用酸中和,蒸发后回收氯化铵卖的。
水世界蓝天 发表于 2019-8-24 06:17
吹脱和气提不可取,这么高浓度还是蒸氨,但要做到100以下有难度
水世界蓝天 发表于 2019-8-24 06:17
吹脱和气提不可取,这么高浓度还是蒸氨,但要做到100以下有难度
水世界蓝天 发表于 2019-8-24 06:19
含盐量高,填料容易堵塞
水世界蓝天 发表于 2019-8-24 06:22
这也是一个思路,关键看氯化铵销路,再个设备腐蚀比较严重,空气污染也大
艾瑞克 发表于 2019-8-24 08:26
同意蓝天的意见
水世界蓝天 发表于 2019-8-24 06:17
吹脱和气提不可取,这么高浓度还是蒸氨,但要做到100以下有难度
水科环保 发表于 2019-8-24 19:35
考虑下氯化铵应该也不错,如果在微酸性环境下蒸发,尾气会小些,尾气可冷凝回收,这也是个不错的思路。
...
水科环保 发表于 2019-8-24 19:39
谢谢提醒
感觉工艺需要重新来。先蒸发结晶后回收尾气中的氨,如何?
水科环保 发表于 2019-8-24 19:31
嗯,说的非常好
害怕浓度高了塔板内会结晶,我设计时一定会注意!
谢了
水世界蓝天 发表于 2019-8-24 06:22
这也是一个思路,关键看氯化铵销路,再个设备腐蚀比较严重,空气污染也大
水科环保 发表于 2019-8-24 04:58
多谢老狼!
能告诉我在什么地方吗?我能否可以去考察一下学习学习?
狼王 发表于 2019-8-25 00:13
氯化铵还是比较好卖的,他们的设备我去看过学习了好几天,用的全部是钛材质,造价还是很高的。不过我还是 ...
狼王 发表于 2019-8-25 00:15
我在江苏宿迁,不知道你的距离是否可以过来看看。
水世界蓝天 发表于 2019-8-24 19:51
这个可能要进入恶性循环,处理不利索
水科环保 发表于 2019-8-25 13:48
嗯,是有可能进入恶性循环了。
其实还是不一样的,一种先蒸氨,后结晶;一种先结晶后回收氨;先后顺序不 ...
水世界蓝天 发表于 2019-8-25 15:21
先蒸氨,可以不结晶
水世界蓝天 发表于 2019-8-25 15:21
先蒸氨,可以不结晶
水世界蓝天 发表于 2019-8-25 15:21
先蒸氨,可以不结晶
水科环保 发表于 2019-8-26 05:20
嗯嗯,控制好进水浓度,防止结晶;但在蒸氨过程中,由于表面张力降低,还是有少量盐分结晶出来的,毕竟量 ...
水世界蓝天 发表于 2019-8-26 06:20
不错,就是这样操作的。
水科环保 发表于 2019-8-26 06:25
类似以前设计过,但要求没有这次这么高。
这些是经常去现场操作人员告诉我的,非常有用的,不是我的经验 ...
水科环保 发表于 2019-8-24 04:53
就是没有冰水,循环水还是有的
这个水质,目前多少钱能做还不清楚,上述工艺还自己还没有信心呢
谢谢班 ...
BLIUEWATER 发表于 2019-8-26 08:36
我们是做蒸氨塔的QQ8749-41228;可回收12%稀氨水。
放牛班班长 发表于 2019-8-27 09:11
没啥,很成熟的工艺,氨氮小于15都没问题
BLIUEWATER 发表于 2019-8-26 08:36
我们是做蒸氨塔的QQ8749-41228;可回收12%稀氨水。
水世界蓝天 发表于 2019-8-26 06:29
化工单元操作需要精细化,粗放不得
水科环保 发表于 2019-8-28 06:20
嗯嗯,说的非常好,精细化设计与操作,注意了
碧行 发表于 2019-12-6 15:33
高氨氮可采用PTFE中空纤维膜法去除,具体如下:2、技术介绍
氨氮是造成水体富营养化、水体黑臭和环境污染 ...
水科环保 发表于 2020-4-29 08:04
硫酸铵怎么办?有出路吗?本身就是氯化铵,就没有出来,再搞个硫酸铵,怎么办呢?
这工艺,游离氨含量不 ...
碧行 发表于 2020-5-8 14:50
最终吸收后的副产物可以是硫酸铵、氯化铵或氨水,根据客户需要,对铵根离子也有去除效果,和吹脱、蒸氨是 ...
奋斗的机遇 发表于 2020-5-8 15:14
蒸氨塔这种玩意需要化工设备厂家来做比较好
欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |