ss不达标
[打印本页]
作者:
909090
时间:
2019-10-17 08:13
标题:
ss不达标
我们标准是5以下,但是经过砂滤最好也是10以下,选型有问题ss这么严格,不应该用砂滤,现在马上要验收,有什么设备,或者小措施可以临时使ss达标吗,谢谢各位前辈
作者:
水科环保
时间:
2019-10-17 08:37
应急:水量小用保安过滤器(1微米)的(大水量当然也可以,不经济罢了),水量大用超滤(0.2微米)即可。
不太清楚你的水质,一般过滤器SS也就10左右;如果慢滤达到5也是没有问题的。
供你参考。
作者:
水世界蓝天
时间:
2019-10-17 08:45
可以试试降低砂滤器出水能力,先把验收过了再说
作者:
老人
时间:
2019-10-17 09:10
直接上一台微滤设备应该不可以了!
作者:
寂寞
时间:
2019-10-17 09:48
多介质过滤器吧,这个直接就解决了。在前面排放的清水池,增加2台泵,加上一台多介质过滤器,过滤完出水。
以后根据情况使用。
作者:
枭龙
时间:
2019-10-17 10:35
正常来说都是一用一备的,改成串联的二级过滤试试
作者:
虎妞
时间:
2019-10-17 13:59
水量呢?进水水质呢?
作者:
大漠判官
时间:
2019-10-17 14:37
10和5很难界定的 肉眼也看不出来,实在不行就多加点PAM
作者:
清如许
时间:
2019-10-17 15:09
最快的话就上一个微滤或保安过滤,先过了验收再说
作者:
放牛班班长
时间:
2019-10-18 07:26
砂滤前面是什么?混凝沉淀?
作者:
fish-zm
时间:
2019-10-18 09:51
保安过滤吧加一组保安过滤吧
作者:
水花生
时间:
2022-1-31 10:56
水世界蓝天 发表于 2019-10-17 08:45
可以试试降低砂滤器出水能力,先把验收过了再说
一般验收要求水量符合设计吧
作者:
水世界蓝天
时间:
2022-1-31 20:02
水花生 发表于 2022-1-31 10:56
一般验收要求水量符合设计吧
现在好像没有这个要求了