水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 出水总磷波动大咋回事?在线等 [打印本页]

作者: bigfish    时间: 2019-10-19 06:43
标题: 出水总磷波动大咋回事?在线等
出水总磷波动很大,PAC的加药量没变动,设计量10000吨,实际处理量4000吨,各位大神有没啥建议?昨天有尝试加大药剂量,没啥效果
作者: 放牛班班长    时间: 2019-10-19 07:01
你们是在哪里加pac
作者: bigfish    时间: 2019-10-19 07:12
放牛班班长 发表于 2019-10-19 07:01
你们是在哪里加pac

A2O+SBR+气浮工艺,气浮前加PAC
作者: bigfish    时间: 2019-10-19 07:17
bigfish 发表于 2019-10-19 07:12
A2O+SBR+气浮工艺,气浮前加PAC

之前出水都很正常,总磷基本在0.2以下,就是这两天突然波动的
作者: 放牛班班长    时间: 2019-10-19 07:42
bigfish 发表于 2019-10-19 07:12
A2O+SBR+气浮工艺,气浮前加PAC

进水水质有变动吗?
作者: 白银水师    时间: 2019-10-19 08:51
水质是否有变动,在一个污泥龄是不是有些老了
作者: bigfish    时间: 2019-10-19 09:11
放牛班班长 发表于 2019-10-19 07:42
进水水质有变动吗?

两天前进水受pH冲击,进水PH在4左右,但是冲击过后除了总磷,其余指标均正常
作者: bigfish    时间: 2019-10-19 09:14
白银水师 发表于 2019-10-19 08:51
水质是否有变动,在一个污泥龄是不是有些老了

泥龄较长,污泥处置还没落实,现在还没压泥,主要靠出水ss带点泥走,但是这种情况持续一年了,都没出现过这种问题
作者: 枭龙    时间: 2019-10-19 09:41
化学除磷肯定是进水总磷波动大才导致出水不稳定啊
作者: bigfish    时间: 2019-10-19 09:55
枭龙 发表于 2019-10-19 09:41
化学除磷肯定是进水总磷波动大才导致出水不稳定啊

是的,之前有考虑到这个问题。不过进水波动连续两三天的可能性还是比较小,企业偷排一般也是短时间的
作者: 放羊人    时间: 2019-10-19 09:59
是不是上游企业排水含有有机磷,化学除磷有机磷效果差
作者: bigfish    时间: 2019-10-19 10:04
放羊人 发表于 2019-10-19 09:59
是不是上游企业排水含有有机磷,化学除磷有机磷效果差

这有可能,昨天有时候出水有股怪怪的味道
作者: 枭龙    时间: 2019-10-19 10:28
bigfish 发表于 2019-10-19 09:55
是的,之前有考虑到这个问题。不过进水波动连续两三天的可能性还是比较小,企业偷排一般也是短时间的

可能性?难道你们不测进水?没有数据?
作者: bigfish    时间: 2019-10-19 10:30
枭龙 发表于 2019-10-19 10:28
可能性?难道你们不测进水?没有数据?

咳,一言难尽,昨晚让第三方做应急监测了
作者: 三千吨水    时间: 2019-10-19 10:37
几方面去考虑一下:
一是进水总磷的变化要重视,如果是因为进水总磷浓度变化引起的出水变化,这个就很好说了,因为后面的工艺和加药量都是既定的,要根据进水浓度来调整。
二是工艺有无调整,比如泥的SBR的工艺时间有没变化,因为这里可能会涉及到生物除磷的效果;
三是药剂的问题,药剂的投加量和药剂的质量去核下。
最后,如果时间和精力都有的话,去算下你们系统生物除磷和药剂除磷的效果,看下平时哪个在发挥比较大的作用,那这次总磷突然升高是生物除磷出了问题还是化学除磷出了问题。这对以后防止类似的事情发生有帮助。
作者: bigfish    时间: 2019-10-19 11:48
三千吨水 发表于 2019-10-19 10:37
几方面去考虑一下:
一是进水总磷的变化要重视,如果是因为进水总磷浓度变化引起的出水变化,这个就很好说 ...

很好的建议,学习了,谢谢
作者: friendf4    时间: 2019-10-19 13:48
测下磷酸盐度多少,如果大加药调试下,如果小,基本是有机磷多,这个就会有点麻烦,多从进水找原因
作者: 离人榷    时间: 2019-10-19 14:37
这种一般都应该是进水的水质波动影响的啊,测测进水看看吧
作者: 寂寞    时间: 2019-10-19 15:37
1、不能排泥,是致命的硬伤,之前除磷后的污泥怎么处理的?

2、其他设备不能紧急增加的话,直接在SBR池,曝气时间终点附近投加除磷剂,沉淀监测有没有变化,然后沉淀时间排泥。
作者: huzi    时间: 2019-10-19 17:07
bigfish 发表于 2019-10-19 09:11
两天前进水受pH冲击,进水PH在4左右,但是冲击过后除了总磷,其余指标均正常

基本上可以说是受冲击带来的影响,稳定两天应该会好。
作者: 水世界球球    时间: 2019-10-19 18:26
估计是有有机磷,试试次氯氧化再加PAC看看
作者: 还是不完美    时间: 2019-10-19 22:15
你可以多加点除磷剂,这样就没问题了吧
作者: 如鱼得水@    时间: 2019-10-20 07:47
寂寞 发表于 2019-10-19 15:37
1、不能排泥,是致命的硬伤,之前除磷后的污泥怎么处理的?

2、其他设备不能紧急增加的话,直接在SBR池 ...

是的,污泥还是要排的,最起码可以减少除磷剂的用量。
作者: 王立立    时间: 2019-10-20 09:35
bigfish 发表于 2019-10-19 07:12
A2O+SBR+气浮工艺,气浮前加PAC

你这工艺就有很大的毛病,,,,,,,,,,,,

SBR应该放在A2O之前
作者: 耿国乐    时间: 2019-10-21 09:22
多测进水把,不止针对总磷,各项指标的冲击都可以更好的进行预防。
作者: 韧风    时间: 2019-10-21 11:17
王立立 发表于 2019-10-20 09:35
你这工艺就有很大的毛病,,,,,,,,,,,,

SBR应该放在A2O之前

这种工艺可以的,MSBR就相当于AAO+SBR。
作者: 湘水Jia    时间: 2019-10-21 13:38
1、如果没有及时排泥,可能是污泥龄太长了,要加强排泥。
2、是否后续哪个环节有磷的释放,释放导致出水磷偏高。
3、检查污泥的活性成分是否足够。
作者: 吃饭长大    时间: 2019-10-22 20:38
估计不是正磷··········
作者: bigfish    时间: 2019-10-24 09:15
排查出结果了,一个是前几天进水pH冲击造成的影响,后来进水连续取样检测发现有几个时间段进水总磷严重超标,设计进水总磷5,实际进水总磷达到34.3了
作者: 水世界蓝天    时间: 2019-10-25 06:20
投加PAC的稳定性?
作者: 清如许    时间: 2019-10-25 09:14
总算搞清楚了,进水超标引起的,所以说分析原因很重要,遇事不能乱了分寸,关键是找对根源,这样就好办了
作者: 疯狂的走在路上    时间: 2019-10-29 13:42
来水的变化可能性最大




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2