水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 餐厨垃圾沼液问题 [打印本页]

作者: 李生辉    时间: 2019-11-7 08:59
标题: 餐厨垃圾沼液问题
餐厨垃圾经厌氧发酵后沼液经离心机分离后沼液进入污水系统。污水系统为AO工艺。溶解氧一直上不来。各种原因都分析后现在判定为沼液中含有大量胶体类物质。目前为通过大量投加pac解决。请问各位专家有没有什么其他好的建议。
作者: 老人    时间: 2019-11-7 09:17
没有做过呀,估计做这个的坛子里少!
作者: 水世界蓝天    时间: 2019-11-7 09:25
进沼液池前餐厨垃圾中动植物油是多少?
作者: 寂寞    时间: 2019-11-7 10:32
溶解氧上不来,一个是池容设计的小,一个是鼓风机小。

使劲儿曝气,一台不够就两台,两台不够就三台,而不是投加PAC。
作者: 李生辉    时间: 2019-11-7 10:52
水世界蓝天 发表于 2019-11-7 09:25
进沼液池前餐厨垃圾中动植物油是多少?

动植物油30mg/l左右。硫化物200mg/l左右
作者: 李生辉    时间: 2019-11-7 10:53
寂寞 发表于 2019-11-7 10:32
溶解氧上不来,一个是池容设计的小,一个是鼓风机小。

使劲儿曝气,一台不够就两台,两台不够就三台,而 ...

不是风量的问题。这种在之前都已经试过了
作者: 水世界蓝天    时间: 2019-11-7 11:03
李生辉 发表于 2019-11-7 10:52
动植物油30mg/l左右。硫化物200mg/l左右

动植物不高,但硫化物有点高
作者: 王立立    时间: 2019-11-7 11:07
先把油除掉,,,,另外你们用的曝气器的型式是那种???

千万别用最近吹牛B的旋混曝气器
作者: 甘泉如醴    时间: 2019-11-7 11:20
溶解氧上不来,那应该是污染物浓度太高,供氧不足造成的喽,试试加强预处理或减少处理水量看看
作者: 寂寞    时间: 2019-11-7 13:14
甘泉如醴 发表于 2019-11-7 11:20
溶解氧上不来,那应该是污染物浓度太高,供氧不足造成的喽,试试加强预处理或减少处理水量看看

我和你的看法相同。

但楼主不这样看,很奇怪。
作者: shen686869    时间: 2019-11-7 14:28
甘泉如醴 发表于 2019-11-7 11:20
溶解氧上不来,那应该是污染物浓度太高,供氧不足造成的喽,试试加强预处理或减少处理水量看看

同意你的看法,肯定是污染物浓度高了
作者: 追风小能手    时间: 2019-11-7 15:06
一般隔油气浮后进生化,刚接了个单子。
作者: 青水    时间: 2019-11-7 20:17
上射流曝气,现在啥曝气
作者: 水世界蓝天    时间: 2019-11-8 17:38
进污水处理系统沼液的COD是多少?



作者: 李生辉    时间: 2019-11-8 19:07
青水 发表于 2019-11-7 20:17
上射流曝气,现在啥曝气

现在是射流曝气。
作者: 李生辉    时间: 2019-11-8 19:09
水世界蓝天 发表于 2019-11-8 17:38
进污水处理系统沼液的COD是多少?

cod一万二左右,因为总氮极高,配完碳源以后接近两万。
作者: 水世界蓝天    时间: 2019-11-8 19:18
李生辉 发表于 2019-11-8 19:09
cod一万二左右,因为总氮极高,配完碳源以后接近两万。

这个浓度确实高了,不能直接进生化系统
作者: 虎妞    时间: 2019-11-8 19:58
溶解氧、胶体、PAC,感觉没有必然的因果关系啊
作者: new energy    时间: 2019-11-17 10:55
水世界蓝天 发表于 2019-11-8 19:18
这个浓度确实高了,不能直接进生化系统

不进生化难道还想厌氧?
作者: 水世界蓝天    时间: 2019-11-17 12:20
new energy 发表于 2019-11-17 10:55
不进生化难道还想厌氧?

厌氧不是生化吗?



作者: new energy    时间: 2019-11-17 15:49
寂寞 发表于 2019-11-7 13:14
我和你的看法相同。

但楼主不这样看,很奇怪。

餐厨的众多个性太多了,和一般的水差别很大,个性多了,所以就很难
作者: new energy    时间: 2019-11-17 15:50
餐厨厌氧发酵的固液分离很难,真的很难,很难
作者: new energy    时间: 2019-11-17 16:01
水世界蓝天 发表于 2019-11-17 12:20
厌氧不是生化吗?

做过这个水了的 ,就知道了
作者: 水世界蓝天    时间: 2019-11-17 16:07
new energy 发表于 2019-11-17 15:50
餐厨厌氧发酵的固液分离很难,真的很难,很难

那您们是如何分离的?
作者: 水世界蓝天    时间: 2019-11-17 16:09
new energy 发表于 2019-11-17 16:01
做过这个水了的 ,就知道了

沼液出水COD1。2万,这么高要不物化处理要不厌氧处理
再个厌氧不是生化一种吗?
作者: 寂寞    时间: 2019-11-18 08:53
new energy 发表于 2019-11-17 15:50
餐厨厌氧发酵的固液分离很难,真的很难,很难

1、沉淀,加絮凝剂

2、固液分离机

以上两种如何?
作者: 虎妞    时间: 2019-11-18 15:37
水世界蓝天 发表于 2019-11-17 12:20
厌氧不是生化吗?

蓝总反问得好!
作者: 水世界蓝天    时间: 2019-11-18 19:14
虎妞 发表于 2019-11-18 15:37
蓝总反问得好!

唉,现在有些问题把人都搞糊涂了
作者: 虎妞    时间: 2019-11-18 19:47
水世界蓝天 发表于 2019-11-18 19:14
唉,现在有些问题把人都搞糊涂了

主要还是基础概念不清
作者: 水世界蓝天    时间: 2019-11-18 20:44
虎妞 发表于 2019-11-18 19:47
主要还是基础概念不清

是的,基础不扎实
作者: 古德毛宁    时间: 2019-11-19 09:13
王立立 发表于 2019-11-7 11:07
先把油除掉,,,,另外你们用的曝气器的型式是那种???

千万别用最近吹牛B的旋混曝气器

是旋流曝气器还是悬混曝气器?
作者: new energy    时间: 2019-11-21 16:13
水世界蓝天 发表于 2019-11-18 20:44
是的,基础不扎实

我怎么感觉有嘲讽的味道,还一个接一个的 ,我懒得说了,随你们
作者: new energy    时间: 2019-11-21 16:14
古德毛宁 发表于 2019-11-19 09:13
是旋流曝气器还是悬混曝气器?

我也想知道下 ,是旋流曝气器还是悬混曝气器?
作者: new energy    时间: 2019-11-21 16:17
寂寞 发表于 2019-11-18 08:53
1、沉淀,加絮凝剂

2、固液分离机

参观了,全国大多数餐厨厂吧 ,没有谁说好做的 ,我们也想了很多办法 都是勉强在做
作者: 水世界蓝天    时间: 2019-11-21 16:28
new energy 发表于 2019-11-21 16:13
我怎么感觉有嘲讽的味道,还一个接一个的 ,我懒得说了,随你们

理解错了,没有那个意思,是希望您更好
作者: 古德毛宁    时间: 2019-11-23 17:35
new energy 发表于 2019-11-17 15:50
餐厨厌氧发酵的固液分离很难,真的很难,很难

用螺旋挤压分离机分离一下,再絮凝沉淀或气浮如何?
作者: new energy    时间: 2019-11-24 09:37
古德毛宁 发表于 2019-11-23 17:35
用螺旋挤压分离机分离一下,再絮凝沉淀或气浮如何?

厌氧发酵的污泥很细碎,不沉降,且SS有20000多
作者: 水世界蓝天    时间: 2019-11-24 09:49
new energy 发表于 2019-11-24 09:37
厌氧发酵的污泥很细碎,不沉降,且SS有20000多

那说明厌氧的负荷可能有点高
作者: new energy    时间: 2020-12-11 10:31
水世界蓝天 发表于 2019-11-17 12:20
厌氧不是生化吗?

这个餐厨的厌氧发酵后沼液你进厌氧试试,说进厌氧的,肯定没做过这个水,常规思维
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-12-11 10:56
new energy 发表于 2020-12-11 10:31
这个餐厨的厌氧发酵后沼液你进厌氧试试,说进厌氧的,肯定没做过这个水,常规思维

那您是进入好氧处理?
作者: 无畏    时间: 2020-12-14 09:48
这种还是要先上隔油,然后厌氧的
作者: 李生辉321    时间: 2020-12-30 15:20
new energy 发表于 2020-12-11 10:31
这个餐厨的厌氧发酵后沼液你进厌氧试试,说进厌氧的,肯定没做过这个水,常规思维

最近没上论坛,你们也遇到类似情况?
作者: 秋零    时间: 2021-1-6 08:58
我这目前在一个餐厨垃圾处理公司。餐厨废水经过车间分离后,直接进入厌氧系统,没有经过跳pH,絮凝沉淀的前端处理。原水每天处理月80吨。COD基本在8万-13万之间,SS30000以上。厌氧罐出水COD 2万左右,氨氮1500左右,总氮2000-3000左右,总磷300-400。盐度10000以上。厌氧罐出水通脱离心脱水机压你后的出水进入配水池后用泵打入生化池,每加上药剂水,每日进入生化池110-130吨废水。进入生化池的COD5000,氨氮1000,总氮2000,。好氧池风机有点小,供气量稍显不足。生化池污泥浓度20000,现在正增加离心脱水机。正常运行COD出水指标300-500以下,氨氮10以下,总氮50左右波动。基本还是能达标排放。工艺是原水--厌氧罐--离心脱水机--生化池---MBR膜---出水(厌氧罐没有资料,不知道什么型号)。目前来看运行还可以,就是厌氧罐里面大量的餐厨无机垃圾。
作者: 秋零    时间: 2021-1-6 09:04
目前感觉只要后端好氧系统溶解氧满足需求,水质基本还是可以符合要求的。内回流比15倍以上,外回流比10倍不到。运行还算可以,就没去调回流比。后端AO+MBR工艺。合计有效容积1700立方。其他参数等我把好氧池的污泥浓度降下来了再来计算,现在污泥 浓度太高,计算了也啥用。
作者: NCQ    时间: 2021-1-6 09:19
有先蒸氨的,再进厌氧。
作者: 水世界 zhiwei    时间: 2021-1-16 11:18
new energy 发表于 2019-11-21 16:14
我也想知道下 ,是旋流曝气器还是悬混曝气器?

旋流曝气器是不是好些
作者: 李生辉321    时间: 2021-1-18 14:35
NCQ 发表于 2021-1-6 09:19
有先蒸氨的,再进厌氧。

肯定是厌氧后蒸氨,过了厌氧氨氮才会上来。
作者: 李生辉321    时间: 2021-1-28 16:59
有没有遇到过类似问题或者处理类似废水经验较多的大拿。核算过风量与污染物浓度等,应该不是这个问题。包括曝气系统和仪表都检查过了。目前还是怀疑有物质影响氧的传导。
作者: 声沙    时间: 2021-2-4 12:52
王立立 发表于 2019-11-7 11:07
先把油除掉,,,,另外你们用的曝气器的型式是那种???

千万别用最近吹牛B的旋混曝气器

旋混曝气器是那种倒伞带刺儿的吧。你是指旋流曝气器吧?怎么了,为啥别用
作者: Biowork    时间: 2021-3-11 11:38
水世界蓝天 发表于 2019-11-17 16:09
沼液出水COD1。2万,这么高要不物化处理要不厌氧处理
再个厌氧不是生化一种吗?

他的意思可能是餐厨垃圾发酵本来就是厌氧发酵,一般停留时间都有20天以上,发酵完的沼液再进厌氧的意义不大
作者: Biowork    时间: 2021-3-11 11:46
我们最近在试一种低溶氧的生化系统,处理压滤后的沼液,停留时间20多天,溶解氧控制在0~0.3之间,出水COD300,氨氮10以下,总氮30以下
作者: 水世界蓝天    时间: 2021-3-11 12:49
Biowork 发表于 2021-3-11 11:38
他的意思可能是餐厨垃圾发酵本来就是厌氧发酵,一般停留时间都有20天以上,发酵完的沼液再进厌氧的意义不 ...

这个说法也有一定道理
作者: 行走的水漂    时间: 2021-3-11 23:28
秋零 发表于 2021-1-6 08:58
我这目前在一个餐厨垃圾处理公司。餐厨废水经过车间分离后,直接进入厌氧系统,没有经过跳pH,絮凝沉淀的前 ...

最近运行的情况如何了??
作者: 微有    时间: 2021-3-12 06:10
多级AO更好,并且生化的泥要分开
作者: 秋零    时间: 2021-3-24 08:31
行走的水漂 发表于 2021-3-11 23:28
最近运行的情况如何了??

排放标准COD450,氨氮45,总氮50,总磷3。目前除了总氮60-80徘徊,其余都达标。但是生化池污泥松散膨胀,沉不下去。加PAC或者聚铁也不沉。
作者: 茫流    时间: 2021-4-3 22:38
溶氧上不来,不一定是风机台数不够,风量够了,有没有考虑下传递效率呢!曝气器有没有问题,检查下!
作者: 茫流    时间: 2021-4-3 22:40
查一查你的好氧系统的曝气器吧!!!!!
作者: guoguo    时间: 2021-4-4 19:37
沼液污泥浓度高,要达到正常DO值,曝气量远高于常规污水设计理论计算
作者: 维塔    时间: 2021-4-6 16:32
这个水真的很难搞,不少公司都说自己技术不错,可也都是在勉力坚持。
作者: 谁敢抽我!    时间: 2021-4-6 17:23
秋零 发表于 2021-1-6 08:58
我这目前在一个餐厨垃圾处理公司。餐厨废水经过车间分离后,直接进入厌氧系统,没有经过跳pH,絮凝沉淀的前 ...

什么样子的离心脱水机?长什么样子的?
作者: 秋零    时间: 2021-4-7 08:58
谁敢抽我! 发表于 2021-4-6 17:23
什么样子的离心脱水机?长什么样子的?

就普通的卧式离心脱水机
作者: new energy    时间: 2021-4-7 09:47
本帖最后由 new energy 于 2021-4-7 09:53 编辑
Biowork 发表于 2021-3-11 11:38
他的意思可能是餐厨垃圾发酵本来就是厌氧发酵,一般停留时间都有20天以上,发酵完的沼液再进厌氧的意义不 ...

一看就是研究过或者做过餐厨废水的.在餐厨行业做了10年,厌氧产沼气和污水处理一点都不简单,不是什么基础概念的问题,论坛里老是拿什么基础说事,还在扫盲??啥年代了。 有时候提的问题也不是有多少人能明白的,毕竟行业太多了
作者: 村头二狗子    时间: 2021-5-13 17:04
餐厨垃圾厌氧发酵后的沼液最难的是总氮的处理,CN比严重失衡,需要补充碳源,这个费用比较高,导致很难运行好,有用过餐厨滤液做碳源的,但是效果普遍反馈都不太好;前段厌氧起码停留25天以上,再进厌氧没有太大的意义,一般都是进2级A/O+MBR,要求高后面在上NF或者RO,甚至DT,总的来说还是运行费用太高,处理不合算,处理一顿餐厨厌氧后基本就得1吨沼液,一顿垃圾才多少钱,运行费用太高跟本搞不下去
作者: 水花生    时间: 2021-12-8 13:26
秋零 发表于 2021-1-6 08:58
我这目前在一个餐厨垃圾处理公司。餐厨废水经过车间分离后,直接进入厌氧系统,没有经过跳pH,絮凝沉淀的前 ...

厌氧出水SS浓度多少,离心后污泥干度怎么样
作者: qdjianmin07    时间: 2022-1-7 09:13
溶解氧上不来和污泥浓度太高有关系,检测一下污泥浓度和污泥活性,可以适当降一下污泥浓度




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2