水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 冬季总氮超标怎么办 [打印本页]

作者: 默默的太阳    时间: 2019-11-26 20:31
标题: 冬季总氮超标怎么办
冬天来了,这几天气温低了,总氮数据居高不下,头疼,请教各位老师,看看有没有好的方法指导一下,不胜感激。
作者: 水世界球球    时间: 2019-11-27 06:26
外加碳源啊,冬季效率低了,本来达标的可能也不达标了
作者: 天煜    时间: 2019-11-27 06:29
有条件允许的话加温,再投加碳源。
作者: 暗香映雪    时间: 2019-11-27 07:51
我们也头疼,冬天越来越冷,反应速率慢了。碳源加多了COD超标,加少了,总氮又成问题。
作者: 小小绿豆豆    时间: 2019-11-27 07:57
冬天的总氮确实麻烦,唉
作者: 如鱼得水@    时间: 2019-11-27 08:08
现在水温多少啊?
作者: 天天洗滤袋    时间: 2019-11-27 09:44
什么工艺哦。我这边是底部曝气的氧化沟,我把好氧区的前三分之一的底部曝气全部关掉了,出水总氮最高还没到9.之前最高到过13

作者: zhong126    时间: 2019-11-27 10:26
工艺运行参数上有没有调整的可能性呢?
作者: 白银水师    时间: 2019-11-27 11:12
首选加温,其次提高污泥浓度,检查时氨氮高还是硝酸盐高,硝酸盐高提高碳源,氨氮高温度是最大的限制,也可以适当提高DO试试
作者: 甜妹    时间: 2019-11-27 16:24
这几天气温突然下降了,加温肯定是必须的。
作者: 水世界球球    时间: 2019-11-28 06:24
暗香映雪 发表于 2019-11-27 07:51
我们也头疼,冬天越来越冷,反应速率慢了。碳源加多了COD超标,加少了,总氮又成问题。

加的啥碳源,怎么会超标呢?
作者: 静水yu    时间: 2019-11-28 08:59
增大污泥浓度吧,增加内回流可以不
作者: 默默的太阳    时间: 2019-11-29 22:10
水世界球球 发表于 2019-11-27 06:26
外加碳源啊,冬季效率低了,本来达标的可能也不达标了

投加碳源过量后cod会高,容易超标。
作者: 默默的太阳    时间: 2019-11-29 22:10
天煜 发表于 2019-11-27 06:29
有条件允许的话加温,再投加碳源。

水量有点大,一天3000吨。
作者: 默默的太阳    时间: 2019-11-29 22:10
暗香映雪 发表于 2019-11-27 07:51
我们也头疼,冬天越来越冷,反应速率慢了。碳源加多了COD超标,加少了,总氮又成问题。

我和你这一样得情况。。。
作者: 默默的太阳    时间: 2019-11-29 22:11
如鱼得水@ 发表于 2019-11-27 08:08
现在水温多少啊?

10月份26度,现在18度。
作者: 默默的太阳    时间: 2019-11-29 22:11
天天洗滤袋 发表于 2019-11-27 09:44
什么工艺哦。我这边是底部曝气的氧化沟,我把好氧区的前三分之一的底部曝气全部关掉了,出水总氮最高还没到 ...

A-O 工艺,效果不是很好。
作者: 默默的太阳    时间: 2019-11-29 22:12
白银水师 发表于 2019-11-27 11:12
首选加温,其次提高污泥浓度,检查时氨氮高还是硝酸盐高,硝酸盐高提高碳源,氨氮高温度是最大的限制,也可 ...

主要是硝酸盐氮,有好办法吗?
作者: 默默的太阳    时间: 2019-11-29 22:13
静水yu 发表于 2019-11-28 08:59
增大污泥浓度吧,增加内回流可以不

处理水量140t/h,回流泵最大流量160t/h,已经全开。
作者: 如鱼得水@    时间: 2019-11-30 07:46
默默的太阳 发表于 2019-11-29 22:11
10月份26度,现在18度。

18度还可以的,提高污泥浓度,增加曝气量试试。
作者: 水“耗”子    时间: 2019-11-30 14:30
各个环节运行参数都要控制好   
作者: 白银水师    时间: 2019-11-30 19:01
默默的太阳 发表于 2019-11-29 22:12
主要是硝酸盐氮,有好办法吗?

提高硝化液回流比,适当增加碳源,
作者: 水世界球球    时间: 2019-12-1 18:49
默默的太阳 发表于 2019-11-29 22:10
水量有点大,一天3000吨。

加温的得需要有充足的条件,水量要小,厂里要有便宜的蒸汽,不然没法实现,还不如加碳源便宜
作者: 水世界球球    时间: 2019-12-1 18:51
默默的太阳 发表于 2019-11-29 22:10
投加碳源过量后cod会高,容易超标。

AAO工艺或氧化沟不应该出现过量后COD超标的情况
作者: 天天洗滤袋    时间: 2019-12-2 16:54
硝酸盐高,得慢慢调哦!看能不能先减小回流等硝酸盐浓度降下去之后再加大回流,得先把这积累的硝酸盐消耗掉。每天还要测下AO池的PH
作者: 水“耗”子    时间: 2019-12-2 17:10
又是冬季来临,污水处理运行面临考验              
作者: 清如许    时间: 2019-12-3 09:57
加热不太好实现,硝酸盐高,氨氮不存在问题了,就是缺碳源,看能不能多点进水,利用原水碳源解决问题
作者: 默默的太阳    时间: 2020-1-8 11:34
这几天河南下雪了,总氮涨了,出水从12涨到24了,检查了一下,厌氧溶解氧过高,厌氧总共有三段,第一段DO:2.4mg/l ,第二段1.4mg/L,第三段:0.8mg/L, 今天先调整了回流量,好氧曝气风机频率下调,推流器深度加深1m。
再观察一下效果。引用三丰老师的原文:冬季水温较低,溶解氧饱和度高,充氧效果明显优于夏季。
作者: 达文西    时间: 2020-1-8 17:32
根据进出水总氮核算一下你的硝化液回流量,你的最大回流量是160/140=1.14,总氮去除率也就是53%左右,根据进水总氮,计算一下去除效果。缺氧池溶解氧这么高,反硝化效果受影响,检查一下O池溶解氧,再看一下碳氮比是否大于5,不足就补充碳源,监控好O池pH值。
作者: 大污师    时间: 2020-1-10 10:33
因为氮类处理效果不佳,受温度影响及细菌的时代周期来说,主要是硝化受限。建议你查看下氨氮的转化是不是根本原因。供你参考。
作者: 水师    时间: 2020-2-10 08:41
措施:提升水温、提高MLSS、保证反硝化所需的碳源,即保证C/N大于4以上
作者: 异客他乡    时间: 2020-2-11 10:57
冬季来临前就要提升污泥浓度,调节曝气量和回流量。生活污水厂,投加碳源是必须的。可能要牺牲掉生物除磷的厌氧段,来增加反硝化反应时间。总磷靠除磷剂来控制。
作者: 异客他乡    时间: 2020-2-11 10:59
默默的太阳 发表于 2019-11-29 22:13
处理水量140t/h,回流泵最大流量160t/h,已经全开。

200%的回流量可能会好点.
作者: 异客他乡    时间: 2020-2-11 11:03
暗香映雪 发表于 2019-11-27 07:51
我们也头疼,冬天越来越冷,反应速率慢了。碳源加多了COD超标,加少了,总氮又成问题。

那应该是污泥浓度没有提起来,或者你的碳源有问题。一般醋酸、醋酸钠、废酒精是没问题的
作者: 异客他乡    时间: 2020-2-11 11:04
水世界球球 发表于 2019-12-1 18:49
加温的得需要有充足的条件,水量要小,厂里要有便宜的蒸汽,不然没法实现,还不如加碳源便宜

风机管道保温有利于升温,虽然升幅不大,但也比没有好啊。
作者: 异客他乡    时间: 2020-2-11 11:04
水世界球球 发表于 2019-12-1 18:49
加温的得需要有充足的条件,水量要小,厂里要有便宜的蒸汽,不然没法实现,还不如加碳源便宜

风机管道保温有利于升温,虽然升幅不大,但也比没有好啊。
作者: 毅毅    时间: 2020-2-11 17:24
增加碳源试试,观察观察
作者: 撒点言    时间: 2020-2-11 21:41
加大曝气量及回流量吧,作用大些
作者: 三千吨水    时间: 2020-2-12 11:22
大型污水厂温度没办法调控,只能是调整回流比,外加碳源
作者: 努力种草    时间: 2020-2-12 11:55
达文西 发表于 2020-1-8 17:32
根据进出水总氮核算一下你的硝化液回流量,你的最大回流量是160/140=1.14,总氮去除率也就是53%左右,根据进 ...

请问一下这里的碳氮比是指COD/TN还是BOD/TN
作者: 萍水相逢001    时间: 2020-2-12 15:20
给你一个冬季总氮超标的PPT,你自己看
作者: 毅毅    时间: 2020-2-12 18:14
投加碳源,增加曝气量
作者: 水师    时间: 2020-2-14 12:50
冬季可是适当提高活性污泥浓度
作者: 默默的太阳    时间: 2020-2-29 10:41
萍水相逢001 发表于 2020-2-12 15:20
给你一个冬季总氮超标的PPT,你自己看

这个资料我仔细看了,收货颇多,非常感谢!
作者: 萍水相逢001    时间: 2020-2-29 10:58
默默的太阳 发表于 2020-2-29 10:41
这个资料我仔细看了,收货颇多,非常感谢!

相互学习,共同进步。。。
作者: shuitian2    时间: 2020-4-26 15:50
萍水相逢001 发表于 2020-2-29 10:58
相互学习,共同进步。。。

感谢分享,共同进步
作者: shui'shi'jie    时间: 2020-4-27 21:56
停留时间长些。。。。。。。
作者: shui'shi'jie    时间: 2020-4-27 22:04
B/T比。。。。。。。
作者: shui'shi'jie    时间: 2020-4-27 22:05
碳源肯定是可以吸收的,那就是B0D
作者: 水花生    时间: 2022-1-8 21:48
建议看下问题是在反硝化还是硝化上




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2