水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 芬顿出水氨氮升高,是什么原因?有什么解决办法嘛? [打印本页]

作者: 行走的水漂    时间: 2019-12-2 13:37
标题: 芬顿出水氨氮升高,是什么原因?有什么解决办法嘛?
我现在调试的一个项目,深度处理用的是芬顿,芬顿反应池中的氨氮测出来一般在4左右,加完pam沉淀后,沉淀池的氨氮就变到6左右,而且水会随着时间的推移,氨氮会逐渐上升,因为我们这边芬顿沉淀池有清水池,清水池大约停留半天左右,最终的氨氮又升高到7左右,没有搞懂氨氮是从何而来?还是说是检测方法的问题,我们采用的是纳式比色法检测的,有没有人实际工程中也遇到过这种问题?我这边的排放标准是5,现目前很是郁闷,希望各位污师们给分析分析
作者: 无能者无所求    时间: 2019-12-2 14:05
测氨氮的同时测下总氮浓度,看是有机氮转化的,还是加PAM影响的
作者: 放牛班班长    时间: 2019-12-2 14:12
凯氏氮你们测过吗?
作者: 水世界蓝天    时间: 2019-12-2 14:55
4变为6,变化不是很大,首先看一下测试是否有误,其次理论讲芬顿后可能是有机氮氧化为氨氮
作者: TUOTUO    时间: 2019-12-2 15:00
我们的项目也有数据表明,经过芬顿后,氨氮会升高。可以这么理解:
1、经过高级氧化后,有机氮有转为氨氮的可能;
2、芬顿过后,铁盐残余较多,对测定造成了干扰。
作者: 行走的水漂    时间: 2019-12-2 15:51
水世界蓝天 发表于 2019-12-2 14:55
4变为6,变化不是很大,首先看一下测试是否有误,其次理论讲芬顿后可能是有机氮氧化为氨氮

有机氮可能是个原因,但反应过后的清水放一段时间后氨氮还在增加,这个就有点不懂了
作者: 寂寞    时间: 2019-12-2 16:33
行走的水漂 发表于 2019-12-2 15:51
有机氮可能是个原因,但反应过后的清水放一段时间后氨氮还在增加,这个就有点不懂了

这个也容易理解,刚才牛班长问你凯氏氮的问题,你应该回答一下。

水中总氮数据,有机氮,清水放置后转化为氨氮。很可能还是与芬顿有关系。

但是这方面的数据和论证资料没见到,之前没碰到过这种情况。

找找有类似论文可以参考吧。
作者: 行走的水漂    时间: 2019-12-2 16:34
放牛班班长 发表于 2019-12-2 14:12
凯氏氮你们测过吗?

没有测过凯氏氮,现在正在查这方面的资料,准备买东西测凯氏氮
作者: 清如许    时间: 2019-12-2 17:07
还真没遇到过这类问题,你们是什么废水,处理工艺流程可以说一下吗

作者: 水世界蓝天    时间: 2019-12-2 17:11
行走的水漂 发表于 2019-12-2 15:51
有机氮可能是个原因,但反应过后的清水放一段时间后氨氮还在增加,这个就有点不懂了

那就是继续氧化。



作者: 水“耗”子    时间: 2019-12-2 17:15
芬顿不去除氨氮,有时经过芬顿后,COD升高不少呢
作者: 水世界蓝天    时间: 2019-12-2 17:21
水“耗”子 发表于 2019-12-2 17:15
芬顿不去除氨氮,有时经过芬顿后,COD升高不少呢

能说说COD升高的主要原因吗?
作者: John Luo    时间: 2019-12-2 18:38
跟帖学习,期待楼主早日找到根源
作者: 行走的水漂    时间: 2019-12-2 19:27
水世界蓝天 发表于 2019-12-2 17:21
能说说COD升高的主要原因吗?

cod升高一般都是双氧水多了
作者: 水世界蓝天    时间: 2019-12-2 19:38
行走的水漂 发表于 2019-12-2 19:27
cod升高一般都是双氧水多了

会不会是硫酸亚铁过量了?
作者: 行走的水漂    时间: 2019-12-2 21:22
水世界蓝天 发表于 2019-12-2 19:38
会不会是硫酸亚铁过量了?

这个问题也考虑过了,目前在逐步减小亚铁的量,从数据上来看变化不大,问题依旧存在
作者: 水世界蓝天    时间: 2019-12-2 21:49
行走的水漂 发表于 2019-12-2 21:22
这个问题也考虑过了,目前在逐步减小亚铁的量,从数据上来看变化不大,问题依旧存在

氨氮测定是比色法,做一下空白对比一下,是不是色度影响
作者: 木南    时间: 2019-12-3 06:59
回帖学习,早日解决这个头疼问题。
作者: 微有    时间: 2019-12-3 09:09
水世界蓝天 发表于 2019-12-2 17:21
能说说COD升高的主要原因吗?

有一种可能,某些有机物(苯环或者杂环类)在铬法COD检测时,测出的COD比理论值低很多,芬顿可能有破环作用,这样再测COD,就会出现升高现象。
作者: 微有    时间: 2019-12-3 09:10
换一种氨氮的检测方法,有一种靛蓝法,测出来也很准,可以避免铁离子或者亚铁离子影响,看看是否会出现升高问题
作者: 水世界蓝天    时间: 2019-12-3 09:12
微有 发表于 2019-12-3 09:09
有一种可能,某些有机物(苯环或者杂环类)在铬法COD检测时,测出的COD比理论值低很多,芬顿可能有破环作 ...

这种影响的可能性小,芬顿氧化性不如重铬酸钾
作者: 游骑兵    时间: 2019-12-3 10:26
最近做小试的时候也遇到过芬顿后氨氮上升的现象
作者: 水“耗”子    时间: 2019-12-3 14:21
水世界蓝天 发表于 2019-12-2 17:21
能说说COD升高的主要原因吗?

怀疑加药过量,或反应不完全导致的
作者: 水世界蓝天    时间: 2019-12-3 14:23
水“耗”子 发表于 2019-12-3 14:21
怀疑加药过量,或反应不完全导致的

这两种情况道是有存在可能
作者: 蔡蔡娃    时间: 2019-12-3 15:33
进来学习的,最近估计也要去调试。
作者: singnn    时间: 2019-12-3 16:01
别的不问  上面的理论基本都正确  我关心的是原水污染因子是什么   这个很重要
作者: 四重奏    时间: 2019-12-4 08:49
应该是总氮被氧化成了氨氮
作者: 微有    时间: 2019-12-4 09:19
四重奏 发表于 2019-12-4 08:49
应该是总氮被氧化成了氨氮

氨氮是还原态,不存在氧化一说,应该是有机氮释放除了氨氮
作者: 扶摇直上    时间: 2019-12-4 10:59
估计是有机氮氧化为氨氮了,Feton完氨氮的浮动也不大,要是现场要求不高的话,加点次氯酸钠降氨氮
作者: 水“耗”子    时间: 2019-12-7 18:24
氨氮去除剂是不是就是次氯酸钠啊、?
作者: 水世界球球    时间: 2019-12-9 06:40
检查一下投加的药剂氨氮含量情况
作者: 行走的水漂    时间: 2019-12-10 08:50
扶摇直上 发表于 2019-12-4 10:59
估计是有机氮氧化为氨氮了,Feton完氨氮的浮动也不大,要是现场要求不高的话,加点次氯酸钠降氨氮

现在就准备加氯来脱氮了,弄的实在没得办法,没有找到原因在哪里
作者: 水花生    时间: 2022-1-19 20:40
水世界蓝天 发表于 2019-12-2 17:21
能说说COD升高的主要原因吗?

可能是之前不能被重铬酸钾氧化的杂环有机物被分解为小分子了
作者: 水花生    时间: 2022-1-19 20:40
水世界蓝天 发表于 2019-12-2 17:21
能说说COD升高的主要原因吗?

可能是之前不能被重铬酸钾氧化的杂环有机物被分解为小分子了
作者: 水花生    时间: 2022-1-19 20:42
水世界蓝天 发表于 2019-12-3 09:12
这种影响的可能性小,芬顿氧化性不如重铬酸钾

有没有氧化性的排序表啊
作者: 愤怒的傅红雪    时间: 2022-1-19 20:49
一个一个排出  事出总有原因的
作者: 水世界蓝天    时间: 2022-1-19 21:27
水花生 发表于 2022-1-19 20:40
可能是之前不能被重铬酸钾氧化的杂环有机物被分解为小分子了

也有这种可能。








欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2