放牛班班长 发表于 2019-12-29 14:14
目前水温有多少呢?
寂寞 发表于 2019-12-29 14:36
完全可以,原水是最好的启动资源。
屠宰废水可生化性很好。
纳百川 发表于 2019-12-29 15:13
我们投了泥之后,开始养了四五天泥,就开始少量进水了,可是现在看,厌氧没有泥的颜色,血红色,好氧也没 ...
纳百川 发表于 2019-12-29 15:11
水温不知道,应该不高,池子是地上的,而且池子没有保温。
寂寞 发表于 2019-12-29 16:34
1、投加的污泥量不够,厌氧挂膜时间短,老看不到效果。
2、好氧池污泥,二沉池需要不停的回流。
寂寞 发表于 2019-12-29 16:34
1、投加的污泥量不够,厌氧挂膜时间短,老看不到效果。
2、好氧池污泥,二沉池需要不停的回流。
水与火的边缘 发表于 2019-12-29 17:10
屠宰废水肯定可以做为启动的营养源啊,BOD、氮、磷都非常高的,但是你这水温太低了,厌氧估计不好启动吧
水世界球球 发表于 2019-12-30 06:46
屠宰废水可以,但现在这个水温下,启动耗时间比较长,最好多接种些污泥
zhong126 发表于 2019-12-30 08:37
一次性投到20%的沉降比,事情就容易多了。
纳百川 发表于 2019-12-30 08:04
水量也不大,设计每天200方,厌氧停留时间25小时左右,缺氧加好氧停留总共也有24小时了。调试是其他同事 ...
微有 发表于 2019-12-31 08:49
厌氧明显少了,10%应该是底线,这么低的温度,外界条件又不完备,只能慢慢熬了
chenel 发表于 2019-12-31 09:03
设计失误(或是说不负责),这种温度就应该是地下或是半地下,池上搭建保温房间,屠宰项目我们做了好多, ...
纳百川 发表于 2019-12-31 09:14
谢谢指点!设计上确实有问题,本来设计师半地下,但是业主觉得开挖量太大,对厂区的其他影响太多,就改了 ...
chenel 发表于 2019-12-31 09:25
哦,因为我们做的多,所以知道保温很重要,一般这种我们不做,砸门面。
纳百川 发表于 2019-12-31 09:30
还好他们实际水量不大,不知道仅靠缺氧、好氧能否解决污水的处理要求吧
chenel 发表于 2019-12-31 09:39
要看排放标准,还有你的预处理是不是做得好,这种水把预处理做好,应该问题不大。
无畏 发表于 2020-1-2 10:53
来学习学习,以前做过一个肉制品加工厂,原水里也有部分血水,用的厌氧加SBR。后面加了MBR膜,但是效果也不 ...
星光 发表于 2020-1-2 19:08
我去年做了三个小的屠宰废水,效果很好,有以下几点建议可供参考:
1、预处理一定要做好,一定要给业主强 ...
如鱼得水@ 发表于 2020-1-3 08:43
预处理确实是关键,我见过一个案例:初沉后加气浮,然后在酸化池后面又加一级气浮,后面接IC+A2O+二沉。 ...
星光 发表于 2020-1-2 19:08
我去年做了三个小的屠宰废水,效果很好,有以下几点建议可供参考:
1、预处理一定要做好,一定要给业主强 ...
纳百川 发表于 2020-1-3 13:33
酸化后加气浮是什么道理?
星光 发表于 2020-1-2 19:08
我去年做了三个小的屠宰废水,效果很好,有以下几点建议可供参考:
1、预处理一定要做好,一定要给业主强 ...
星光 发表于 2020-1-2 19:08
我去年做了三个小的屠宰废水,效果很好,有以下几点建议可供参考:
1、预处理一定要做好,一定要给业主强 ...
纳百川 发表于 2020-1-8 08:56
还得咨询您点儿问题,我们后来在12月31日又补了污泥,两天后测SV30大概20%左右,污泥颜色和状态还不错, ...
水世界蓝天 发表于 2020-1-4 08:20
血能用混凝沉淀去除?
星光 发表于 2020-2-11 18:29
用气浮加药是可以去除部分血的
水世界蓝天 发表于 2020-2-11 18:55
去除率是多少?
星光 发表于 2020-2-28 16:25
这个具体数值没有收集,当时我们一个员工去调试的,没有具体测试,但是从进出水色度看效果还是不错的