水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 事故池 的规范有吗? [打印本页]

作者: 寂寞    时间: 2020-2-28 14:09
标题: 事故池 的规范有吗?
今天一个污水站,环保局要求上事故池,规范是哪一种有规定啊?

作者: heiheicool2006    时间: 2020-2-28 14:09
医疗废水和电镀废水规范都是事故池的参数。
作者: 寂寞    时间: 2020-2-28 14:10
《化工建设项目环境保护设计规范》( GB50483-2009)
作者: 水世界球球    时间: 2020-2-28 18:40
要看是什么废水,不是完全一样的,看行业废水的规范
作者: 寂寞    时间: 2020-2-28 18:45
heiheicool2006 发表于 2020-2-28 14:09
医疗废水和电镀废水规范都是事故池的参数。

去看了,《医院污水处理工程技术规范(2017年版)》,《电镀废水治理工程技术规范 -- HJ 2002-2010》,都没有看到事故池的参数。
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-2-28 18:54
关于事故池设计规范要求
作者: 水“耗”子    时间: 2020-2-29 09:06
事故池容积确定应执行的标准或规范主要有:GB50483-2009、Q/SY 1190-2009和中国石化安环[2006]10号等。GB50483规定的应急事故水池容积确定方法,对所有涉及危险化学品环境风险事故排水的项目均应适用执行。
摘录
作者: shen686869    时间: 2020-2-29 09:21
现在新上的企业项目好像都要做事故池,都是从严要求
作者: 逸鹤翔云    时间: 2020-2-29 12:14
寂寞 发表于 2020-2-28 14:10
《化工建设项目环境保护设计规范》( GB50483-2009)

你那个过期了,最新版的事《化工建设项目环境保护工程设计标准》GB/T50483-2019,自2020年3月1日起实施。
作者: 逸鹤翔云    时间: 2020-2-29 12:22
《化工建设项目环境保护工程设计标准》GB/T50483-2019,请到此下载http://bbs.chinacitywater.org/thread-3206253.html
作者: heiheicool2006    时间: 2020-2-29 12:22
寂寞 发表于 2020-2-28 18:45
去看了,《医院污水处理工程技术规范(2017年版)》,《电镀废水治理工程技术规范 -- HJ 2002-2010》,都没 ...

《电镀废水治理工程技术规范 -- HJ 2002-2010》,5.1.8有规定。
作者: 东海    时间: 2020-2-29 12:24
如果占用一部分事故池装日常废水,有没有法律法规标准规范明确禁止这种做法?
作者: 新青年    时间: 2020-3-1 11:22
插问一下,市政污水不用事故池吧?
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-3-1 12:07
shen686869 发表于 2020-2-29 09:21
现在新上的企业项目好像都要做事故池,都是从严要求

那也看啥类型企业吧?
作者: 784363913    时间: 2020-3-3 13:54
事故池企业建厂的时候总厂设计院设计的时候就会设计好的,不需要要环保单位单独设计的,假如前期没设计,后期环保单位就要设计补上了,假如企业厂区有了,污水池这块可有可无,看企业自己要求
作者: 普通水工    时间: 2020-3-3 14:53
室外排水规范有设事故排出口的规定,这个排出口要报有关部门审批,但排出口怎么做,还没见过相应的规范。哪位有交流一下,学习学习
作者: ifay2011    时间: 2020-3-5 11:12
要弄清楚是厂区的事故池还是污水站的事故池
作者: 寂寞    时间: 2020-3-5 16:37
ifay2011 发表于 2020-3-5 11:12
要弄清楚是厂区的事故池还是污水站的事故池

污水站,厂区,真的是有差别的。但是一般是要求厂区的也建在污水池旁边,用途也就一样了。
作者: 水花生    时间: 2022-1-11 21:00
化工应急事故池,和 污水事故池不是一个概念吧
作者: 寂寞    时间: 2022-1-12 05:35
水花生 发表于 2022-1-11 21:00
化工应急事故池,和 污水事故池不是一个概念吧

不是一个概念,但很多企业就是一样建设和使用了。


作者: 水“耗”子    时间: 2022-1-12 08:00
现在环保检查,都要求上事故应急池
作者: 天煜    时间: 2022-1-12 08:30
                       按照规范是一定有事故池的标定的
作者: 蜉蝣天地    时间: 2022-1-12 15:19
和调节池一样大,一般是要求装一个班组的污水的
作者: 王立立    时间: 2022-1-12 15:54
东海 发表于 2020-2-29 12:24
如果占用一部分事故池装日常废水,有没有法律法规标准规范明确禁止这种做法?

绝对不允许占用,,,,空着可以,,,,,,,,就摆在那干气人
作者: 水“耗”子    时间: 2022-1-13 08:06
王立立 发表于 2022-1-12 15:54
绝对不允许占用,,,,空着可以,,,,,,,,就摆在那干气人

是的,只能应急使用,最好一次也不用
作者: 还是不完美    时间: 2022-1-13 11:44
目前,涉及到事故应急池的规范性文件主要有《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2019)《石化企业水体环境风险防控技术要求》(Q/SH 0729-2018)等。 实践中,有的企业在事故发生后,利用围堰、防火堤、排水设施等暂存事故废水,有效控制了事故废水不进入外环境。企业可参考上述文件中相关要求和计算公式,结合自身特点,设计、建设、管理事故应急池。当项目环境影响评价报告对事故应急池有要求时,应按相关要求建设事故应急池。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)和《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2019)有关规定,事故应急池宜采取地下式,使事故废水重力流排入。关于事故应急池是否可以兼用,目前尚无明确规定,企业可参考《石化企业水体环境风险防控技术要求》(Q/SH 0729-2018),结合自身实际,规范使用和管理。

来自国家生态环境部网页:关于事故应急池建设方式及容积计算问题的回复
作者: 声沙    时间: 2022-1-15 13:46
还是不完美 发表于 2022-1-13 11:44
目前,涉及到事故应急池的规范性文件主要有《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)《化工建设项目 ...

官方正解。
各类企业依据各自实际排水排污情况进行合理设计,满足事故应急情况使用、




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2