逸鹤翔云 发表于 2020-3-3 10:29
曝光一下设计单位,膜拜一下。
周易 发表于 2020-3-3 10:33
有吸泥机吗?PAC和PAM是有做水力混合吗?
ljcnwt 发表于 2020-3-3 10:36
江苏宜兴某某球公司,哎,已经差不多建好了。在想后续怎么改造
微笑的浪子 发表于 2020-3-3 12:19
想知道设计图纸出来的时候就不会审么?一次性过关?
白云也悠悠 发表于 2020-3-3 11:32
神老板请的神公司,搞的神设计
YF-酱油打打 发表于 2020-3-3 11:13
方便具体说下整体工艺
ljcnwt 发表于 2020-3-3 11:03
SBR池的滗水器维保、取样都要翻越栏杆。
扶摇直上 发表于 2020-3-3 14:03
从图中看,滗水器装在走廊的对面,没考虑保养、检修吧
784363913 发表于 2020-3-3 13:47
怎么验收的啊,给钱了吗?
泡面归来 发表于 2020-3-3 13:54
说不定另有深意……
水“耗”子 发表于 2020-3-3 14:12
他们留后手呢,检修,改造还要找他
ljcnwt 发表于 2020-3-3 14:12
还没验收,准备调试,合同约定是调试合格后再验收。
关于排泥问题,他们说总工过来会解决。
我现在坐等 ...
水仙 发表于 2020-3-3 14:29
改吧,可以在池底搞几个三角的混凝土墩子,和排泥管对好角度
我来了啊啊啊 发表于 2020-3-3 14:42
坐等后续楼主的神改造
水世界蓝天 发表于 2020-3-3 14:46
估计这个设计单位没有实战经验
水世界蓝天 发表于 2020-3-3 14:52
工程款付多少了。
ljcnwt 发表于 2020-3-3 15:00
号称做过不少工程,好奇。
ljcnwt 发表于 2020-3-3 15:02
这就不晓得了,我介入没多久,还介入的不深。人微言轻。
ljcnwt 发表于 2020-3-3 10:38
没有啊,就设了一根排泥管,我在考虑后续如果能改造的话,是否能上刮泥
也没有水力混合
周易 发表于 2020-3-3 21:39
这就搞笑了啊,这个设计师可以辞退了。
在水一方V 发表于 2020-3-3 16:33
还没有做防水防腐吧,就要进入调试了?
寂寞 发表于 2020-3-4 07:57
赶紧增加吧,泥斗很容易施工,几天就弄完了。
ljcnwt 发表于 2020-3-3 10:26
还有啊,SBR出水设置进混凝沉淀池,结果,真就一个大池啊,没反应池和沉淀池区分,PAC和PAM的加药管在同一 ...
滴水成泉 发表于 2020-3-4 10:46
如果用管道混合器那还好,如果不是,那就能说一下是哪个公司设计的吗???
白云也悠悠 发表于 2020-3-4 08:17
你还真以为他们公司有设计师啊,不定从哪找了份图纸,凑活着用这了。
白云也悠悠 发表于 2020-3-3 11:32
神老板请的神公司,搞的神设计
王立立 发表于 2020-3-4 21:26
傻M的老板,天下很多,,,,,,,,
刚刚看了河北的某公司1.2万吨的水量,投资1.4个亿,,,是北京 ...
ljcnwt 发表于 2020-3-3 10:36
江苏宜兴某某球公司,哎,已经差不多建好了。在想后续怎么改造
784363913 发表于 2020-3-5 09:24
不达标不给工程款呗,免费整改到达标为止啊。
微笑的浪子 发表于 2020-3-3 12:19
想知道设计图纸出来的时候就不会审么?一次性过关?
ljcnwt 发表于 2020-3-3 14:03
混凝沉淀预处理+IC+SBR。
设计的3个沉淀池都没法收集污泥,
(碱/PAC/PAM)加药不分先后顺序、都在同一 ...
我来了啊啊啊 发表于 2020-3-3 14:42
坐等后续楼主的神改造
蝶岛浪人 发表于 2020-3-3 21:54
一个设备安装公司干了理想当中的设计。有这个玩意就行,能不能用后面再说
周易 发表于 2020-3-4 16:37
和这种公司拼技术都没有意义,但是拼价格肯定拼不过,好难!
虎妞 发表于 2020-3-5 09:55
小板凳已备好,等楼主带来后续报道
kogkog007 发表于 2020-3-5 10:44
沉淀池是很基本的东西,不吃透就干这样设计
ljcnwt 发表于 2020-3-5 10:47
让版主失望啦,我现在也在看戏,听说所谓的交钥匙工程,排放达标后交付。
但我在想啊,这沉淀池排泥的问 ...
虎妞 发表于 2020-3-5 10:00
关键人家价格都低于咱的成本了,还是能赚钱。
换咱做,成本都保不住。
清如许 发表于 2020-3-6 11:14
我这儿说是什么匈牙利专利技术,建好了污泥池也没设泥斗,隔膜泵就伸一根吸泥管吸泥,还能运行,若是沉淀池 ...
ljcnwt 发表于 2020-3-6 13:37
就担心这个吧,验收前问题爆发不出来,顺利验收。
过了半年爆发出来后,还会说我们没运行好,这样才郁闷 ...
ljcnwt 发表于 2020-3-6 13:37
就担心这个吧,验收前问题爆发不出来,顺利验收。
过了半年爆发出来后,还会说我们没运行好,这样才郁闷 ...
如鱼得水@ 发表于 2020-3-7 07:49
负责运行的还是把问题提出来吧,要不以后的日子不好过啊
天煜 发表于 2020-3-7 08:21
平流式沉淀池啊,采用行车式刮吸泥机排泥
ljcnwt 发表于 2020-3-7 09:18
问题提了三四次应该有的,只是提了没效果罢了。
这工程运行部门说不上话,搞笑吧。
ljcnwt 发表于 2020-3-3 10:26
还有啊,SBR出水设置进混凝沉淀池,结果,真就一个大池啊,没反应池和沉淀池区分,PAC和PAM的加药管在同一 ...
kogkog007 发表于 2020-3-5 10:44
沉淀池是很基本的东西,不吃透就干这样设计
ljcnwt 发表于 2020-3-5 10:48
对啊,最基本的都做错,才让人哭笑不得。