水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 有用压缩空气曝气的吗? [打印本页]

作者: 扶摇直上    时间: 2020-4-8 10:26
标题: 有用压缩空气曝气的吗?
污水站计划配两台罗茨风机,污水站旁有动力房,甲方想利用动力房压缩空气给生化池曝气,讨论一下有何影响,有没有一些实际案例?

作者: 水“耗”子    时间: 2020-4-8 10:40
只要运营成本低,溶解氧能达到要求,就可以
作者: 木生水    时间: 2020-4-8 10:55
没接触过    个人觉得  可以先看一下压缩空气储罐的运行工况    比如压力低于多少时空压机开始工作(会不会产生曝气池的曝气量时小时大的情况)  正常的压力是多少    压力值与曝气池液位是否匹配    不匹配的话是否有减压装置   另外其它用气点的阻力与曝气池的阻力哪个大    气体走的路线总是朝着阻力小的方向   会不会影响其它用气点的用气量      以上纯属个人分析    具体的情况没有接触过   慎重参考
作者: 甘泉如醴    时间: 2020-4-8 11:09
我们之前碰到过类似情况,当时是配1套减压阀(还是减压装置),价格也不便宜(进口产品),用得效果挺好的。
作者: 扶摇直上    时间: 2020-4-8 11:15
水“耗”子 发表于 2020-4-8 10:40
只要运营成本低,溶解氧能达到要求,就可以

减压阀加管道的价格估计跟风机价格差不多,运行成本确实会下降一些
作者: 扶摇直上    时间: 2020-4-8 11:18
木生水 发表于 2020-4-8 10:55
没接触过    个人觉得  可以先看一下压缩空气储罐的运行工况    比如压力低于多少时空压机开始工作(会不会 ...

谢谢解答,压缩空气比曝气所需压力高了10倍,配了减压阀,不过我也担心厂区压缩空气不稳定,影响曝气效果
作者: 扶摇直上    时间: 2020-4-8 11:20
甘泉如醴 发表于 2020-4-8 11:09
我们之前碰到过类似情况,当时是配1套减压阀(还是减压装置),价格也不便宜(进口产品),用得效果挺好的 ...

谢谢分享经验。。。。
作者: 虎妞    时间: 2020-4-8 11:23
扶摇直上 发表于 2020-4-8 11:15
减压阀加管道的价格估计跟风机价格差不多,运行成本确实会下降一些

这个可以综合考虑下,看运行成本的下降有多大幅度,多久能收回投资差价
作者: 虎妞    时间: 2020-4-8 11:26
扶摇直上 发表于 2020-4-8 11:18
谢谢解答,压缩空气比曝气所需压力高了10倍,配了减压阀,不过我也担心厂区压缩空气不稳定,影响曝气效果

厂区压缩空气一般都配空气罐的,起到储气和缓冲作用,可以问下空气系统出力是否可以满足使用
作者: 普通水工    时间: 2020-4-8 11:35
深井曝气用空气压缩机曝气。但常规生化用压缩空气的还没有接触过
作者: 扶摇直上    时间: 2020-4-8 11:43
虎妞 发表于 2020-4-8 11:26
厂区压缩空气一般都配空气罐的,起到储气和缓冲作用,可以问下空气系统出力是否可以满足使用

气压气量是可以满足,污水站一小时也就近1500m3的气量,因为是新厂,担心工厂压缩空气供给不稳定,反正利弊都说明了,让甲方自己作主
作者: 扶摇直上    时间: 2020-4-8 11:45
虎妞 发表于 2020-4-8 11:23
这个可以综合考虑下,看运行成本的下降有多大幅度,多久能收回投资差价

甲方不差钱,就是为了节约能源,打造绿色工厂
作者: 扶摇直上    时间: 2020-4-8 11:46
普通水工 发表于 2020-4-8 11:35
深井曝气用空气压缩机曝气。但常规生化用压缩空气的还没有接触过

我也没接触过具体的项目
作者: 虎妞    时间: 2020-4-8 13:01
扶摇直上 发表于 2020-4-8 11:43
气压气量是可以满足,污水站一小时也就近1500m3的气量,因为是新厂,担心工厂压缩空气供给不稳定,反正利 ...

这个可以深入了解一下,假如压缩空气不稳定,对厂区生产的影响更大,还是对污水站的影响更大
作者: 扶摇直上    时间: 2020-4-8 13:26
虎妞 发表于 2020-4-8 13:01
这个可以深入了解一下,假如压缩空气不稳定,对厂区生产的影响更大,还是对污水站的影响更大

压缩空气是完全满足厂区生产需求,我是考虑到新厂,产能不稳定,调试、试生产至达产期需要很长一段时间,压缩空气不一定能够持续供给,从而影响污水站7*24的运行
作者: 虎妞    时间: 2020-4-8 13:28
扶摇直上 发表于 2020-4-8 13:26
压缩空气是完全满足厂区生产需求,我是考虑到新厂,产能不稳定,调试、试生产至达产期需要很长一段时间, ...

污水站是现有的?还是和厂区同步建设、调试、试运行的呢?
如果是前者,确实需要仔细考量。
作者: 水霸    时间: 2020-4-8 14:40
应该还是蛮可以的
作者: kogkog007    时间: 2020-4-8 15:28
本帖最后由 kogkog007 于 2020-4-8 15:31 编辑

有的,我有个客户就是自己用空压气曝气的。最好加个稳压阀或减压阀或者是气体分流阀之类的控制气量和压力
作者: 白云也悠悠    时间: 2020-4-8 15:56
工厂的压缩空气一般分两种:仪表风、工厂风,压力大约是0.7MPa。如果是工厂风用起来没啥问题,加个减压装置就行。如果是仪表风,担心的不是污水这边,而是其它地方。
作者: 王立立    时间: 2020-4-8 16:24
可以的,,,只要动力房压缩空气有足够的余量。。。

但动力房压缩空气一般冷冻除湿,空气温度不高---这是对生化曝气不利的,,,,,建议在冷冻除湿机前接出空气
作者: 普通水工    时间: 2020-4-8 16:46
王立立 发表于 2020-4-8 16:24
可以的,,,只要动力房压缩空气有足够的余量。。。

但动力房压缩空气一般冷冻除湿,空气温度不高---这 ...

专业!用于污水处理曝气,不需要加除湿机
作者: 扶摇直上    时间: 2020-4-8 16:50
虎妞 发表于 2020-4-8 13:28
污水站是现有的?还是和厂区同步建设、调试、试运行的呢?
如果是前者,确实需要仔细考量。

厂区已经开始安装了,污水站在设计阶段
作者: 扶摇直上    时间: 2020-4-8 16:52
王立立 发表于 2020-4-8 16:24
可以的,,,只要动力房压缩空气有足够的余量。。。

但动力房压缩空气一般冷冻除湿,空气温度不高---这 ...

学习了,谢谢指点
作者: 784363913    时间: 2020-4-8 16:58
空压机气量那要很大的,同等气量估计空压机功率比风机功率要高吧
作者: 扶摇直上    时间: 2020-4-8 16:59
白云也悠悠 发表于 2020-4-8 15:56
工厂的压缩空气一般分两种:仪表风、工厂风,压力大约是0.7MPa。如果是工厂风用起来没啥问题,加个减压装置 ...

来污水站的压缩空气是支管,在支管上安装减压装置应该不会对其它支管有影响吧?
作者: 普通水工    时间: 2020-4-8 17:07
784363913 发表于 2020-4-8 16:58
空压机气量那要很大的,同等气量估计空压机功率比风机功率要高吧

对比过4万吨的污水处理厂,罗茨风机和空压机相比较,空压机的功率小一些
作者: 784363913    时间: 2020-4-8 17:31
普通水工 发表于 2020-4-8 17:07
对比过4万吨的污水处理厂,罗茨风机和空压机相比较,空压机的功率小一些

不科学吧,同等风量,一般来说空压机压力可以到0.8MPA,而风机只有不到100kp,空压机反而功率小???你确定吗?
作者: 虎妞    时间: 2020-4-8 18:56
扶摇直上 发表于 2020-4-8 16:50
厂区已经开始安装了,污水站在设计阶段

既然厂区的进度先于污水站,那么还担心什么呢??
作者: 普通水工    时间: 2020-4-9 07:30
784363913 发表于 2020-4-8 17:31
不科学吧,同等风量,一般来说空压机压力可以到0.8MPA,而风机只有不到100kp,空压机反而功率小???你确 ...

在项目上用过了,这个是确定
作者: BLIUEWATER    时间: 2020-4-9 08:15
我们也用过,配套鼓风射流曝气机,处理垃圾渗滤液和印染废水
作者: 白云也悠悠    时间: 2020-4-9 08:30
扶摇直上 发表于 2020-4-8 16:59
来污水站的压缩空气是支管,在支管上安装减压装置应该不会对其它支管有影响吧?

这个取决于污水站的用气量和空压站的总气量的比值,如果污水站用气量太大,别处就倒霉了。
作者: 甘泉如醴    时间: 2020-4-9 10:55
扶摇直上 发表于 2020-4-8 11:15
减压阀加管道的价格估计跟风机价格差不多,运行成本确实会下降一些

污水处理站会没噪音的,而且运行维护这块也少了一个大宗设备,轻松多了
作者: 扶摇直上    时间: 2020-4-9 11:04
虎妞 发表于 2020-4-8 18:56
既然厂区的进度先于污水站,那么还担心什么呢??

工厂每年都会有停产期,一停产就没压缩空气了,但持续有少量水,现在已经跟甲方提备用一台风机
作者: 扶摇直上    时间: 2020-4-9 11:06
白云也悠悠 发表于 2020-4-9 08:30
这个取决于污水站的用气量和空压站的总气量的比值,如果污水站用气量太大,别处就倒霉了。

受教了,谢谢。。。。
作者: 虎妞    时间: 2020-4-10 10:34
扶摇直上 发表于 2020-4-9 11:04
工厂每年都会有停产期,一停产就没压缩空气了,但持续有少量水,现在已经跟甲方提备用一台风机

工厂的气源是从哪里来的?不能独立于生产系统之外单独运行吗?
作者: 沐泉    时间: 2020-4-10 14:48
自己没用过空压机来曝气,从前辈口中得知空压机的DO达不到。但前端时间碰到一个案例,电池的阴阳极废水,生化用空压机进行曝气,菌种居然长得不错。
作者: 水世界球球    时间: 2020-4-10 14:49
空压机压力大,只要风量能跟上就行,就怕跟不上
作者: 小拇指    时间: 2020-4-11 08:47
太浪费了  曝气头给你鼓开了
作者: 虎妞    时间: 2020-4-11 09:32
沐泉 发表于 2020-4-10 14:48
自己没用过空压机来曝气,从前辈口中得知空压机的DO达不到。但前端时间碰到一个案例,电池的阴阳极废水,生 ...

气量没跟上吧,毕竟空压机那么多大大小小的规格。。。。
作者: 虎妞    时间: 2020-4-11 09:32
小拇指 发表于 2020-4-11 08:47
太浪费了  曝气头给你鼓开了

减压阀了解一下?
作者: 一个水滴    时间: 2020-4-11 10:11
不好用,用气量大了,影响仪表用气。
作者: 扶摇直上    时间: 2020-4-11 10:30
一个水滴 发表于 2020-4-11 10:11
不好用,用气量大了,影响仪表用气。

现在已经改了,生化曝气用风机,物化搅拌用压缩空气
作者: 中原lion    时间: 2020-4-11 11:12
以前用过,应该是气压可以达到, 气量够呛!省电没记错的话是不太可能省电!
作者: 长株潭小霸王    时间: 2020-4-11 15:25
污水池旁边不要载花,华而不实,花瓣都掉池里,一爆气浮在上边。
作者: 一个水滴    时间: 2020-4-12 08:48
那还可以,以稳定运行为前提,适当搭配。
作者: 宜兴大禹    时间: 2020-4-12 10:26
我以前用工厂风做过中和池的搅拌用不锈钢管焊几个支管,阀门开一点 就行,水池整个能搅起来!
作者: 小拇指    时间: 2020-4-13 08:40
虎妞 发表于 2020-4-11 09:32
减压阀了解一下?

学习了~~好不容易加压到8kg 在减压到0.8kg
作者: 虎妞    时间: 2020-4-13 08:57
小拇指 发表于 2020-4-13 08:40
学习了~~好不容易加压到8kg 在减压到0.8kg

我竟无言以对。。。。。
作者: 白云也悠悠    时间: 2020-4-13 09:20
小拇指 发表于 2020-4-13 08:40
学习了~~好不容易加压到8kg 在减压到0.8kg

有道理,发电厂好不容易把电压升到550KV,结果到用户那边又降到了220V。
作者: 小拇指    时间: 2020-4-13 09:31
虎妞 发表于 2020-4-13 08:57
我竟无言以对。。。。。

同样1标方的空气,压缩空气压缩到8kg做的功,需要多少千瓦,罗茨风机需要多少,我表达的是这个意思,有误?请指教!!
作者: 小拇指    时间: 2020-4-13 09:32
白云也悠悠 发表于 2020-4-13 09:20
有道理,发电厂好不容易把电压升到550KV,结果到用户那边又降到了220V。

额 事是一样的?请指教!!
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-4-13 09:55
宜兴大禹 发表于 2020-4-12 10:26
我以前用工厂风做过中和池的搅拌用不锈钢管焊几个支管,阀门开一点 就行,水池整个能搅起来!

主要可能是压力太大了
作者: 小拇指    时间: 2020-4-13 10:02
白云也悠悠 发表于 2020-4-13 09:20
有道理,发电厂好不容易把电压升到550KV,结果到用户那边又降到了220V。

同样1标方的空气,压缩空气压缩到8kg做的功,需要多少千瓦,罗茨风机需要多少,我表达的是这个意思,跟你说的这个事是一样的?请指教!!
作者: 虎妞    时间: 2020-4-13 10:12
小拇指 发表于 2020-4-13 09:31
同样1标方的空气,压缩空气压缩到8kg做的功,需要多少千瓦,罗茨风机需要多少,我表达的是这个意思,有误 ...

一叶障目,不见泰山
作者: 小拇指    时间: 2020-4-13 10:20
虎妞 发表于 2020-4-13 10:12
一叶障目,不见泰山

莫装逼,装逼遭雷劈~
作者: 宜兴大禹    时间: 2020-4-13 10:51
水世界蓝天 发表于 2020-4-13 09:55
主要可能是压力太大了

石化厂,他们用的空压机很大,用一点压缩空气,短时间曝气
作者: 宜兴大禹    时间: 2020-4-13 10:52
水世界蓝天 发表于 2020-4-13 09:55
主要可能是压力太大了

我们采用的机械式减压阀,不是太好用,管道内会有冷凝水!
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-4-13 10:53
宜兴大禹 发表于 2020-4-13 10:51
石化厂,他们用的空压机很大,用一点压缩空气,短时间曝气

用一个减压阀试试。



作者: 水世界蓝天    时间: 2020-4-13 10:54
宜兴大禹 发表于 2020-4-13 10:52
我们采用的机械式减压阀,不是太好用,管道内会有冷凝水!

冷凝水从哪里来?



作者: 宜兴大禹    时间: 2020-4-13 10:56
水世界蓝天 发表于 2020-4-13 10:54
冷凝水从哪里来?

可能压缩空气压力大,温度高,经过减压,温度降低,产生的水
水还很多!
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-4-13 10:57
宜兴大禹 发表于 2020-4-13 10:56
可能压缩空气压力大,温度高,经过减压,温度降低,产生的水
水还很多!

还有这种情况,以前没有注意
作者: 宜兴大禹    时间: 2020-4-13 11:17
水世界蓝天 发表于 2020-4-13 10:57
还有这种情况,以前没有注意

我们还装了一个排水罐的,不然减压阀不好用!
作者: 扶摇直上    时间: 2020-4-13 12:12
一个水滴 发表于 2020-4-12 08:48
那还可以,以稳定运行为前提,适当搭配。

是的,车间有部分富余压缩空气,引到污水站搭配利用,节能
作者: 虎妞    时间: 2020-4-13 13:58
宜兴大禹 发表于 2020-4-13 10:52
我们采用的机械式减压阀,不是太好用,管道内会有冷凝水!

看来做阀门选型的时候,没考虑周全,光考虑压力没考虑其他
作者: 虎妞    时间: 2020-4-13 14:00
水世界蓝天 发表于 2020-4-13 10:57
还有这种情况,以前没有注意

仪表用气除了空压系统之外,还需要配冷干系统。
工艺用气根据需要,可配可不配。
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-4-13 14:21
虎妞 发表于 2020-4-13 14:00
仪表用气除了空压系统之外,还需要配冷干系统。
工艺用气根据需要,可配可不配。

这个情况以前仪表用气都装干燥罐
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-4-13 14:22
宜兴大禹 发表于 2020-4-13 11:17
我们还装了一个排水罐的,不然减压阀不好用!

冷凝水还比较多?
作者: 虎妞    时间: 2020-4-13 14:49
白云也悠悠 发表于 2020-4-13 09:20
有道理,发电厂好不容易把电压升到550KV,结果到用户那边又降到了220V。

110KV比较常见哦云版
作者: 白云也悠悠    时间: 2020-4-13 15:30
虎妞 发表于 2020-4-13 14:49
110KV比较常见哦云版

110KV是以前的高压输变电,现在已经干到特高压(1000KV)以上了
作者: 虎妞    时间: 2020-4-13 15:35
白云也悠悠 发表于 2020-4-13 15:30
110KV是以前的高压输变电,现在已经干到特高压(1000KV)以上了

哈哈哈哈,看来我没有与时俱进
作者: 虎妞    时间: 2020-4-13 20:46
本帖最后由 虎妞 于 2020-4-14 14:11 编辑
白云也悠悠 发表于 2020-4-13 09:20
有道理,发电厂好不容易把电压升到550KV,结果到用户那边又降到了220V。

又查了一下,有500KV和750KV的,好像没有550KV的哦~~~
作者: 东方的水珠    时间: 2020-4-13 20:59
水世界蓝天 发表于 2020-4-13 10:57
还有这种情况,以前没有注意

太不经济来了!!
作者: 东方的水珠    时间: 2020-4-13 21:00
白云也悠悠 发表于 2020-4-13 15:30
110KV是以前的高压输变电,现在已经干到特高压(1000KV)以上了

对高压输变电也这么专业!!
作者: 内陆水师提督    时间: 2020-4-14 05:06
物化我到时遇到过,生化还没见过
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-4-14 06:31
东方的水珠 发表于 2020-4-13 20:59
太不经济来了!!

有没有做过具体的能耗对比
作者: 浦希环境    时间: 2020-4-14 12:47
我们有客户是专用空压机来曝气的,不用罗茨鼓风机,但是你的情况不一样,是和生产相关的压缩空气,即使空压机有余力,也将影响他的工作效率,不然就说明当初设计是有问题的
作者: 虎妞    时间: 2020-4-14 15:26
浦希环境 发表于 2020-4-14 12:47
我们有客户是专用空压机来曝气的,不用罗茨鼓风机,但是你的情况不一样,是和生产相关的压缩空气,即使空压 ...

如果在厂区供气系统设计初期,就考虑到污水站的用气量,何问题之有呢?
作者: 浦希环境    时间: 2020-4-15 09:23
虎妞 发表于 2020-4-14 15:26
如果在厂区供气系统设计初期,就考虑到污水站的用气量,何问题之有呢?

关键是原本未做设计,只是觉得有余力而考虑使用,只是减少了初期投资
作者: 虎妞    时间: 2020-4-15 10:34
浦希环境 发表于 2020-4-15 09:23
关键是原本未做设计,只是觉得有余力而考虑使用,只是减少了初期投资

所以需要衡量污水站用气量在原供气系统中占比多大,再做决定。
我相信楼主发这个帖子的初衷也是如此。
作者: 一个水滴    时间: 2020-4-17 07:22
节能降耗是每个企业生存之本。
作者: 天堂火鸟    时间: 2020-4-20 17:32
用空压机 需要配套干燥机 干燥机用进口的好点 气罐底部也要排水 然后气罐有压力表 这个是强检玩意
作者: 虎妞    时间: 2020-4-21 14:24
天堂火鸟 发表于 2020-4-20 17:32
用空压机 需要配套干燥机 干燥机用进口的好点 气罐底部也要排水 然后气罐有压力表 这个是强检玩意

层主对压力表强检这件事儿耿耿于怀啊
作者: 天堂火鸟    时间: 2020-4-21 18:35
虎妞 发表于 2020-4-21 14:24
层主对压力表强检这件事儿耿耿于怀啊

这我知道的范围内 善意提醒嘛 我们单位以前有个空压机 送检很烦人的 后面直接取消了 顺便说一句 污水厂的起重设备 好多属于特种设备 也需要定期检测的
作者: 扶摇直上    时间: 2020-5-8 11:33
天堂火鸟 发表于 2020-4-21 18:35
这我知道的范围内 善意提醒嘛 我们单位以前有个空压机 送检很烦人的 后面直接取消了 顺便说一句 污水厂的 ...

经验之谈,谢谢分享
作者: ingwen    时间: 2020-5-9 17:50
可以用压缩空气的,溶解氧供不上的话还是建议用罗茨风机
作者: 中国污师    时间: 2020-6-28 11:07
感觉不匹配
一个项目用过,不过原始风机是2.2KW,
被业主接来压缩空气,
结果气量很小
作者: 东海    时间: 2020-6-29 13:24
1、曝气设备能否承受高压?
2、空压机气量能否满足全厂包括污水站的需求?
3、空压机一般有变频节能功能,利用现有空压机和增加鼓风机相比,是否有经济可行性?
4、压力容器和管道的安全性。
作者: 水花生    时间: 2022-1-2 15:31
扶摇直上 发表于 2020-4-8 13:26
压缩空气是完全满足厂区生产需求,我是考虑到新厂,产能不稳定,调试、试生产至达产期需要很长一段时间, ...

甲方不差钱嘛,压缩机可以备用一个
作者: 水花生    时间: 2022-1-2 15:32
楼主,最后甲方定了没
作者: 扶摇直上    时间: 2022-1-3 10:10
水花生 发表于 2022-1-2 15:32
楼主,最后甲方定了没

最终还是用风机,没选压缩空气
作者: 水花生    时间: 2022-1-3 10:12
扶摇直上 发表于 2022-1-3 10:10
最终还是用风机,没选压缩空气

嗯 稳妥为上 新年快乐
作者: 清如许    时间: 2022-1-3 11:13
不能拍脑袋办事,用风机是多少年来多少人总结出来的,不是想着就可以了
作者: 王立立    时间: 2022-1-3 11:25
土豪,,,土豪,,,土豪,,,,,,,,,

就像用奔驰拉土豆去大集上去买




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2