水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 请问图中的循环泵的止回阀是否可以取消 [打印本页]

作者: 工地杀手    时间: 2020-5-13 17:58
标题: 请问图中的循环泵的止回阀是否可以取消
如题,不考虑设计规范问题,实际运行中是否可以取消

作者: 东方的水珠    时间: 2020-5-13 19:09
为什么要取消?按照规范来吧。
作者: 工地杀手    时间: 2020-5-13 20:36
东方的水珠 发表于 2020-5-13 19:09
为什么要取消?按照规范来吧。

省钱,一个不锈钢的止回阀很贵
作者: 奋斗的机遇    时间: 2020-5-13 21:16
本帖最后由 奋斗的机遇 于 2020-5-13 21:27 编辑

首先明白止回阀的作用是什么?止回阀作用之一是为了防止水锤对泵造成破坏。图中所示的工况,似乎有没有止回阀都不影响系统的循环,但是对泵是有破坏性的。
为了节省一个阀门,弄坏几台水泵,不值得吧
作者: 疯狂的走在路上    时间: 2020-5-13 21:49
说实话很多小厂的泵,没有安装止回阀。虽不规范,但不影响使用。小厂讲究实用性
作者: 环保小白    时间: 2020-5-13 23:16
管道上直接做循环不好吗?为什么要在水箱里面做循环?
作者: 一个水滴    时间: 2020-5-14 06:22
建议还是保留,做事要养成一个好习惯。
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-5-14 06:25
如果想省钱,如果是给甲方使用,可以不装
作者: 水科环保    时间: 2020-5-14 06:27
啊啊,去掉止回阀,没有什么影响;这么水箱会产生水锤吗?不会!
不工作时就是个连通管道。

作者: 普通水工    时间: 2020-5-14 07:42
不考虑设计规范,实际运行中可以取消
作者: 虎妞    时间: 2020-5-14 08:30
工地杀手 发表于 2020-5-13 20:36
省钱,一个不锈钢的止回阀很贵

多大口径?换个便宜的材质不行吗?
作者: 虎妞    时间: 2020-5-14 08:30
奋斗的机遇 发表于 2020-5-13 21:16
首先明白止回阀的作用是什么?止回阀作用之一是为了防止水锤对泵造成破坏。图中所示的工况,似乎有没有止回 ...

赞同,省小钱亏大钱,得不偿失
作者: 一醉轻王侯    时间: 2020-5-14 09:16
不建议取消得,可以更换阀门材质。
作者: 逸鹤翔云    时间: 2020-5-14 09:20
应该保留,不过不止是有止回阀,泵进出口还应该有蝶阀啊!
作者: 清如许    时间: 2020-5-14 10:58
还是不要取消的好,工程不是靠这个来节省成本的,不要因为这个让人说不合规范,不合算
作者: 工地杀手    时间: 2020-5-14 11:11
虎妞 发表于 2020-5-14 08:30
多大口径?换个便宜的材质不行吗?

400口径,水腐蚀性比较强,不好更换材质,或者有什么可以替换的材质推荐下?
作者: 工地杀手    时间: 2020-5-14 11:13
逸鹤翔云 发表于 2020-5-14 09:20
应该保留,不过不止是有止回阀,泵进出口还应该有蝶阀啊!

其它的附件没画出来了,只是突发奇想看能不能省掉这个止回阀
作者: 工地杀手    时间: 2020-5-14 11:16
奋斗的机遇 发表于 2020-5-13 21:16
首先明白止回阀的作用是什么?止回阀作用之一是为了防止水锤对泵造成破坏。图中所示的工况,似乎有没有止回 ...

这个工况应该是不会出现水锤现象,请问对泵的破坏性是由什么原因造成的?
作者: 工地杀手    时间: 2020-5-14 11:18
虎妞 发表于 2020-5-14 08:30
赞同,省小钱亏大钱,得不偿失

这个不是小钱啊,一个止回阀的价格都抵得上一台大泵了(仅这个项目),BOT项目,所以想在这方面能省点
作者: singnn    时间: 2020-5-14 11:32
工地杀手 发表于 2020-5-14 11:11
400口径,水腐蚀性比较强,不好更换材质,或者有什么可以替换的材质推荐下?

400口径说明水量很大,更加不能节省,小流量出问题不明显或者没影响所以实际使用运行过程中看不出来,这样对设计和施工人员形成了一种错觉,虽然理论和规范感觉要做,实际不做无所谓,大流量的稍微出点问题就很明显,到时候需要花更多的钱来处理这个问题,强烈建议不能节省
作者: 虎妞    时间: 2020-5-14 13:32
工地杀手 发表于 2020-5-14 11:11
400口径,水腐蚀性比较强,不好更换材质,或者有什么可以替换的材质推荐下?

1、止回阀有很多种结构形式,也会影响价格的,这种大口径的可以选择对夹双瓣旋启式止回阀。
2、材质方面,可以选择加了镀层的碳钢或铸铁,比全不锈钢要便宜。
作者: 虎妞    时间: 2020-5-14 13:32
工地杀手 发表于 2020-5-14 11:18
这个不是小钱啊,一个止回阀的价格都抵得上一台大泵了(仅这个项目),BOT项目,所以想在这方面能省点

好奇,谁家的哪种类型的止回阀,竟然这么贵?
作者: 虎妞    时间: 2020-5-14 13:37
工地杀手 发表于 2020-5-14 11:13
其它的附件没画出来了,只是突发奇想看能不能省掉这个止回阀

这个图画缺的东西太多了,泵出口应该有三通的,止回阀可以放在三通之前
作者: 扶摇直上    时间: 2020-5-14 13:46
工地杀手 发表于 2020-5-14 11:11
400口径,水腐蚀性比较强,不好更换材质,或者有什么可以替换的材质推荐下?

这么大的泵,不建议取消,不然以后修泵的钱可不止一个阀门的价格了
作者: 大污师    时间: 2020-5-14 16:01
建议保留,水锤 另外因为水位高,如果是离心泵 会倒流水。 再是一个手阀也没有 这么太简陋,日后怎么检修?
作者: 问道    时间: 2020-5-15 09:44
规范上低于20m还是多少,可以不设止回阀

作者: 奋斗的机遇    时间: 2020-5-15 10:44
看来在是否设置止回阀的问题上,分歧较大,最终要看经济实力啦
作者: 虎妞    时间: 2020-5-15 14:21
奋斗的机遇 发表于 2020-5-15 10:44
看来在是否设置止回阀的问题上,分歧较大,最终要看经济实力啦

有些钱不能瞎省
作者: 天堂火鸟    时间: 2020-5-15 15:18
bot项目嘛 至少10几年的o 400管径的 来个进口的止回阀 正常情况下 10多年都不用操心
作者: 普通水工    时间: 2020-5-15 16:51
如果泵比阀门便宜,还有保护的必要吗?
作者: 普通水工    时间: 2020-5-15 16:56
如果只有一台泵,止回阀可以取消,考虑检修,应该设闸阀
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-5-17 09:15
singnn 发表于 2020-5-14 11:32
400口径说明水量很大,更加不能节省,小流量出问题不明显或者没影响所以实际使用运行过程中看不出来,这 ...

这个口径止回阀也不便宜
作者: 虎妞    时间: 2020-5-17 11:07
普通水工 发表于 2020-5-15 16:51
如果泵比阀门便宜,还有保护的必要吗?

那么问题来了,哪种情况下,泵比阀便宜?
作者: 虎妞    时间: 2020-5-17 11:07
水世界蓝天 发表于 2020-5-17 09:15
这个口径止回阀也不便宜

这个口径泵不是更贵???
作者: 海上攻城师    时间: 2020-5-17 11:38
节约成本的话可以取消,我这现有的500m³/h的循环泵出口也没有止回阀,对水泵影响不大。
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-5-17 12:36
虎妞 发表于 2020-5-17 11:07
这个口径泵不是更贵???

再贵是必须的,阀门不是必须的
作者: 工地杀手    时间: 2020-5-17 16:12
先说明下这个图没有画管道其它附件,实际工程和图纸中都是有的,在这里我偷懒没画
这个项目的循环泵是卧式离心泵,出口250口径,泵的价格大概在2W左右,全不锈钢的旋启式止回阀,装在竖管上,长、重且贵,有大几千,所以为了节约成本和操作方便,我在想能不能取消这个止回阀。水池只有8m深,循环泵停止运转后应该是不会有水锤现象发生,泵也不会发生反转,不会因为这个原因出现损坏,那止回阀不就失去了存在的意义?。所以想请教下各位,谢谢!


作者: 谁敢抽我!    时间: 2020-5-17 22:12
普通水工 发表于 2020-5-14 07:42
不考虑设计规范,实际运行中可以取消

求教,哪个规范?
作者: 普通水工    时间: 2020-5-18 08:02
谁敢抽我! 发表于 2020-5-17 22:12
求教,哪个规范?

室外排水设计规范
作者: 普通水工    时间: 2020-5-18 08:04
虎妞 发表于 2020-5-17 11:07
那么问题来了,哪种情况下,泵比阀便宜?

19楼的情况
作者: 虎妞    时间: 2020-5-18 08:34
普通水工 发表于 2020-5-18 08:04
19楼的情况

其实很好奇,为什么会出现19楼的情况,照理说不应该啊
作者: 普通水工    时间: 2020-5-18 09:08
虎妞 发表于 2020-5-18 08:34
其实很好奇,为什么会出现19楼的情况,照理说不应该啊

4oo口径的止回阀,一般7000左右,特殊腐蚀性材料要求,可能更贵。有些国产泵价格确实不高
作者: 虎妞    时间: 2020-5-18 13:49
普通水工 发表于 2020-5-18 09:08
4oo口径的止回阀,一般7000左右,特殊腐蚀性材料要求,可能更贵。有些国产泵价格确实不高

DN400的止回阀,且在循环管路上,也就是说泵出口≥DN400,不是台小泵了哦。
如果止回阀涉及特殊腐蚀材料要求,那么泵也同样存在材料特殊腐蚀材料要求啊!
两者叠加,泵也不会便宜到哪去。
以上是根据现有信息做的推理,不晓得哪些地方与实际情况不一致,这些不一致就是原因吧
作者: 古德毛宁    时间: 2020-5-18 15:09
这里为何要装止回阀?就一台泵不用考虑切换;同一个水箱,不用考虑倒流。即使有水锤也是止回阀突然关闭才会出现吧。
作者: 老虎不是猫    时间: 2020-5-20 11:44
没必要用止回阀,装个塑料蝶阀
作者: 工地杀手    时间: 2020-5-21 16:29
看了几个工程实例,确实有好多都不装了
作者: 我黄宇55    时间: 2021-8-31 17:21
看个人喜欢 。            




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2