明天我在哪 发表于 2020-5-26 15:57
楼主,提问问题为什么要收取金钱呢?
keenu520 发表于 2020-5-26 16:00
搞错了。。。。。。。
水世界球球 发表于 2020-5-26 16:33
建议雨季直接超越一部分,和出水混排,或者新建混凝沉淀池,雨季水量大,直接走混凝沉淀池,混合出水
水世界球球 发表于 2020-5-26 16:33
建议雨季直接超越一部分,和出水混排,或者新建混凝沉淀池,雨季水量大,直接走混凝沉淀池,混合出水
普通水工 发表于 2020-5-26 16:37
雨季瞬时流量超标严重,二沉池负荷超标,跑泥是肯定的,最好控制进水
keenu520 发表于 2020-5-26 16:43
超越一部分水混合后怕控制不好超标,新建混凝沉淀池没有空地了。
水世界球球 发表于 2020-5-26 19:13
控制进水,上游就会溢流严重
水一生99 发表于 2020-5-27 10:51
有谁用过磁混凝,效果怎么样?用于地表水怎么样?
清如许 发表于 2020-5-27 09:23
有两种办法:1是在进污水厂前设置截流井,这个符合要求,雨季雨水直接超越排放;2是专门在场内建一套雨季处 ...
看山看水看世界 发表于 2020-5-27 09:04
还是控制污水厂进水量,一般是在厂外设置溢流井或者闸门。以前做的系统有在沉砂池后做超越的。
黑夜的影子 发表于 2020-5-26 22:01
实在没办法就是进水处,接几个临时水泵直接去到末端排水,分担水压力了。当然这个只能说紧急处理,毕竟不符 ...
水世界球球 发表于 2020-5-26 19:14
那就直接走超越,超越一般不走在线系统